外墻面磚工程的創優施工顧明春 薛明智 何榮林 黃長富[文摘] 本文是對外墻面磚鑲貼創優施工的總結。[關鍵詞] 外墻貼面磚 創優施工 創優點 創優管理1、 引言創優施工在今天竟爭激烈的建筑市場已成為施工單位創造社會信譽,謀求生存發展的必經之路。外墻飾面裝修直接影響建筑物的外觀效果,其施工展開面大,施工周期長,施工過程中一些存在問題不容易被發現,腳手架一旦拆除,又難以返修,往往成為無法彌補的缺憾。我公司近幾年連續施工了幾幢大型公寓建筑,外墻面均為鑲貼面磚的裝飾作法,施工面積近10萬㎡。通過這幾個工程的創優施工,我們總結了外墻貼面磚創優施工的具體工藝和細部作法,現介紹如下:
請教各位大哥,我有個項目,外墻面磚批次不一樣,顏色也有色差,工人沒注意就貼上去了,現在是一塊顏色深一塊顏色淺,很難看,請大家幫出出主意有什么好辦法處理下!謝了
(1)材質使用前未作檢驗,材質未加控制。(2)排磚不合理,磚縫太小,干擠,擦漿擠不進縫內,浮在表皮風化脫落,進水脹裂或凍脹,致使面磚脫落。(3)基層處理不當。如基層不干凈、光滑、有油質等。(4)砂漿配合比不準,稠度控制不好,由于干縮系數不同而產生開裂、空鼓。(5)找平層砂漿未按規定分層涂抹。每層厚度大于規定值,每層間隔時間太短或連續進行,造成開裂空鼓。(6)粘貼面磚的砂漿厚薄不均勻。墻面基層不平,而找平層又沒有做平,造成粘貼面磚的砂漿厚薄不均,使砂漿收縮不一,這不僅易使面磚空鼓,而且還會影響面磚的平整度。(7)粘貼的面磚過干過濕。過干面磚因面層有積灰,砂漿不易粘結,由于吸水快而使粘結砂漿早期脫水,減弱了粘結力,因而導致面磚空鼓。過濕面磚由于表面有一層水膜,會使貼好的面磚產生浮動,從而導致面磚空鼓。(8)面磚材質低劣。有些面磚材料疏松,使用前又未認真剔選,使用后造成早期脫落。(9)糾偏不當。在粘貼砂漿收水后再糾偏容易產生空鼓。(10)面磚粘貼后在砂漿
如圖,施工單位就直接用水泥砂漿抹線條,然后在表面涂成黑色,有這種做法的嗎?應該使用瀝青或什么材料做吧?
最近小區的外立面要施工了,原先報規劃時外墻下部是20*40的面磚,上部是6*24的面磚,可現在想用仿面磚涂料替代一下20*40的,誰知規劃不同意,這有那么大的區別嗎?各位高手能支招說服規劃同意嗎?
全長102.6m,寬59.4m,橫軸1~15,縱軸A~K,為全框架結構。正負0相當于絕對標高341.00m,建筑面積62000㎡。15.6m以下為裙房,正負0以下負二層為-7.100m。地下層為水池、車庫;以上為會議室、展廳、精品超市等功能設施,在15.60m標高將會展中心分南樓、北樓兩塔樓。15.60m層樓面上設有游泳池、網球場。南樓由8~15/A~D,北樓由6~12/G~K,南樓為**集團的辦公樓(其中九層以上為酒店標準間);北樓均為**公司辦公用房。在標高70.6m設有一預應力連廊,將兩塔樓連通。北樓共21層,屋面層為74.00m,女兒墻在74.00m部位高為1.5m,在電梯機房78.1m部位為0.9m高;南樓共25層,屋面層為83.7m,電梯機房的屋面標高為91.5m,在14~15/A~D處有一冷卻塔,南樓女兒墻高均為1.5m。整個工程共設有12臺電梯,其中2臺為觀光電梯,另個還設有數座人行梯。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-23 11:09 編輯
我們工地上面磚是黃色-毛面的,用了黑色的勾縫劑,按廠家的說明:用8%的稀鹽酸清洗可是效果不好,局部洗了3、4遍很是有污跡請問大家有什么好主意嗎????
施工工藝 工藝流程 面和天棚巴基本完成,墻面和細木裝修底板做完,開始做面層裝修時插入軟包墻面鑲貼裝飾和安裝工程。 基層或底板處理-吊直、套方、找規矩、彈線-計算用料、截面料-粘貼面料-安裝貼臉或裝飾邊線、刷鑲邊油漆-修整軟包墻面 操作工藝 (1)基層或底板
裝飾工程中墻面石材施工方式有很多,其中最常見的就是 干掛 施工:是 通過基層骨架與墻體固定,然后用干掛件把開槽的石材掛在骨架上 。
建筑行業經常用陶瓷制品來修飾墻面、鋪地面、裝飾衛生間。陶瓷制品具有質地均勻、結構致密、強度高、防水等特點。由白色的瓷土或耐火粘土經焙燒而成的瓷磚分上釉和不上釉兩種。市場上國產瓷磚厚度為5mm—6mm,平面尺寸為108mm見方、152mm見方的方形磚及152mm×76mm、152mm×50mm的矩形面磚,此外還有各種陰角、陽角、壓頂、腰線等異形構件供選用。瓷磚的品種花樣繁多,包括釉面磚、有光彩色面磚、無光彩色面磚以及多種彩釉混合的花釉磚、結晶釉面磚、斑釉磚、大理石釉磚、白底圖案磚、色底圖案磚等。 選擇陶瓷材料時應注意哪些呢?首先,對其光滑度進行檢查,其表面應光亮如鏡、無凹點;其次,對硬度進行測量;在粘貼廚房、衛生間地面裝飾材料前,必須對基層作防水處理,并按規定辦理蓄水24小時檢驗合格的確認手續。 陽臺因承重小,不得粘涂塑料地板磚、硬木地板以外的裝飾材料。未經房屋安全鑒定(室)鑒定的房屋裝飾,其承重墻、共用部位隔斷墻、外用護墻、抗震墻等墻體上不得隨意掏墻、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。 未經房屋安全鑒定站鑒定的房屋裝飾,
墻面干掛石材施工工藝標準
(1)避免用于內墻的石膏質胎底的面磚用到外墻,施工前應做材質檢驗包括凍融試驗和含水率試驗等。(2)操作前應對所有立面綜合排磚,搞施工設計,調整好磚縫。(3)基層墻面必須清除干凈,不應留有垃圾、油質。光滑的混凝土墻面應采取措施或鑿毛處理,抹基層砂漿前應澆水濕潤。(4)認真按配合比計量攪拌砂漿,控制水灰比。(5)按規定分層涂抹找平層,每層厚度應控制在5-7mm,每層間隔時間不宜太短,宜隔夜刮糙,嚴禁連續刮糙使找平層開裂、空鼓(所謂刮糙即為層間灰刮毛處理,便于抹灰層間結合牢固)。(6)找平層必須找平,使面磚粘貼砂漿厚度一致。(7)面磚使用前應用水浸泡到無氣泡為止,但不少于2h,然后出水晾干(外干內濕)才能使用。(8)面磚使用前必須剔選,用套板分類堆放,應剔除缺楞、掉角、翹曲、裂逢、疏松等劣質磚。(9)在粘貼砂漿未收水前及時糾偏。(10)冬期來臨前施工要注意防寒抗凍,暑期應采取遮蓋措施避免曝曬。(11)粘貼砂漿必須飽滿,勾縫嚴密。
請教高人,普通外墻面磚是否需要原材試驗?我看到的規范中都是做的現場粘結強度試驗,如果需要,取樣數量及相關規范請提供,不勝感謝!
適用范圍建筑外立面裝飾構造柱及其他小型構件 工藝特點施工條件及工藝簡單,易于操作。與一次結構同時施工,減少后期二次施工量,大大加快 了總體施工進度。構件預制加工,外觀及實體質量得以保證。基本解決傳統支模偏位、上下不垂直的情況,保證外立面的觀感質量。工藝原
室外貼面磚施工工藝標準范圍 本工藝標準適用于工業與民用建筑的外墻飾面貼面磚工程。施工準備 2.1 材料要求: 2.1.1 水泥:325號礦渣水泥或普通硅酸鹽水泥。應有出廠證明或復試單,若出廠超過三個月,應按試驗結果使用。 2.1.2 白水泥:325號白水泥。 2.1.3 砂子:粗砂或中砂,用前過篩。 2.1.4 面磚:面磚的表面應光潔、方正、平整,質地堅固,其品種、規格、尺寸、色澤、圖案應均勻一致,必須符合設計規定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂紋等缺陷。其性能指標均應符合現行國家標準的規定,釉面磚的吸水率不得大于10%。 2.1.5 石灰膏:應用塊狀生石灰淋制,淋制時必須用孔徑不大于3mm×3mm的篩過濾,并貯存在沉淀池中。 熟化時間,常溫下一般不少于15d;用于罩面時,不應少于30d。使用時,石灰膏內不得含有未熟化的顆粒和其它雜質。 2.1.6 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨細生石灰粉代替,其細度應通過4900孔/cm2篩。 用于罩面
墻面干掛石材施工工藝標準.rar
一、 馬賽克墻面鑲貼施工工藝 簡介:馬賽克又稱陶瓷錦磚,還有玻璃馬賽克。主要適用于室內局部點綴或墻面飾面工程,在施工中應該注意錦磚的拼接圖案等要求。1. 材料要求:粘結材料:水泥采用普通硅酸鹽32.5水泥或礦渣硅酸鹽水泥。水泥有出廠證明和復試合格證,當出廠超過三個月按試驗結果使用、白水泥32.5。砂子:采用粗砂或中砂,使用前要過篩子,砂子的含泥量不得大于3%。陶瓷錦磚(馬賽克)或玻璃馬賽克:一般情況下一級品,長寬為30cm*48cm。按照進貨的規格尺寸進行檢驗。專用有機膠粘劑:用于陶瓷錦磚和基層粘結的材料如:SG-8407膠粘劑、TAM膠粘劑、TAS膠粘劑等。2. 主要機具準備 磅秤、鐵板、孔徑3mm篩子、窗紗篩子,手推車、大桶、小水桶、鋼板抹子(1mm厚)、開刀或鋼片(20mm*70mm*1mm)、鐵制水平尺、方尺、靠尺、底尺(3000mm~5000mm*40mm*10mm~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘條、毛刷、細鋼絲刷、掃帚、大小錘子、粉線包、小線、擦布或棉絲、老虎鉗子、小鏟、合金鋼
利用建筑涂料改造外墻面磚飾面工程案例分析.PDF版