大家好,我想詢問一下,關于地熱水(溫泉洗浴)的處理設計應該查什么方面的規范。我看了《室外給排水設計規范》、《給排水設計規范》。其中都沒對其有詳細的說明,我具體應該查設么規范。
地熱水處理工藝
在某些地方水質較硬,易結垢。在太陽能熱水系統中,會因為熱水的結垢問題帶來很多麻煩。在此麻煩各位高手,出些主意,如果對水做出處理,使用什么樣的設備能解決這一問題如果有這樣的設備,國內哪家企業的信譽較好???
我在工程實例中遇見一個關于地熱水凈化的問題,地熱水為3500米的地下水,泵送至地面,到地面溫度為85°左右,送至地面后接入開啟式水箱,與自來水混合降溫至70°后泵送至用戶。用戶反應熱水中有不少黑色的長約1毫米左右的渣子,還有微小的絮狀物。現在要求凈化,問各位這樣的情況應該怎么處理?開啟式系統,二價鐵含量較高,水箱為普通鋼板,送至用戶的管道為襯塑鋼管。
今天一個客戶問的,他打算用一臺120萬大卡熱水鍋爐,賓館洗浴用,問需不需要配置水處理,配的話要怎么選型,水泵是怎么配。以前沒怎么遇到過這樣的問題,所以向各位請教一下,謝謝回答的各位朋友了。
我們做一個項目室外工程,本區域有集中供熱水,需將熱水由鍋爐房接至用戶衛生間洗澡用,水溫不高,應該不超過70,熱水做的比較少,想問一下用什么管材?我們開始想用的是無縫鋼管,覺得內防腐比較難做,就換成鋼塑復合管,絲接(管徑不大于100),請問鋼塑復合管是鍍鋅鋼管內襯塑料這種管子嗎?外面鍍鋅鋼管防腐和保溫同時做應該怎么做?還是三油兩布做完再做保溫(聚氨酯+玻璃鋼)?
實際設計與工程中,總遇到水質不好的情況,不知用什么方法能夠防止結垢問題,生活熱水的熱源為熱泵或者太陽能,加熱的時候水溫會超過60度,很易結垢。嘗試過電子方法,但效果不好?軟化水好像對皮膚有影響?
約300畝的山地別墅小區,坡度約大于7%。要求設計溫泉到戶,溫泉水溫較低,出水最高到45度。干管約1KM,做管溝太費錢,保溫直埋則由于地下水位較高,保溫失效。初步想法:干脆不保溫,用PPR或更好的保溫管材,通過定時供水措施(好提前循環)確保水溫。各位大俠有什么高招嗎?各位廠家有更高效率的保溫管材嗎?
室外熱水直埋管,具體做法是怎么樣的呢? 1、管材的選擇 2、保溫材料、厚度 3、防腐處理 4、管道過長時如何做補償 有沒有規范或圖集及其他的哪些資料上有關于直埋管的具體說法呢?
摘要:當前撫順地區熱水采暖鍋爐的給水,基本上都是用城市自來水。因為絕對純凈的水是沒有的,其中必然含有一些雜質。如果對鍋爐給水不進行處理,鍋爐運行不久就結有很厚的水垢,水垢的導熱系數僅為金屬的1/20~1/50。鍋爐結垢后將使排煙溫度增高、鍋爐供暖效率降低,耗煤量增加。 關鍵詞:熱水采暖 鍋爐水處理 一、水中雜質對鍋爐的影響當前撫順地區熱水采暖鍋爐的給水,基本上都是用城市自來水。因為絕對純凈的水是沒有的,其中必然含有一些雜質。如果對鍋爐給水不進行處理,鍋爐運行不久就結有很厚的水垢,水垢的導熱系數僅為金屬的1/20~1/50。鍋爐結垢后將使排煙溫度增高、鍋爐供暖效率降低,耗煤量增加。鍋爐結垢能造成熔孔和爆管。鍋爐結垢后除耗煤量增加外,能使鍋爐在運行過程中,由于受熱面內壁結有堅硬密實的垢層,在爐水和管壁之間形成夾層高溫區。使管壁溫度上升到900℃以上,超過管材的熔點,造成熔孔或爆管。結垢后的水冷壁升高溫度近似公式如下:T1=tg+(1/α+δ2/λ2)Q熱 ℃T2=tg+(1/α+δ2/λ2+δ1/λ1)Q熱
各位大俠,大家好!現遇到某公司生產用水為地熱水,深井出口水質無泥,但在進入車間設備時,水中出現大塊粘泥(間歇出現)。請各位提出高見該如何解決?
各位兄弟姐妹,最近遇到一個新的問題,要請大家幫忙了,呵呵,先說聲謝謝!我們現在在做一個集中供熱系統 ,供熱管道要求直埋敷設,這樣說對管材的材質、質量、保溫措施等提出了較高的要求,或者采用什么保溫方法,使之能夠達到保溫效果,同時能達到防腐防潮效果;或者采用一種新的替代管材,使之能達到上述要求,但是也要經濟合理哦!請各位大俠幫忙!!!!急!!!!
我們現在正在做一個山體別墅群,別墅建在江蘇的一個旅游景區內,因為江蘇這邊冬天還是比較冷的,所以我們現在考慮在別墅內增加水地熱系統,以保證冬天的采暖要求;現在情況是這樣的,我們現在每棟別墅內已經有兩臺燃氣式鍋爐了,其中一臺供別墅內生活用熱水,另一臺供別墅內SPA系統(按摩水池)的熱平衡,保證溫泉水的恒溫供應。我們現在考慮做水地熱系統,考慮到我們已經有兩臺燃氣式鍋爐了,從降低成本的角度考慮,我們想利用原來的鍋爐,不增加新的鍋爐了,現在存在的問題是:1、生活熱水能不能與地熱系統共用鍋爐,也就是說,地熱系統能不能做成開式系統,或者有什么辦法將地熱管與生活熱水進行隔斷,使之不相互影響?2、SPA熱平衡鍋爐中的溫泉水能不能作為地熱系統的循環水?溫泉水的硬度比較高。謝謝各位高手、專家們的指教!
我現在在做一個超五星級酒店總統套房,業主要求在水管井內各冷熱水支管出水口處加一套獨立的消毒過濾裝置處理后才送到各用水點。請問各位高手,如何解決?有什么一體化的小型設備可以在管井內實現?有的話麻煩提供產品信息,萬分感激!!!
水處理是給水處理和廢水處理的簡稱,它是水工業科學技術的一個重要組成部分。是從天然水源取水,為供生活或工業的使用(特別是生活使用)而進行的處理,稱為給水處理。而為了安全排放的目的,對于使用過而廢棄的水所進行的處理,稱為廢水處理。 所以,水處理也主要分為這兩大類: 一般凈水處理是將河水或湖水進行除砂、過濾或絮凝、沉淀、過濾預處理后,通過二氧化氯、紫外線殺菌器和臭氧消毒進行使用。若是水質偏差,則需要采取深度處理,是將水源進行除硬度(即樹脂交換),或寶安過濾、反滲透后進行消毒處理在使用。而井水除了以上處理外,還需在深度處理時增加除鐵錳(即曝氣、錳砂)處理。 而廢水處理所含污染物的種類是多種多樣的,不能預期只用一種
各位大俠:有一很緊急的問題請教。生產用熱水選用銅管,管子承受的壓力為1.0MPa,我們采用紫銅管,管徑為100的壁厚采用2mm,70-80的采用1.5mm,50以下的采用1.0mm。是否能承受這樣的壓力;第二個問題,銅管連接是否都可以采用焊接;閥門在銅管上的安裝均用法蘭連接可以嗎?各位老大請給我這個小蟲子指點一二!萬分感謝!!!:)
有哪位大哥,大姐可以傳點給水廠的圖紙。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者發個網址也好啊 。。。。。。謝謝 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
鍋爐熱水水處理標準為《工業鍋爐水質( GBl576—2001)》,空調水水處理標準目前我們采用的是《賓館、飯店空調用水及冷卻水水質標準(DB131/T143-94)》,如果鍋爐熱水用作一次空調水的水處理標準該用哪個?因為這兩個標準檢測的內容和正常值不一樣,如PH值,前者要求為10~12,后者要求未8~10。望知道者提供建議,多謝!
有一北方住宅小區,附近地熱水出水溫度50攝氏度,日出水量2500立方米,小區建筑面積3萬平方米,怎樣設計經濟合理的采暖方式?我初步設想是這樣的(1) 利用全部50攝氏度地熱水對一部分住宅直接進行低溫熱水地板采暖,其回水溫度40攝氏度。(地熱水水質沒有問題)(2) 設一套水源熱泵系統,充分利用一步驟40攝氏度地板采暖回水的余熱,制取55攝氏度熱水對其他住宅進行供水以上方案是否可行?請各位指教!
我們公司建一會所,是風景區現在還無市政配套設施,準備采用地熱水,但溫度至于40-45度會所用水管路達150米左右,請教高手該如何處置?