  • 零線與地線之間的電壓標準

    理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.

  • 急!急!工廠零線地線之間電壓2V,什么原因?

    所在廠房現在已經送電,對工藝進行配電,在送電過程中,發現零線地線之間電壓2V,接地系統為TN-S系統,變壓器中性點接地,現采用一臺變壓器送電,求教這2V電壓是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送電,工藝的人說存在這個電壓會對工藝設備運行有影響?

  • 火線與零線之間的電壓與零線和地線之間的電壓

    如果地線和大地接觸良好的話,地線-火線的電壓是和零線-火線之間的電壓是一樣的.都是220V,地線和零線應該是沒有電的(0V).如果發現地線-零線上有大于5伏的交流電,基本可以認定:地線沒有接地或是接地不良,或者一些接地的設備漏電過于嚴重.我國規定的供電標準是三相四線制:火線有三條,火線與火線之間電壓是 ~ 380V ,各相之間的相位差是 120° ,俗稱工業電;火線與零線之間電壓是 ~220V ,俗稱民用電 。供電公司就是按照國家標準向市民供電的。地線是與大地可靠連接的導線,接在用電器的外殼上,使外殼的電位始終與大地相連,保障人身安全。而零線雖然是電源的電流通路,最終也是接入大地的,所以零線與地線之間沒有電壓,或者有幾伏電壓。但是要注意,出現故障時零線也會危及人身安全,不要輕易觸碰。

  • 單相220V-零線帶90V電壓,接地線也一樣!

    我公司工廠里部分設備是220V電源,故提供220V三孔插座(普通16A),經現場測量,零線對地有90V,什么原因啊!!!!

  • 求教零線與地線的區分問題

    用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?

  • 線纜零線跟地線線徑問題

    請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

  • 零線(N)與地線(PE)的區別

    零線(N)與地線(PE)的區別

    1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。

  • 火線、零線、地線的區分方法

    在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。

  • 住戶室內零線、地線如何判斷

    前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。

  • 零線和地線什么時候可以接在一起?

    我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝

  • 求助:柴油發電機帶載時,零線與地線電壓高達211V(AC),故障出在哪兒,如何解決?

    求助:柴油發電機帶載時,零線與地線電壓高達211V(AC),故障出在哪兒,如何解決?

    本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 編輯 大家好,今天我遇到一個奇怪的問題: 在做柴油發電機帶機房IT負載時,發現零線與地線之間的電壓高達211V(ac),有波動現象,有時是180幾V,但測試零線與相線之間電壓很穩定,都是:231V(ac),發電機的相---對地,電壓達到390V;柴油發電機廠商反饋信息:柴油發電機目前的零線沒有接地,他說也可以接地,也可以不接地,根據用戶自行規定是接還不是接。請大家幫忙分析下原因，到底是哪兒出錯了啊?感謝各位專家的幫忙。。還有,是否有什么國家行業規范,規定發電機零

  • 求解線電壓和相電壓的定義

    為什么說三角型連接中,相電壓和線電壓相等呢?是不是電壓從U流進經過U1 U2再流到V吖。

  • 地線與零線接反了,但是設備還能運轉。。

    今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,單相220供電),外殼打火花,查出原因是施工人員在接設備時,將零線和地線接反了,但是設備還能運轉,請大神幫忙解釋下!

  • 關于相電壓線電壓的問題

    在中性點不接地的電力系統中,當系統發生單相完全接地故障時,單相接地電流數值上等于系統正常運行的3倍 這個題目怎么分析 求大神解釋

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

點擊加載更多

零線地線電壓

零線地線電壓專題,為您提供零線地線電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線地線電壓 相關的專業交流討論,更多零線地線電壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零線地線區分

保護零線

主站蜘蛛池模板: 一区二区在线不卡| 欧美电影网 在线电影| 成人情趣片免费看| 1024av在线| 久在草影院| 伊人精品国产| 中文国产在线观看| 亚洲欧美成人综合| 成人中文在线| 亚洲免费黄色片| 真实的强视频免费网站| 78m成人亚洲| 理论片久久| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 国产成人亚洲精品无广告| 综合在线播放| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 中文字幕精品视频在线观| 国产成人教育视频在线观看| 成人在线视频在线观看| 亚洲欧美成人综合| 亚洲国产cao| h网址在线观看| 肥臀大腚bbwbbw| 国产人妖ts丝丝 magnet| 激情图片激情视频在线观看| 精品久久久久久| 免费aⅴ在线| 热er99久久6国产精品免费| 日韩精品视频免费在线观看| 天天色天天草| 亚洲人成在线免费观看| 在线观看成年人免费视频| 国产成人ae在线观看网站站| 草久久网| 成人一级毛片| 韩国黄色一级视频| 欧美成年人网站| 日批视频免费播放| 亚洲日本香蕉| 久久久久亚洲|