1、三相正弦對稱交流電,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和為零即其零序電流為零; 2、三相正弦對稱交流電,在三相不對稱負載即不平衡負載時,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,但是小于任一相電流; 3、三相正弦對稱交流電源,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,如三相半波整流電路,任一相電流為負載電流的1/3,此負載
各位大哥有這樣一個情況:兩個發電機組并列運行后發現其零線電流比相線電流還大,零線還出現熱擊穿!各位大哥幫我分析一下,怎么解決?謝謝!!!具體的情況在圖紙中有說明!!!!
我們知道交流電是經由火線再流向零線的,然后又從零線一下子流向火線。那為何當我們碰到零線的時候并沒有觸電,但是碰到火線的時候又被觸電?有的小伙伴開始好奇,在電力系統中,交流電路里,電流究竟是如何流動的呢? 要想解答這個問題,我們應該不得不從供電系統說起,如下圖,圖中是我們日常生活中最常用到的TN-S供電系統。
某商場變電所,主要日常用電負荷為電梯、空調、照明,照明光源主要為日光燈和節能筒燈,在變電所運行中,三、四兩個樓層的照明出線回路零線電流超級大,相線電流分別為45A、52A、48A,但是零線電流高達112A,配電室設置了低壓無功補償,功率因素基本上是在0.95左右,出現如此問題百思不得其解。請各路高手支招,謝了。
小問題,深討論。個人從理論理解:有負載,相零線上電流是不相等的。但漏保原理又是基爾霍夫定律,即進出電流矢量和為零,這就存在一個近似相等的問題。那么對于大的負載來講,相線與零線電流差較大,必有感應。漏保是否就誤報呢?難道電流與負載無關,進出互感器電流除漏電情況外,矢量和始終為零嗎?這個小問題傷了我好長時間腦筋,請大師指點。
配電室的2條3*185+1*90的電纜作為主進電纜,前幾日電源1號線發生故障,頂跳上級開關,估計因為電纜使用30年,加之電纜溝敷設,每遇大雨,電纜就會游泳,所以估計大限將至了。在拆除這條故障電纜前,測量零線電流為5A。測量另外一條正常電纜2號電纜,電流為300A,330A.330A,零線電流117A。下面負載:電阻加熱爐(220V),電流為170A,168A,174A,零線沒測量。另外三相負載因為是上了母排,沒有測量,有10幾臺變頻器。問題1:根據矢量計算,主進電纜零線電流大概為30A,為什么這么高有100A呢?變頻器的諧波影響真的有這么明顯么?問題2:為什么故障1號電纜零線有5A的電流存在?問題3:用鉗形表卡測2號3*185+1*90整個電纜,電流為15A,這個可以理解為漏電電流么?
近年來,LED 顯示屏誘發火災的事件頻頻發生,給人民生命財產造成了很大損失。這些事故的原因往往被歸結到線路老化、短路等因素上。隨著事故頻發,人們開始進行更深入的分析,終于揭開了事故原因的真相。 一個發人深省的報告 前年5 月某一天,航天綠電的工程師接到報告,鄭州某樓宇在竣工驗收時,發現樓宇上安裝的LED 顯示屏的零線電流很大。經實際測量,三根相線電流都是250A 左右,而零線電流達到了450A。甲方拒絕接收項目。LED 屏的安裝公司找到航天綠電,尋求解決辦法。 這個問題也引起了航天綠電工程師的重視。因為這種現象違背了電工常識。傳統的電工學理論中,三相負荷平衡時零線電流為零,“零線”這個術語大概也由此而來。那么這個報告中描述的現象究竟是偶然還是必然呢?如果是必然的,就意味著越來越多的LED屏將帶來巨大的安全隱患。因為零線上是不
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回
零線無電壓,為什么有電流? 零線并不是無電壓的。只是看你跟誰比較,舉個簡單的例子說,如果天氣預報說今天氣溫為0度。那么你就認為今天沒有溫度了么?顯然是不對的。零線只是對地沒有電壓。它對相線是有220伏的電壓的。
請教,我們新建的住宅小區,低壓配電屏的零線排的電流,要比相線母線排電流大。零線達到800A,而每一相相線電流才不到700A。連電業局的老工人都不知道是為什么。是不是進線變壓器其中一相相位接反了?
各位前輩,我公司的辦公樓較大,主要負荷是電腦。我們為三相五線制。我們測量變電站出線,三相電壓相同,電流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零線電流168A,地線與零線無壓差。注測量儀表FLUKE.測量下游開關盤零線與地線有1.2V.有一回零線電流59A.由于線路較多,鉗表不方便測量。我分析可能原因:1,電腦內的電源諧波影響; 2.下游回路的負荷三相不平衡。請各位共同分析一下,謝謝! 1月19日,補充一下: 主盤上有機械式電流表,電流值相同 我對辦公樓一層的線路測量,三相電流為30A、42A、32A,零線電流60A,地線與零線間有2.5V,零線溫度較相線明顯高了。主要負荷為電腦。測量另一層相線電流24A,零線為59A.[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 編輯 ]
單位會場改用LED燈具照明,供電電纜為3根16平方的相線與一根10平方的零線,三根相線電流都為30A左右,基本平衡,零線電流居然達到100A,零線接頭都燒掉了,差點起火。請問這種LED照明的情況如何計算負荷,選擇線徑,設計時有沒有什么依據,或者是按什么經驗估算?
想請教一個問題三相電源中單相電源較多,特別是單相的冷柜,啟動不會同時,所以引起零線中有近20多A的電流,從而引起火災報警裝置一直在這些設備啟動時就會超過報警設備設定的最大值報警這種情況,雖然已經采取了盡量三相負載接的平衡一點,但由于超市的冷柜在每一相并不是同時啟動,還是會引起零線產生這樣大的電流,這個要緊嗎,怎樣才能避免這種情況發生?謝謝各位老師幫助解答一下!
在三相四線制的配電系統中,如果三相負荷平衡,零線中的電流應該很小,這是所有業內人士的共識。但是,越來越多的現象在顛覆這個觀念。 例如,某建筑物四周的廣告燈箱,采用電子鎮流器的熒光燈照明。三相線路的負荷均衡,每相電流大約為90A,但是零線電流達到160A。 實際上,零線電流過大的現象現在越來越普遍。為什
在三相四線制的配電系統中,如果三相負荷平衡,零線中的電流應該很小,這是所有業內人士的共識。但是,越來越多的現象在顛覆這個觀念。 例如,某建筑物四周的廣告燈箱,采用電子鎮流器的熒光燈照明。三相線路的負荷均衡,每相電流大約為90A,但是零線電流達到160A。 實際上,零線電流過大的現象現在越來越普遍。為什么三相電的負荷平衡,零線上卻還是會出現電流,并且電流達到相線電流的150%以上呢?這是由于整流電路導致的。 <
今天在選擇ABB斷路器的時候,發現極數有1+NA和2的區別。打電話詢問的時候,說1+NA的斷路器的NA極不帶短路保護。請教大家一個問題,當有短路現象發生的時候,零線中真的不產生短路電流嗎?
2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因)。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的