亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 我們應該裝設什么保護才好

    我是一名電氣操作人員,在一家生產PVC的化工廠上班,想和大家討論一個問題,,我廠聚合車間高壓電機有兩套繞組,一個高轉速,一個低轉速,而且互鎖,一個電機兩個高壓開關柜來控制,就是高攪運行是電流正常,22個電流,低攪運行是有時候12個電流,正常是7個電流,有時候整個低攪過程都是12個電流,這樣大的電流是怎么造成的呢,后來我們查出,是高壓FC手車真空接觸器缺相造成,可是我們懷疑為什么保護裝置不動作,請教一下,我們應該裝設什么保護才好讓人難以相信的事情!!!!

  • 電纜保護管與設備的連接

    施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?

  • 請問以下保護怎么實現的?

    在民用建筑規范上有這么一條 但是我一直不知道如何實現的,請教一下,謝謝。 5.1.2.1 對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應按第5.1節的規定裝設相應的保護裝置。 (1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路; (2)繞組的匝間短路;(如何實現?裝設什么裝置啊/) (3)外部相間短路引起的過電流; (4)中性點直接接地網絡中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓(如何實現?); (5)過負荷; (6)油浸式變壓器油面降低; (7)變壓器溫度升高; (8)氣體絕緣變壓器氣體壓力升高; (9)氣體絕緣變壓器氣體密度降低;

  • 60KW常用設備可以這樣保護嗎?

    某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家!小馳

  • SPD保護器的選型根據什么?

    SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。

  • 關于進線保護設置的問題

    我單位6KV系統全部為單母線分段,關于兩段進線保護的配置,原來一般繼電器保護,為過流閉鎖,低電壓跳閘,和母聯,但是現在都為微機型綜保器保護,設計也沒有說明,不知道他的設計意圖,進線設過流還是延時速斷,還是都要,與上一級變電所出線如何配合,請高手們不吝賜教,謝謝。

  • 關于消火栓保護范圍的問題

    現有一個五層教學樓,五層為500人大教室,教室通過一大平臺(幾百平米,平臺有屋頂,矮護欄),通往疏散樓梯,象這種情況,布置消火栓時,是否要把大平臺考慮到消火栓保護范圍?請教各位,謝謝!

  • 關于熔絲與漏保的過流保護

    各位高手,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對。

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 下列保護用什么元件去實現

    第三章 發電機的保護 第3.0.1條 電壓在3KV及以上、容量在25MW及以下的發電機,對下列故障及異常運行方式應裝設相應的保護裝置: 一、定子繞組相間短路; 二、定子繞組接地; 三、定子繞組匝間短路; 四、發電機外部短路; 五、對稱過負荷; 六、定子繞組過電壓; 七、勵磁回路一點及二點接地; 八、失磁故障請教大伙這些保護要用什么元器件去實現(包括一次和二次)比如第一個可以用CT 加繼電器

  • 零序保護的問題????????

    請教高手,在10KV系統中有一條饋線單相接地,此時的零序電流應該是各條饋線對地電容電流之和,哪位高手可以告訴我這個的計算公式么?還有個問題,如果進線線路接地,此時進線的零序電流又是如何算的?急需高手的解答!!!

  • 關于電機啟動的保護問題

    請教:電機的啟動電流一般為額定電流的4~7倍,比如:額定電流為30A,那啟動電流為30*5=150A.那是不是意味著導線,空開,接觸器,熱繼電器,軟啟動器都要按150A選擇呢?如果不是那是怎么選呢?謝謝,一直對這個問題比較糊涂.

  • 關于低壓系統的零序保護

    請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?

  • 排管與保護管的區別是什么?

    排管與保護管的區別是什么?電力電纜排灌要求大于90mm但保護管只要求大于電纜外徑的1.5倍如過是長距離使用保護管埋地有什么特殊要求嗎?需要多遠設人、手井,或其他設施?

  • 關于電纜過路保護管的問題

    關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎?

  • 過負荷保護電器有關問題

    配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?

  • 零序保護為什么經常動作?

    新建小區的變電室,物業系統高壓出線開關在2個月內動作了3次,微機保護記錄都是零序保護動作。第一次是有一棟樓內公共照明箱進水引起。第二次是工人在樓內接線短路。第三次沒有查出原因。變電室內低壓出線開關和最末一級開關都沒有跳。是不是零序保護設置有問題?有人遇到過這種情況嗎?請賜教!

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 請教大家關于鋼柱防火保護

    現在我做的一個鋼結構倉庫是丙二類,鋼柱耐火極限需要2.5h,鋼柱高8.5米,24米廠房跨度,無吊車。對鋼柱的防火保護,想在鋼柱外面砌筑120厚的磚墻,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕鋼柱變形比較大,磚墻會開裂脫落,請大家幫我看看,謝謝![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

點擊加載更多

保護土壤

保護土壤專題,為您提供保護土壤相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與保護土壤 相關的專業交流討論,更多保護土壤相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

安防施工組織設計方案

苯酚廢水

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产美女| 久久精品这里| 99热这里只有精品国产99| 中文字幕日本久久2019| 亚洲免费黄色片| 校园女虐女李雪君当奴| 日韩视频www| 欧美综合色网| 青草导航| 青春草国产成人精品久久| 欧美日韩综合在线视频免费看| 美女发福视频在线免费看| 久久9966e这里只有精品| 久久国语对白| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 九九这里只有精品视频| 久久久久久久性高清毛片| 久久网站免费| 欧美人成在线观看网站高清| 欧美日韩在线视频| 日本欧美一区二区三区视频| 青青操影院| 色吧在线视频在线观看| 污免费网站| 亚洲日日操| 中文字幕专区高清在线观看| 亚洲青青青网伊人精品| 亚洲免费国产| 亚洲国产cao| 澳门成人免费永久视频| 福利一区二区在线观看| 国产大片免费天天看| 黄色精品在线| 欧美精品aaa久久久影院| 欧美网站视频| 爽爽爽爽爽爽a成人免费视频| 亚洲国产欧美国产综合一区| 一二三四观看在线视频中文| 中文字幕在线观看日韩| 亚洲国产成人99精品激情在线| www.中文字幕.com|