我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝
一、影響: 零線和地線接在一起會對人身安全和設備安全產生極大危害,安全隱患極大。 是絕對不允許使用的接線方式。雖然零線也是接地的,但與電子設備及三位插頭插座上的接地腳位有著本質的不同。零線接地是屬于供電線路的回路地,即叫做供電地。而電子設備及三位插頭插座上的接地腳位卻屬于保護地。 它們的不同在于,當零線地的末端發生斷線或接觸不良時,零線便轉而成為了為火線,帶上了電,如果你把零線與地線接在一起,則轉化成火線的零線便會通過與之相連的地線把電傳到設備的外殼上,從而使電子設備整體上帶上了電,易造成觸電事故。 而真正的地線只是與家用電器的外殼相連,然后連接到地的,當用電器發生漏電,如電源火線露芯與電子設備機殼接觸了,就會使機殼帶電,如果沒有或不接地線,則人在觸摸這些家用電器時便會有電經過人體而發生觸電事故,而接了地線后,漏到機殼上的電便會從地線傳到地去,此時人摸電器時便不會有電傳到人身上,不會造成觸電事故,所以說,地線是保護地,與零線絕對不同,不能接到一起。
這個問題首先也弄清什么是零線,什么是地線。 零線就是變壓器中性點接地后而從此條接地線上引出來的一條線,是為了給單相設備構成回路,和三相負載不平衡時使三相電壓保持相對平衡。地線顧名思義就是與大地相連接的線,也就是與接地極相連接的線,地線又分為工作接地和保護接地,比如中性點接地就是工作接地,保護接地就是用電設備的金屬外殼與地線相連接,接地地線的作用:在電路中起安全保護作用。當人體觸及到外殼已帶電的電氣設備時,由于接地體的接觸電阻遠小于人體電阻,絕大部分電流經接地體進入大地,只有很小部分流過人體,不致對人的生命造成危害。那么零線和地線能不能接在一起呢?下面就根據不同的供電系統在分析。 一、TT供電系統 TT供電系統是變壓器中性點直接接地,設備金屬外殼直接接地的保護系統,兩個接地沒有電氣上的連接。在這個供電系統中,地線的作用是:當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能
通常說在低壓配電網中,輸電線路一般用的是三相四線制供電,大多用A、B、C、N分別表示,其中ABC為相線,N為中性線。在大家的民用線路中經常能增加一條PE接地保護線,目的是防觸電發生意外。
我想問一下,同樣口徑的jdg管與pvc管能接在一起么?最近做一個活,我準備在吊頂內穿jdg管,在墻壁內的引上引下部分穿pvc管,可以么?
簡單介紹一下銅線和鋁線的優缺點: 相同面積,銅線比鋁線負載大。銅線比鋁線柔韌性好。銅線比鋁線電阻率低。銅線比鋁線穩定性好。但是,銅線是鋁線價格的3.5倍左右。所以有好些人為了省錢,會選擇用鋁線,但是小編還是強力推薦銅線,這錢不能省!如果有些朋友,先是用鋁線,后來買了銅線。那么銅線和鋁可以直接連接嗎? 答案:不可以。 為什么銅線與鋁線不能連接在一起? 1.銅鋁的電位不同,銅鋁接觸的部分會由于原電池反應加速鋁線的氧化,時間久了銅鋁接頭處會接觸不良。要想接在一起,必須用銅鋁過度線夾或過度線管。 2. 這是一個化學問題,金屬的化學特性有相對活潑和不活潑,比如黃金,從來都不生銹,這就說明黃金化學不活潑,鐵容易生銹,鐵就比黃金活潑,如果兩種金屬放在一起就會加速活潑金屬的氧化,鋁和銅相比,鋁比較活潑,兩種電纜連接,會加速鋁氧化(也就是生銹),影響使用。 3. 當銅、鋁導體直接連接時,這兩種金屬的接觸面在空氣中水分、二氧化碳和其他雜質的作用下極易形成電解液,從而形成的
各位老師,您們好,現向您們請教一個問題:在我家的裝修中,施工方將吊頂內所有燈(有四組)的零線在吊頂內和總零線接在一起,到墻壁開關(插座)盒內只放了控制線和總相線及總零線,請問他們這樣做合不合符規范?我要求他們將每組燈的零線(4根)都放到開關盒內再和總零線聯接對不對?合不合符相應規范?國家或行業對此有無標準,請各位老師在百忙之中給予幫助,謝謝!
走線時,我準備在吊頂內穿jdb管,在墻內暗敷采用pvc管,可行么?另有疑問jdb是不是一般用于明敷,在《工業與民用配電設計手冊》上說用于暗敷,混凝土灌漿時漿水有可能滲入導管內,影響穿線。
我單位有一新建的浴池,是三相四線制進戶,當時沒有接地保護,后來又自己砸了一組接地線,現零線和地線壓在同一個箱體接地螺絲上,有的說零線和地線壓在一起不安全,請教一下各位朋友,這樣是否安全?
UTP5+RVS2X0.5 S20這電話和網絡接在一起穿管可以嗎?另外這個UTP5是1對5類線,還是4對5類線啊?是否應該寫成4UTP5?
本帖最后由 r00092137 于 2015-3-25 21:01 編輯 這是一個綜合布線系統圖如圖中所示:兩個LIU連接在一起是起什么作用?請教大家,謝了!
知識點:路由器
以前的電線因各種原因一般家庭使用的都是鋁線,現在隨便著生活水平的提高及材料價格的下降使銅線變得非常的普遍。基本都使用銅線多,但對于一些原有的線路特別是老房子因改造麻煩所以還是保留了鋁線。而我們要增加線路的時候買的都是銅線,這就造成了一個問題,雖然同是導線,但二種材料不同,在接頭處我們是否可以把直接把銅線和鋁線接在一起呢?可以很明確的告訴你是不可以的。 銅的導電性比鋁的好,因此鋁線的的電阻要比銅線的電阻大很多。也導致了通過相同電流時,鋁線的發熱量大,銅線的發熱量小,鋁又是種非常容易氧化的金屬,這樣會很容易使接頭處鋁表面發生氧化反應形成一層氧化膜影響導電性。 就會引起銅鋁之
生活中和電氣相關的工作中,接線工往往會遇到這樣的情況,一頭是銅線,另一邊是鋁線,電路圖紙上需要將兩者連接,但銅線和鋁線可以直接連到一起嗎?當然有經驗的工程師會告訴你答案是否定的,兩者不能直接連接。 兩者不能直接連接的原因主要有三個。 一、銅和鋁的化學及物理性質差距非常大 防止鋁線表面的氧化層導致的接觸不良發熱問題,所以銅線和鋁線不能直接連接。如果遇到銅鋁連接是不可避免的,必須要連接時,一般采用銅鋁過渡線夾,銅鋁過渡接頭,銅線搪錫或鋁線搪錫后直接連接。杜絕了氧化層接觸的可能。 二、銅鋁兩種金屬的電化性質不同 如果將銅線和鋁線直接連接,一旦遇水,二氧化碳及其他雜質形成的電解液時,就形成了一種化學電池,這是由于鋁易于失去電子成為負極,銅難以失去電子成為正極,于是在正負極之間就形成了一個1.69V的電動勢,并有一個很小的電流通過,腐蝕鋁線,即所謂的電化腐蝕。這樣就會引起銅鋁之間接觸不良,接觸電阻增大。當有電流通過時,將使接頭部位溫度升高,而溫度升高且更加速了接頭腐蝕,增加了接觸電阻,造成惡性循環,直至燒毀。
變壓器的接地線能和建筑物的接地網接在一起嗎? 我工地前段時間安裝了一臺200KV/A的變壓器,變壓器安裝完成后從低壓綜合箱計量箱到戶內的低壓進戶線由我方電工人員負責接線,但前面的電工班預埋的5*300平方電纜已到變壓器處,后續施工的電工接線時吧雙色線接在了變壓器的接地柱上,被我發現并制止了,我制止的原因并不是我懂,而是我從來沒見過變壓器的地線接進戶內配電箱,但工人和我爭他沒錯,現在工地用電正常,但線頭還留在變壓器內,這根線究竟能不能接?什么原因?在此請教各位老師,謝謝! 忘了說一句,箱式變壓器內的零線和他單獨的接地網是共用的,也就是他的零線和接地線是共用一個銅排