各位兄弟 本人遇到一個難題:一個電機制造公司排出的廢水由發藍廢水:3T/D,鍍鋅廢水:15T/D和磷化廢水0.5T/D組成?盡管,目前水質監測數據沒出來,但根據生產情況估計,是通常的水質,特向大家請教處理工藝。
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
幾乎所有商業緊固件都是由碳鋼、合金鋼制成,而且一般都防腐蝕的要求,因此,表面處理的鍍層必須附著牢固,不能在安裝和卸下的過程中脫落。 另一方面,對螺紋緊固件而言,鍍層還要求足夠薄,使得鍍后螺紋仍能旋 合。一般鍍層的溫度限制比緊固件材料要低,因此還需考慮緊固件所處的工作溫度 要求。
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
本帖最后由 kitian99 于 2013-5-7 17:01 編輯 各位,大家都知道SC為焊接鋼管,執行國家標準《GB-T3091-2008低壓流體輸送用焊接鋼管》。而RC為鍍鋅鋼管,執行那個標準呢?比如說,SC100的鋼管,壁厚是4mm。那RC100的鍍鋅鋼管,壁厚是多少? 請各位指教,謝謝。
施工中需要將DN100的鍍鋅鋼管進行暗埋,但是一根6米的鍍鋅鋼管不夠長 只能用焊接在一起,但是應該怎么焊呢 ???直接對焊可以嗎 ???
在壇子混了這么長時間,,現在上班了,發點東西,雖然問題小,但是對于我都是有幫助的,希望前輩和各位同行們指點一二,,謝謝啦,,,,,,,如圖兩個螺栓處需不需要加鍍鋅墊片
請問各位大神,樓內電纜豎井里的橋架需要安裝什么材質的是防火橋架還是鍍鋅橋架?圖紙中沒有寫明哪種類型,印象里鍍鋅用的比較多。查找規范也沒查到,請大神明示,哪個規范里有明確要求。跪謝!
一,機房線槽的設計: 1.線管、線槽的敷設應平直、整齊、牢固。線槽內導線總面積不大于槽凈面積的60%;線管內導線總面積不大于管內凈面積的40%;軟管固定間距不大于lm,端頭固定間距不大于0.1m。 2.機房線槽的設計主要根據上述標準要求,結合電梯機房電纜的規格數量,計算出線槽的規格。但單憑這一點,是無法設計出一個具體的方案。實際設計中還要考慮以下因素。 3.為了防止干擾,電梯機房電纜必須將強弱電電纜分開敷設,這樣就要設計強弱電雙線槽。根據電梯強弱電纜的規格數量,按上述標準要求計算出線槽的規格大小,再根據實際的經驗留出10% ~ 20%的余量。 4.線槽可用鋼線槽、PVC線槽或網格橋架線槽,可以架空敷設也可以埋地敷設。實際安裝中經常是用金屬線槽在機房地面上敷設,這樣就必須考慮線槽的強度應足夠承受人站在上面而不變形損壞。基于這樣的考慮,要求所選用的金屬線槽的厚度要大于等于1.5mm。
一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 2.電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較小;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎;橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同;在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。
一,我們現代的生活離不開各種線路的使用,尤其是電線,沒有了電線我們就沒有辦法使用電力能源,尤其是電線容易損壞,更換起來十分的麻煩,特別是在一些依靠電力進行生產的廠家如果發生斷電情況,修復過程中會造成大量的損失,所以使用鍍鋅穿線管來保護電線等易損線路是十分必要的。 二,熱鍍鋅用在很多地方,比如鍍鋅線槽、鍍鋅線管、電纜橋架等等,是電器施工中較為常見的的設備使用的方式,覺又良好的隔熱、防火、耐腐蝕,尤其是耐腐蝕性大大提高,目前鍍鋅鋼管的厚度不斷變薄就說明了,鍍鋅線管的優越性。 三,鍍鋅層對鋼帶的保護性主要有以下幾點: 1、當鍍鋅線管表層完好時,只發生鋅的腐蝕,因為對鋅腐蝕后的物質反過來對鋅也是一層保護物
剛參與設計 想問一下大家 ZR-YJV22-4x1.45 3x10 1x6 2x25 1x16 分別用多大的 鍍鋅鋼管合適呢
一般強磁釹鐵硼都會上電鍍,所以就會出現不一樣的鍍層效果.目前比較常見的就是鍍鎳和鍍鋅,但是它們在效果價格和外觀上,存儲方面又會有什么區別呢. 鎳本身就是磁性金屬,屬于鐵元素.鍍鎳點解或化學方式在金屬非金屬上鍍一層鎳的方式,我們稱之為鍍鎳.目前基本的工藝是鎳-銅-鎳,這樣的結構相對穩定,也可保證在腐蝕情況下不損害磁體.
小弟剛學,有些地方不明白請教大家兩個問題; 1、在鍍鋅管不得已將鍍鋅破壞套絲或是焊了一下。規范上要求是要二次鍍鋅,但是在實際施工的過程中我是沒見到,我聽說也沒人做。但假如要鍍鋅怎么個鍍法?2、有一根噴淋管彎成90度,彎曲部分是從DN80變到DN50都有。請問怎么來施工?
關于《全球金屬網http://www.ometal.com/market_news.htm》中每日報出的鍍鋅鋼管可信嗎?請各位高人指點。
在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,可得出鍍鋅可焊接連接。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”。 因此,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,請各位大俠指點。
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!