請問高酸度高鹽度工業有機廢水如何處理?其中各含量大約為:硫酸220g/L,硫酸鈉140g/L,COD 10000mg/L。歡迎大家多提寶貴方法,謝謝大家
葵二酸生產廢水處理項目水量1000m3/天,主要污染物:C8-C12有機酸0.1-0.2%,酚含量20-40mg/L,Na2SO4 8%,COD 3000mg/L。對于這么高的含鹽量,常規技術根本無法實現,請問大俠們,誰有更好的辦法來處理?歡迎交流,謝謝!
新建一工程項目,日排出廢水550t,其中含各種化學品9080kg,主要是鹽酸、燒堿,還有硝酸、硫酸鎂、焦亞硫酸鈉、次氯酸鈉等。如何穩妥可靠的處理? 有興趣的朋友請與我聯系:Email:lbsshibaolin@126.com 歡迎有成功案例運行經驗的參與。
最近有個課題,高含鹽有機工業廢水的處理(18%含鹽量),主要目的是去除有機物,除污后的含鹽廢水制燒堿。考慮采用汽提、光催化、吸附來聯合去除有機物,主要有機物為氯苯、甲醇、苯胺類。請問有高手接觸過類似的項目,不知這3種技術是否可行,存在什么問題嗎,謝謝指教
哪位做過廢次鈉廢水處理的工程?請指教一下廢水基本情況,用次氯酸鈉溶液給乙炔氣清凈后,次鈉把乙炔氣中所含的硫化氫、磷化氫等雜志氣體全部氧化,而次鈉的有效濃度較低,就形成了次鈉廢水,經循環使用后廢水中氯根含量較高,達到了一萬以上,廢水中主要含有:氯化鈉、硫酸根、磷酸根、部分鈣鎂,溶解的乙炔氣,因為含鹽量高,用反滲透處理合適嗎?此廢水從外觀來看發白發綠,感覺濁度和色度也很高,用反滲透的話預處理部分投資是不是很大哦,請大家討論一下,有沒有好的處理方法。
高含鹽廢水的5種處理方式
鹽濃度過高,會對微生物的生長產生抑制作用,主要抑制原因在于:①鹽濃度過高時滲透壓高,使微生物細胞脫水引起細胞原生質分離;②高含鹽情況下因鹽析作用而使脫氫酶活性降低;③高氯離子濃度對細菌有毒害作用;④由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。為此,高含鹽廢水的生物處理需要進行稀釋,通常在低鹽濃度下鹽濃度小于下(運行,造成水資源的浪費,處理設施龐大、投資增加,運行費用提高.
高含鹽量的酸堿廢水水中的COD的影響因素主要有什么??含鹽量高對COD有什么影響呢??PH值呢??忘各位高手指教,小弟在這先謝過了!!
近些年,經常遇到例如榨菜廠、腸衣廠等的廢水處理,這些廢水中NacL含量都超過了海水,含鹽量極高,并且有機污染也非常嚴重,此食品廢水應該是利用生物法處理經濟,但對于鹽分的影響一般都是稀釋或者是與別的水混合。例如這個腸衣廢水處理,有沒有更好的辦法呢,希望大家討論。腸衣廢水處理實例:
現有部分高濃、高含鹽廢水,pH值在1-4之間,含鹽2-4%,COD在2-5萬mg/L,擬上多效蒸發設備一套,處理量12-15方/小時。有此方面信息者回復郵箱:abin6618@163.com。
最近有個課題:異氰酸酯(MDI)項目廢水的處理,主要無機鹽為氯化鈉和碳酸鈉,有機物成分不多,有苯胺,甲醇和氯苯。日排放量為176噸左右,含鹽量18%,這種廢水應該不是特別麻煩,有機物含量不高,主要是含鹽量高。不知道哪位前輩對此有成熟些的處理意見。我們的初步打算是鹽分最后回收利用,處理過程中主要針對有機物。目前類似的高鹽廢水主要怎么處理的呢?成本問題也得考慮,不然就沒有意義。謝謝指教
目前,含鹽廢水的排放對環境造成了嚴重污染,特別是工業含鹽有機廢水,不僅含鹽濃度高,而且含有大量有毒難降解的有機物,危害極大。對環境的影響。根據國內外相關研究報告,近年來開發的此類廢水處理方法主要有生物物理化學聯合法、電化學法和膜法。根據鹽的種類和濃度,鹽水分離的方法有納濾法、反滲透法、多效蒸發法等。針對某企業高鹽度、高濃度有機污染物的特點,建立了三效蒸發器+MBR+RO相結合的污水深度處理回用系統。該聯合工藝不僅可以實現廢水的達標排放,而且可以實現廢水的循環利用和零排放,滿足節能減排的要求。通過對工程運行情況的分析,評價了污水處理回用系統的有效性和穩定性。 1 項目情況介紹 1.1 水量水質 公司排污線排放的高濃度廢水主要有脫脂前、主要脫脂后、納米陶瓷涂料廢水更換槽和沉水,以及廢水作為純水產生的高濃度水。設計的處理水量為132.4噸/天。水質指標:鱈魚≤8,000 mg/l,ss≤200 mg/l,電導率≤30,000μs/cm,ph 10-13。 處理后的水質要求為:COD≤10mg / L,電導
最近有一水樣,甚是難煞小生,小生愿把水質情況提于書面,與諸高手共同探討.1000m3/d化工廢水,含鹽度3.5%,COD≤3500,BOD≤800,油類≤50,SS≤2000.要求水出達到行業I級標準.懇請高手賜教~
急求高含鹽化工廢水處理方案!!!!!!!!!!!!!!!現在化工廠每日排出廢水7000噸左右,含氯化鈣30000mg/L左右,含有CODcr600-800mg/L、BOD5100-200mg/L、SS100-200mg/L、pH11.5-12。 現有的污水處理系統,可將排出水體處理到CODcr≤450 mg/L,pH值達到6-9范圍,SS100 mg/L左右,CaCl230000mg/L(無變化)不能滿足當前化工污水處理需求,另由于水資源緊張,生產供水已成為未來企業生產的瓶徑。現有方案不能滿足水質排放標準,希望高手幫助。。。
現有一個化工廢水處理項目,我是新手,心里沒底,請高手指點一下:原水,COD-3000mg/l,BOD130左右,無機鹽1萬左右(主要是硫酸根和氯離子),水量600噸/天,另有2000噸/天生活污水可以利用。方案:絮凝氣浮-水解酸化-接觸氧化-砂濾。出水要求COD100以下。請各位高手前輩們指點一二。