如圖所示,室內很簡單的一個供電系統。漏保檢測發現,電流進出不一樣,認為漏電,所以跳閘了。小細節工作。 漏電空開、2P空開、1P空開分別為32A、20A、16A。2P空開引出線至墻面插座,1P空開引出線至空調插座。 因為空調安裝位置距離空調插座較遠,就近使用從墻面插座引出的排插,排插上還有電腦、打印機等辦公電氣,使用近2年時間。 今天排插終于由于老化及負荷過大,光榮犧牲,遂更換排插,并將空調電源線延長至空調插座。 問題出現,插上空調電源,漏電空開即保護動作跳閘。空調電源插在排插上使用正常,飲水機插在空調插座處亦正常。 打開墻
我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排啊?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
請教配電箱要求用梳狀銅進行連接,可是100A的隔離開關只能用10方接和梳狀銅進行壓接,大的線壓接不實,這個問題怎么解決,還是我們選的梳狀銅不合理,急?
設計院只在系統圖中標明1000A封閉型插接式母線槽。那是不是母線接線排可以用銅的或者鋁的都可以。這個有沒有相關規定啊。或者說根據電流大小來選擇接線排材質。如果建設方沒定材質,施工單位是不是可以用銅的報價鋁的安裝。高手幫忙解決謝謝。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-15 11:09 編輯 火線和零線的區別在于它們對地的電壓不同:火線對地電壓為220V,零線對地電壓為0。 零線和地線區別
電控柜內接線端子排的安裝,應該合下列要求: 一、端子排無損壞,固定牢固,絕緣良好。 二、端子應有序號,端子排應便于更換且接線方便。 三、回路電壓超過400V都,端子板應有足夠的絕緣并涂以紅色標志。 四、強,弱電端子宜分開布置;應有明顯標志并設空端子隔開或設加強絕緣的隔板。 五、正,負電源之間以及經常帶電的正電源與合閘或跳閘回路之間,宜以一個空端子隔開。 六、電流回路應經過試驗端子,其它需斷開的回路宜經特殊端子或試驗端子。試驗端子應接觸良好。 七、潮濕環境宜采用防潮端子。 八、接線端子應與導線截面匹配,不應使用小端子配大截面導線。 九、連接件均應采用銅質制品,絕緣件應采用自熄性阻燃材料。 十、各電器,端子牌等應有盡標明編號,名稱,用途及操作位置,其標明的字跡應清晰,工整,且不易脫色。 電控柜內電路接線配線,應該合下列要求: 一、按圖施工,接線正確。 二
地線,又稱避雷線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地。地線的符號是E(Earth);可分為供電地線、電路地線兩種。按我國現行標準,GB2681中第三條依導線顏色標志電路時。
一、 原始狀態:1、 接線端子及連機線原始狀態:二、 連線步驟:1.首先卸下端子排上接線螺釘(含墊片),具體見下圖:
接線端子排是工業電氣領域使用頻率最大的連接器件,由于使用環境多種多樣,接線端子排需要滿足各種不同的電氣設備、環境和標準,拼接槽、加固螺釘、標記條、防錯插件等端子結構就應運而生。拼接槽滿足不同位數的需要接線端子位數通常在2-24位之間,我公司在生產的時候會在可拼接的端子塑殼外側注塑拼接槽,端子兩側就會有一條凹槽一條凸起的槽,如:將一個兩位接線端子一側的凹槽與另一個三位接線端子凸起的槽拼接就能組合成為一個五位的接線端子。電源中需要為數較多的接線端子排,而電機等儀器設備上就需要兩位三位等位數少的端子排,拼接槽就滿足了這種需求。加固螺釘可使端子排防震動通常在插拔式、彈簧式和柵欄式接線端子中都會有帶加固螺釘的型號,有樂電氣端子型號中帶字母“M”的就是帶加固螺釘的,也說“法蘭”。加固螺釘就是在端子兩端起固定作用的螺釘螺母。有樂電氣認為隨著常規接線端子應用范圍的不斷擴大,極端的電氣連接環境也對接線
帶電作業時先斷火線,后斷零線。接線相反時,先接零線后接火線。 有用電器的情況下,不管先接火線還是零線都要產生電弧的,用電器的功率越大產生的電弧越大,一般不帶負載帶電作業,小負載在做好防護工作的條件下才能工作,大負載想做那電弧都不讓你做。 電氣回路數字標號 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html AC220V接線注意事項 1、接線時先接零線,后接火線,不可有負載工作——如果先接火線,火線可以通過負載(如燈泡),傳遞到零線。 2、斷線時先斷火線,后斷零線,不可有負載工作——如果先斷零線,火線可以通過負載(如燈泡),傳遞到零線。 3、接插座時,插座只要沒帶負載(如家用電器),你隨便接哪一根都行。記住左零右火(對自己負責,對
請問三相四線制低壓系統,只有零母線排,請問零線排可以貼柜體安裝嗎?還是必須采用絕緣子或母排架支撐安裝?我們公司生產的MNS柜,沒有接地排,只有零排,現在全部采用的貼在柜體上安裝零排,說什么零地共線時必須這么安裝,請問各位高手,這么說對嗎?這么安裝可以嗎?有沒有什么隱患?有什么標準嗎?
TN-C系統中分電箱內的PEN端子排兩端就不用加絕緣端子了么?可以與分電箱體連接在一起了么?
主控柜位于安全區,前端監控設備位于防爆區,主控柜分電開關排由一個總開關和數個分路開關組成,每路開關分別控制前端設備供電,主控柜的電源浪涌保護器應該接在什么位置?我看到有圖中示意的接法,這樣是對的嗎?
如圖黃綠紅為潛污泵三相電源 藍色為電源處N母排引出的為什么藍色的N線進端子排出來后變成了黃綠線呢? 如果這根黃綠線是PE線 接潛污泵的外殼 那么為什么不從PE排引跟線過來 而要從N排引線過來呢? 難道潛污泵外殼可以接N線嗎?
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
剛學PLC不久還請各位大蝦指教看看PLC的輸出接線可不可儀 不可以怎么辦YV是DC24V的電磁閥 KM是AC220V的接觸器