電梯空調凝結水處理方法的探討.rar
最近手上有一個采用蒸汽采暖的項目!是一個廠區!采用的是當地工業園區的集中蒸汽做熱源!現在對蒸汽管網沒有什么資料,不知道這種采用市政管網的蒸汽采暖凝結水怎么處理!回收?還是直接排放?(回收采用什么形式?)還有需要向當地園區要什么資料?希望高手指教!非常感謝!
混床的出水水質與樹脂的再生度有關,由于再生劑用量不可能無限量大以及再生劑中含有雜質等原因,樹脂不可能完全再生,所以混床泄漏離子就難以完全避免。GB/T 12145-2008《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》中規定的凝結水混床出水水質標準是: 硬度:~0μmol/L。 電導率(25℃):≤0.2μS/cm。 二氧化硅:≤15μg/L。 鈉:≤5μ
做了一個蒸汽采暖,0.2MPa的蒸汽,由于消耗量不大,0.1t/h,甲方說不用回收,怎么處理呢?可以直接排到排水溝里面嗎?
換熱站使用熱電廠的蒸汽,一部分凝結水用來補水后,剩余的量也非常大,這些水怎么用好呢? 熱電廠的鍋爐用水,一般是不是要加藥處理? 如果加藥的話,一般緩蝕阻垢藥劑都是什么成分? 會不會在爐筒內隨著水的加熱一起蒸發? 蒸汽內的這些藥劑對人體是否有害? 我是道聽途說藥劑內有氰化物,對皮膚致癌,具體是不是如此,請大家發表意見。甲方提出直接用來洗澡,可是感覺不妥。
請教,我是深圳某酒樓的.現在酒樓大廳內,有幾個空調送風散流器周邊天花有很多水流出.散流器表面也有凝結水.不知道怎么處理.因為在酒樓用餐大廳內,確實很嚴重.煩請各位高手能幫忙想想辦法,怎么解決.
我有一組換熱面積是1100平方米的空氣加熱器,蒸汽壓力在10-12公斤/小時,進風溫度是80度,出風是180度,空氣流量67800立方米/小時。計算得出凝結水量3240公斤/小時。壓降1公斤,出來的凝結水的壓力要有9公斤,如果利用閃蒸罐,換成低壓蒸氣在4公斤,那閃蒸量怎么計算呢?
臨界大機組凝結水精處理系統的設計[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-1-26 20:57 編輯 ]
內容導讀:純凈水設備,簡單來說就是生產純凈水的設備。而純凈水又被我們廣泛用于:生活飲用、化工、醫療、養殖、種植、食品、飲料等。滲透是在室溫條件下,采用無相變的物理方法將含鹽水進行脫鹽、除鹽。目前,超薄復合膜元件的脫鹽率可達到99.5%以上,并可同時去除水中的膠體、有機物、細菌、病毒等。 純凈水設備裝置和凝結水凈化設備的廢水處理在實踐中,但由于它含有大量鹽類和粗分散雜質,故不能與其它類別的廢水相同對待。處理這種廢水的目的,在于使雜質減少到允許的含量。顯然,此含量優應與將排人的水體
最近遇到一個凝結水精處理的方案,查閱了有關規范,常用流程應為前置過濾器+高速混床,但是這個方案適用于從電廠的凝結水泵出口的凝結水,溫度壓力都比較高。我們的方案是凝結水-凝結水箱-凝結水泵-板式換熱器-前置過濾器-高速混床-產水箱,等于整個系統不用承受高壓高溫,對設備要求降低了。前置過濾器的濾芯為線繞式不銹鋼濾芯(規范也是如此),我認為是不是因為溫度和壓力都比較高的原因,所以選用不銹鋼濾芯,那么針對我們這一套已經不需要承受高溫高壓的系統來說,是不是可以用pp濾芯呢?前置過濾器的作用是除鐵,我們選用pall的濾芯,據說有很好的除鐵作用,需要反洗和氣洗來恢復,而普通的pp饒線式濾芯不需要反洗,只需更換濾芯就可以了。不知道哪位做過凝結水精處理的項目,能夠提供一些資料,如果pall濾芯和普通的線繞式濾芯結構沒有區別,只是材質的區別,那么在這種溫度壓力都不高的情況下,是不是可以選用普通線繞式的濾芯呢?
高塔分離技術是電站凝結水精處理的一項先進的科學技術,也是目前電站凝結水精處理分離再生工藝常用的技術,其主要裝置由三部分組成:陽樹脂再生兼貯存罐、陰樹脂再生罐和樹脂分離罐。樹脂分離罐是由直的筒體和倒置的錐臺形簡體組合構成的,其作用是在反洗沉降及輸送樹脂時,由于水在直筒部分呈柱狀流動小,內部攪動幅度小,再利用陰、陽樹脂的密度差,借助反洗強度的調節與控制作用,使陰樹脂與陽樹脂能夠完全分離。陽樹脂再生兼貯存罐和陰樹脂再生罐是用于陽樹脂與陰樹脂的再生[1]。 一、高塔分離法的特點 1.1高塔分離的結構特點 高塔分離技術是一個專門用于分離樹脂的高塔分離系統,高塔頂部是一個錐體,確保分離空間的充足,保證在樹脂分離時可以得到充分的膨脹空間,避免樹脂被沖出,影響樹脂分層效果。 1.2高塔分離的技術特點 如果失效樹脂在分離過程中分離不徹底,將樹脂再生度低或部分樹脂得不到充分再生,導致樹脂再生污染,精處理出水水質差。高塔分離采用水力分層技術,使樹脂在高塔內得到充分的膨脹。采取變流量反洗分層的
1、凝結水精處理
關于空氣處理機組凝結水排水管問題淺析
一、凝結水泵的作用及其工作原理。 凝結水泵是火力發電廠中重要的運行設備,其作用是將凝汽器熱水井(空冷機組的排汽裝置)的凝結水進行升壓,然后通過軸封加熱器和低壓加熱器后進入除氧器進行進一步加熱除氧。帶有壓力的凝結水也可以作為三級旁路、軸胡系統,低壓旁路減溫器的減溫水,含可以作為真空泵,閉式水箱和定冷水箱等用戶的補充水源。 凝結水泵按照其布置方式,可分為立式泵和臥式泵結構為多級式離心泵,其工作原理與離心泵的工作原理一樣,由于凝結水泵的入口屬于負壓狀態,為了防止凝結水泵汽化,通常在凝結水泵的入口裝有誘導輪,而且在凝結水泵泵體上接有一個抽真空管,抽真空管源源不斷地將漏入泵內的空氣和凝結水中析出的空氣抽到凝汽器內部,然后由。抽真空系統抽出排向大氣。 二、在燃煤火力發電廠中凝結水泵的配置情況。
夏季高溫對污水處理的影響 夏季高溫對于污水處理來說,除了用水量比其它季節要大之外,還有如氣溫高、雷雨天氣多發等特點,這些特點對污水處理廠的影響是多方面的。即不僅會影響到
我最近設計的住宅考慮空調凝結水排水,我把它直接排到室外的綠地上,另一側在樓梯人口處,我把它排到地下,做了一個滲坑,不知這種做法合適不合適。
我做了一個26萬平米的校區住宅,它的換熱站我選了5臺即熱式換熱器,單臺蒸汽用量4噸蒸汽冷凝水將會很大,請問,這部分冷凝水能有什么好的解決方案嗎?流掉太浪費了!
2萬平米公共建筑采暖,熱源是市政蒸汽。由于用氣量比較大,直接排放凝結水太浪費,不知道大家有什么方法可以利用凝結水的?我打算吧產生的凝結水用水箱收集起來后用另一套換熱器對回水進行初加熱。不知道經濟性行不行?大家有沒有這么做過的經驗,需要注意什么問題,指導我一下。大約需要2.5t/h的蒸汽(我計算的對嗎?山東地區),也就是產生2.5t/h的凝結水,直接排放真的很恨恨恨恨恨恨浪費啊!!!!!
最近碰到一個問題:空調附近沒地方放凝結水管,本人考慮在面層敷設DN20的PPR管用于排水,凝結水排至排水地漏(距離估計7米左右)空調兩臺(一個柜機,一個掛機),不知道行不行?主要存在兩個問題:1、空調機凝結水排水量是多少立方每小時?2、DN20橫管的排水量是多少?
現在工廠多處于集中供熱的框架內,使用蒸汽后凝結水多不回收。作為良好的熱載體和水資源,進行回收后,凝結水的熱量卻無處可用,不知大家是否夠遇見過此類問題。請教有大量凝結水情況下,熱用在何處!