小弟在做一個化工車間的通風與采暖設計,想請教一些問題:1、車間生產過程中會散發CO查化工手冊得該車間的通風換氣次數為15次/h,在設計采暖時的冷風襂透量是不是也按車間體積乘換氣次數阿,但那樣的熱負荷要比維護結構的耗熱量大好多,誠心請教冷風侵入耗熱量怎么算,謝謝!2、通風量是不是等于換氣次數乘換氣次數。
一個需承重20噸設備,外加操作人員,以及4-5噸物料的平臺,應該怎樣設計呢?這樣的平臺荷載設計時需要考慮哪些呢?有沒有荷載公式或是例子可以借鑒呢?
本帖最后由 wunai925921 于 2015-7-9 09:20 編輯 某石油化工企業甲類車間的接地干線做法:接地干線與沿途所有鋼柱焊接,-40X4熱鍍鋅扁鋼,沿墻明裝,距地高度1.1米,過門處埋地暗敷,室內所有金屬構件均須用RVS-16與接地干線連接(每件構架應有兩處不同方向的連接)是防靜電還是啥啊?有啥依據啊謝謝各位前輩@可愛咩咩 @云飄飄 @fitman @ccc___ @電氣交流 @開心老爸 @ac—米蘭 @北方郎 @呵呵阿敏
肉類加工車間吊頂高度一般多少,距離屋面高度一般多少?這個吊頂高度4.5m,屋面結構板頂10.3m,風管底標高4.5m,這正常嗎?還要安裝屋頂風機加風管,吊頂中風管有6m長,是不是浪費???還是哪里錯了?
圖紙簡介: 某大型化工車間結構圖圖紙,非常詳細,基礎圖,梁圖,板圖,樓梯等均包括。 投稿網友: tumu044fu 上傳時間: 2013-12-04
沒有易燃易爆危險環境的化工車間還需要防靜電接地嗎?比如氫氧化鈉儲罐和管道還需要作靜電接地嗎?我認為靜電接地不只是為了防止爆炸和火災,還有防止對儀表的損害、防止對人的損害等,所以也應該防靜電接地。大家有什么看法呢?
本人現有一工程,食品加工,為達到衛生要求,建筑物無外窗要求通風換氣基本無污染物,只考慮人員要求請問誰知道送風次數,排風次數新風需要過濾,加初效過濾可以嗎?還需要中效嗎?過濾器在軸流風機后面直接加嗎?置于吊頂上面
各位:有過木材加工車間火災探測經驗的嗎?如刨花板車間 :環境噪聲大,廠房空間高大(近萬平米,高8~10m),刨花易燃,燃燒速度快。謝謝!
帶車床的金工車間圖紙怎么這么難尋?搜了無數次就是沒找到,哪位好心人給俺來一個,我的QQ493225892,急死人那?。?!
化工車間換氣次數,有點揮發氣體和易燃易爆氣體
最近看全國民用建筑工程設計技術措施 2009 暖通空調中的4.4.4這一條,說鍋爐房及其配套的油庫等,其事故排風機由消防電源供電??吹竭@一條,腦子就暈了,原來我做化工廠的事故通風,事故風機電源同工藝專業最高電源等級,工藝最高二級,我們的事故通風機就是二級。 我和電氣專業也討論過這個問題,因為消防電源其實并不大,如果我每個化工車間里事故風機全部用消防電源,總電量也不夠。我想請問下各位,你們做事故風機采用什么電源。
本帖最后由 版專攻 于 2015-3-13 09:32 編輯 如題,一6000多平方的食品加工車間,生產春卷、粽子、丸子等食品,因無此類項目經驗,查建規也不是很明確,希望有此類廠房設計經驗的網友告知一下,你們是否設置自噴,設置的依據是什么,謝謝!只是現在有點不太確定的屬于不屬于14版建規8.3.1條2 占地面積大于 1500m2或總建筑面積大于 3000m2的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子等類似生產的廠房; 這一條這個等類似是什么意思 ,這些廠房是不是都是勞動密集型的?
無塵車間裝修主要的作用就是產品在一個合適的潔凈度及溫度、濕度中進行生產和制造。無塵車間裝修的潔凈級別按每立方米的空氣當中粒子的直徑大于標準的數量來規定的。 1,潔凈度級別標準
山東電子廠車間凈化工程安裝: 電子行業凈化工程是一種高度精密化的工業,一些細微的環境或操作變動都有可能影響其制造成品的質量,因此制造過程均要求在嚴格控制下的潔凈室中操作。潔凈室是一個采用層層過濾以去除空氣中微粒存在,并控制室內溫度與濕度于恒定狀態的密閉空間。 為了達到潔凈室的功能目的與制造過程設備支持以及系統動力需求、人員操作等,在潔凈室的建造過程中,除了廠房的主體結構施工外,還有潔凈建筑裝飾施工、凈化空調系統及其風管、過濾器的施工安裝、高純水系統及其管線的安裝、高純氣體系統(含特種氣體供應等)及其管線安裝、真空系統及其管線的安裝、化學品供應系統及其管線的安裝、各種排風和排氣系統及其處理設備的安裝、消防報警系統及其控制設備的安裝、變配電、電氣系統及其橋架、配管配線的安裝、照明系統及燈具的安裝、防微振裝置的安裝、生產工藝設備及其配管配線的安裝等。
1.硝化棉倉庫設置雨淋噴水滅火系統應按自動噴水倉庫危險級幾級設計?2.甲類車間中有超過100平方的區域使用硝化棉,雨淋系統只設硝化棉使用區嗎?
在一本手冊中寫道:“木工車間當采用散熱器采暖時,如廠房較大,管路較長時,管道應采用順流制敷設。”這句話怎么理解?。渴裁唇许樍髦品笤O?為什么廠房較大,管路較長就要順流制敷設?
一座油漆加工車間756平方米,一座成品庫750平方米的消防怎么做啊 是立邦漆的生產和成品庫房.加工車間高11米,成品庫7米 著急啊 在此萬分感謝啊
做機加工車間時,計算總負荷的需要系數一般?。峒庸ぃ?.25左右,末端設備取1,但分支干線計算的需要系數取多大合適呢,請高手指點,謝謝。