地下水樣兩份,1號井:鐵;8.6mg/L;錳8.2mg/L。 2號井:鐵;0.475mg/L;錳16.8mg/L。要求供水流程能同時符合兩個井的水質達標處理,因為他們向同一水池供水。懇請工藝流程盡量詳細一點,不要單純說兩級曝氣,二級錳砂過濾,另處想問一下這樣的水經常規除鐵錳流程后再用超濾可不可以。處理水量為60噸/小時。
水檢報告,總硬度575 標準450 硫酸鹽320 標準250 氯化物249.6 標準250這樣的水質如何處理,一天供200人飲用,只作飲用水! 可以的話,提供下具體處理方案與設備。
最近看到一家水廠的超濾產水呈現黃色,業主詢問是什么原因成這樣?原來的工藝流程大概是這樣的 :地下水→脫碳塔(業主用這個來曝氣)→除鐵除錳→臭氧混合→砂過濾→碳過濾→精密過濾→超濾,通過這個工藝后超濾產水呈黃色,原來的設備供應商也不處理了,搞了幾次沒有搞定,問我有沒有辦法,請教各位大師,指點一二
大家好!我們正在做一個地下水處理的凈水廠,曝氣塔做在V型濾池的上部,水用二氧化氯消毒,有濾前投加和濾后投加2個方案。曝氣塔現在做的設計是用不銹鋼材料,分三級,考慮安裝輕便和容易拆卸調節。但是現在業主提出曝氣塔用鋼筋混泥土的,用閥門來調節曝氣量,認為不銹鋼容易腐蝕。既然進水管材料都是鋼管,那么曝氣塔用不銹鋼材料的問題應該也不大,綜合考慮,我認為應該堅持原設計。這里我想請教一下大家的看法和經驗。謝謝!!!
前言 當基礎深度在天然地下水位以下時,在基礎施工中常常會遇到地下水的處理問題。一般認為,基坑開挖要具備以下的必要條件:首先保持基坑干燥狀態,創造有利于施工的環境;其次是確保邊坡穩定,做到安全施工,如果忽視這些必要條件,其后果是嚴重的。有的基坑積水或土質稀軟,工人難以立足,無法施工;有的出現“流砂現象”導致邊坡塌方,地質破壞;有的內部基坑土體發生較大的位移,影響鄰近建筑物的安全。之所以會出現這些異常情況,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中應對地下水的處理給予應有的重視。 一、 地下水的人工處理 地下水的處理有多種可行的方法,從降水方式來說可總分為止水法和排水法兩大類。止水法,即通過有效手段,在基坑周圍形成止水帷幕,將地下水止于基坑之外,如沉井法、灌漿法、地下連續墻等;排水法是將基坑范圍內地表水與地下水排除,如明溝排水、井點降水等。 止水法相對來說成本較高,施工難度較大;井點降水施工簡便、操作技術易于掌握,是—種行之有效的現代化施工方法,已廣泛應用。本文結合工程實例對井點降水法作一簡要介紹。 井點降水法,它是在擬建工程的基坑周
1.地源熱泵空調系統主要包括兩大部分: 一是建筑物內的水環路空調系統; 二是地源熱泵空調系統的地下部分,即地下耦合熱泵系統的地下熱交換器、地表水熱 泵系統的地表水熱交換器、地下水熱泵系統的水井系統。 2.地源熱泵地下水處理方式 地源水經過熱泵機組后,只是交換熱量,水質幾乎沒有發生變化,經回灌至地層或重新排入地表水體后,不會造成對原有水源的污染”之類的說法應謹慎。如在廣東,廣州、深圳等地的氣候條件是夏季供冷時間很長,且冷負荷比較大,而冬季供熱需求量很少,冷負荷遠大于熱負荷,冷熱負荷很不均衡,如果沒有足夠的供熱需要,來抵消夏季的冷負荷,達到冷熱平衡,是不主張使用地源熱泵機組做冷熱源的。 地源熱泵空調系統在我國還屬初級階段,需要因地制宜、統籌規劃、使用能量特點和水文地質條件相結合,逐步合理的
我在一個工地施工,是人工干取土灌注樁施工,樁端入強風化1000MM,在強風華層有爆破作業,施工中主要有兩個問題,一是地下水很大,總是水泵一取,不要多長時間就又有70-80公分,二是放鋼筋籠的時候總是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。樁長平均深度大概在12米左右。哪位高人指點一下,不勝感激
室內地下鋼筋砼構筑物,長13m 寬10m 高4m,(視為無蓋池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外側防水和聚苯板保溫已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法處理??和補救辦法??
請教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很淺,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承載力又滿足管道設計要求,請問施工時降水后還需不需要進行基礎換填,可不可以開槽到設計底直接做管道基礎,還是需要換填部分土或砂石再做管道基礎
地下水往往含有低價的鐵、錳離子,這種重金屬離子會造成陽膜中毒污染,應通過曝氣法或加氯法將低價離子氧化成高價離子并形成沉淀后,用沉淀過濾法去除。 一般情況下,地下水的預處理系統分為加氯、凝聚、澄清和過濾幾個部分。加氯主要是為了殺菌滅藻和去除水中的有機物。經澄清凝聚的水中應控制游離氯早0.05-0.1mg/L,否則起不到殺菌滅藻的效果。菌藻類的存在不僅會降低澄清、凝聚和過濾的效果,他的繁殖還會使過濾器的濾料結塊難以反洗。他在電滲析內的積聚還會增加水流阻力和電阻,降低產水量和脫鹽率。加氯可加液態或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道應防腐。 正常的耗氯量,在石灰軟化系統中因PH較高故耗氯量也大,一般為2mg/L,對于普通凝聚過濾系統,即使污染嚴重的水耗氯量也不超過2,時間證明,只要控制處理后的水中的游離氯在合理范圍內,即使是對于石灰處理后的水,也能完全
除鐵除錳的工藝用氧氣作為氧化劑,然后加堿形成沉淀去除,然而空氣量根據什么來確定呢?過量的摩爾比控制在多少是合適的呢?水溫對反應有沒有影響呢?后續的堿采用什么藥劑好?量如何控制?
某基坑施工組織設計[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:35 編輯 ]
20噸/h的用水由地下水井供水廠區生活用水(辦公,宿舍,浴室食堂用),地下水質中濁度為10,超標,硫酸根栗子為300,超標,然后就是細菌超標。其他指標均合格。采用什么樣的處理工藝比較好啊?我結合廠家選的工藝是:石英砂過濾——離子交換器——超濾——二氧化氯殺菌消毒——用戶。請大師們對此工藝提意見啊,本人主要從事建給,對這個水處理真沒底,希望大俠給點意見,謝謝!!
現在地下兩個水處理構筑物,其中一個是地下泵房,一個是一般的水池,它們壁厚都是400毫米,兩個構筑物距離很近,但不是同一個基礎,外壁距離是40毫米,請問我要有泵的吸水管從兩個墻壁中穿過,應該做什么樣的柔性防水套管呢?保證構筑物的沉降不影響我的吸水管。請大家積極發表建議,謝謝!
每天4000m3地下水處理站的計算書
現在,由于煤層的開采和挖掘深度的加深,深層地下水的污染已經是很嚴重了,請問諸位大俠,當前我們是否已經有這方面的應對措施?
各位師傅你們好,我在挖基坑時遇到地下水和流沙,塌方厲害,請問該如何處理,我所在的地方以前是海洋,地下水位很高,而且下面全是沙子,不知該如何處理,望師傅們指點一下,謝謝啦!!
MPPE技術是處理地下水污染的很好方法:1.用于天然氣污染的地下水體修復德國弗倫斯堡的地下水曾經被城市使用的天然 氣污染,水中含有大量的芳香烴類和多環芳烴類污染 物。1998年以前,該城市使用過吹脫法+氣相活性炭、 水相活性炭兩種處理技術,但效果不很明顯,同時這 兩項技術均需要采用預處理來去除地下水中的鐵。 1998年,該城市引入MPPE技術來處理地下水,所用 MPPE裝置的設計處理能力為6 m3/h,進水中芳香烴類和多環芳烴類污染物的質量濃度14 mg/L,其中多 環芳烴4 mg/L(80%為萘)、BTEX 10 mg/L。經過分析, 出水中污染物質量濃度<0.01 mg/L達到規定的標準。2.用于氯化烴污染的地下水體修復比水重非水相液體(DNAPL),常見的有三氯乙 烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)等含氯有機化合物。TCE 及PCE等含氯有機物多為致癌性或疑似致癌性化 合物,一旦地下水受其