05X101-2地下通信電纜敷設上傳一次不容易多多鼓勵再繼續謝謝!
CAD圖,標準通用電力電纜井做法圖集 ----大家一定喜歡第一次發帖,支持的朋友請頂啊
標題示例:
04D701-3電纜橋架安裝圖集請各位朋友參考使用、
小弟想找電纜溝的國標圖集,但找來找去都找不到,請各位大俠指點一下,電纜溝到底有沒有國標圖集?如果有,圖集的編號是多少,謝謝!!
電纜橋架安裝圖集89S D169 最新的標準是多少?到那能找到?鋼制電纜橋架工程設計規范 CECS31:91現在最新的是多少?到那能找到?
:L 我按電纜溝圖集做電纜溝,現要分包給包工隊做,不知道定額。大家給我拿個主意。電纜溝圖集是磚砌,底是10公分混凝土墊層,壓墻20公分混凝土,蓋板預制。
剛剛瀏覽圖集發現,電纜敷設圖集更新 D101-1~7有更新了,時間是今年的十月份。請大家注意使用新版本、新內容。目前我還沒拿到新圖集,有拿到新圖集的朋友可以更大家分享下~
<電纜溝施工大樣圖集>,上傳給大家,希望對大家有用啊!!!
:L 我按電纜溝圖集做電纜溝,現要分包給包工隊做,不知道定額。大家給我拿個主意。電纜溝圖集是磚砌,底是10公分混凝土墊層,壓墻20公分混凝土,蓋板預制。鐵件支架加工。材料全部甲供。求人工費的定額。[ 本帖最后由 laitz 于 2010-8-13 16:25 編輯 ]
內容簡介本書主要介紹了6~110kV電力電纜直埋敷設、電纜槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、電纜排管敷設、人孔井、電纜終端安裝等各種類型的施工圖及電纜環網柜、電纜分接箱典型接線圖。并配有電纜敷設所需要的各種部件、電纜溝蓋板制造圖等。本圖集使用方便,是從事電力電纜設計、加工、施工、驗收、運行等專業技術人員較實用的工具書。目錄前言第一章 電纜直埋敷設第一節 電力電纜直埋敷設第二節 電力電纜與電纜或其他構筑物平行敷設第三節 電力電纜與電纜或其他構筑物交叉敷設第二章 混凝土電纜槽敷設第一節 三根電纜槽敷設第二節 四根電纜槽敷設第三節 五根電纜槽敷設第六節 六根電纜槽敷設第三章 電纜溝敷設第一節 磚砌電纜溝溝項無覆土第二節 磚砌電纜溝基0.5m及以下覆處第三節 砌磚電纜溝溝項0.5以上覆士第四節 混凝土電纜溝溝頂無覆士
收錄于話題
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
我最近接觸的一些設計,對同一負荷電纜的選擇有時可以相差幾個級。現在銅價飛漲,其造價算下來相差驚人。 我現在請大家來討論一下電纜載流量的選擇依據問題,我傾向于在有廠家樣本的情況下先參照廠家樣本。因為我發現有些廠家樣本上標明的電纜載流量在同一條件下較標準圖集或設計手冊上的為大,而且即使以后有什么問題也可以追述責任。另外,在設計時,對不同敷設條件下載流量的校驗,應校驗最終所選擇的電纜的載流量,而不能去校驗斷路器的整定電流值,不然,又有可能使電纜的截面無謂的放大。 請大家對這個問題發表下自己的看法。
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?