生活污水:SS150 COD200 BOD200 TKN40 TP3 水量300噸/d 淀粉廢水:SS2000 COD7000 BOD3300 NH3-N80 TP15 水量1200噸/d 出水標準是《污水排入城鎮下水道水質標準
設備的的設計能力是SS小于3000,現在實際的SS到了10000,加PAM后,混凝效果很差,已經無法正常處理污水了.請問如何改進工藝,對淀粉廢水進行預處理
1A池溫度26 爆池溫度25 PH6.8 怎么泡沫好大呀 1爆池出水COD130厭氧出水溫度37 PH6.98 流量25 COD1000 揮發酸299求解
目前,國內外常用的淀粉廢水處理方法冇如下幾種:沉淀分離法、化學絮凝法、單純曝氣法、生物處理法(活性污泥法、厭氧生物法、生物膜法、生物塘等)、膜分離技術、光合細菌等。
本人最近要去一個馬鈴薯淀粉廠進行調試,以前沒接觸過這類污水,聽說這種水泡沫挺大的,誰有這方面的經驗請指教一下,謝謝!工藝是初沉池+微氧池+水解酸化+接觸氧化+二沉池——炭濾池
圖紙簡介: 某淀粉廠污水站UASB工藝全圖,水量約800方每天,進水COD10000mg/L 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-07-17
項目地址:河南省 商丘市 民權縣
材料如下:(1)生產工藝流程:玉米→過篩→浸泡(回收玉米漿)→粉碎→胚芽分離→磨細→篩分→淀粉分離(分離玉米蛋白)→淀粉洗滌→脫水→干燥→淀粉(2)參數Q=500m3/dPH=4-5COD=7000mg/LBOD5=4000mg/LSS=500-1000 mg/L水溫:10~25℃(3)要求廢水處理達國家三級標準。(4)氣象條件: 1) 該區平均氣壓為730.2mmHg柱。 2) 年平均氣溫為15.1℃ 3) 冬季最低為8℃。 4) 常年主導風向為東南風。 5) 最大風速為32m/s,平均為1.6m/s,歷史最高臺風12級。
發一組淀粉污水處理的照片
淀粉廠污水處理所用的
淀粉廠污水處理設計方案拿來與大家共享了,不錯的資料,下了肯定不后悔
我的污水量是2800m3/d,進水cod是7450mg/L,容積負荷取值8,水力流速為0.3,算得uasb的直徑為16m,布水孔則為100個,數據正確么,謝謝啦
萬噸玉米淀粉生產線污水處理工藝技術方案(1)
萬噸玉米淀粉生產線污水處理工藝技術方案(2)
萬噸玉米淀粉生產線污水處理工藝技術方案(3)
萬噸玉米淀粉生產線污水處理工藝技術方案(4)
萬噸玉米淀粉生產線污水處理工藝技術方案(5)
請問馬鈴薯淀粉廠污水怎樣處理才能達國家一級排放標準http://co.163.com/if_37198882_3.htm
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?