我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
我有個問題請教。已有使用中的地庫,在現在這個季節,管道和地面有很多冷凝水,設計規范對這方面有何要求?出現這總情況如何處理?怎樣避免?
1.1Mpa的230℃的過熱蒸汽經過換熱器后冷凝水如果想外排有哪些需要注意的。如果進去廠區冷凝水回收管又有哪些需要注意的。請知道的朋友可以為我解答下。
目前接受了一棟別墅的裝飾工程,按照之前別墅的施工經驗,地下室在不做任何處理的情況下,特別是在夏天悶熱的季節,會出現墻地面冷凝水較多的情況,為此我咨詢了相關人士,結合之前施工經驗,有了以下兩點方法:1、墻面貼擠塑板、再砌一層粉煤灰磚,外面做正常的裝飾涂刷。2、墻面填充隔音棉,下面澆筑一道止水梁,外面采取干掛大理石(距墻面5CM左右)的做法。這兩種方法,哪種對于墻面冷凝水處理會更好點?有沒有更好的施工方法?求各位高手賜教,小弟新手剛入行ｓ各位指導。
一、冷凝水的成因概述 冷凝水,源自空調室內機制冷過程中,當其換熱器表面溫度低于室內空氣的露點溫度時,促使空氣中的水蒸氣在此遇冷凝結,形成液態水。這些冷凝水隨后從蒸發器下方的集水盤流出,并經由冷凝管順利排出
風機盤管冷凝水是不用加存水彎的(部分靜壓特大的除外),而空氣處理機、組合式空調器等大型末端一定要加如果后者不加存水彎有什么后果??有沒有相關方面的資料,謝謝!!!
目前的工業冷水機使用的范圍越來越廣泛,隨著天氣越來越熱,環境溫度越來越高,工業冷水機在使用過程中,由于溫差過大而出現冷凝水的現象也越來越來多,工業冷水機出現冷凝水,主要是由于工業冷水機工作的環境溫度與冷卻水溫相差較大(一般相差十度左右)并且環境濕度較大時,循環水管與冷卻器件表面會產生冷凝水。下面我們來說說工業冷水機出現冷凝水的危害以及其解決辦法。工業冷水機出現冷凝水的危害:1、容易導致燒壞設備電路板2、若工業冷水機冷卻玻璃激光管,則容易使激光管爆裂,不利于設備的正常運行那么當工業冷水機出現冷凝水時,我們該如何處理呢?1、對冷卻水管加保溫棉(建議工業冷水機制冷管道和水路可以加上保溫棉,減少內外溫差,有效避免冷凝水的產生)2、調整制冷溫度,通過減少環境溫度和冷卻水溫的溫差來避免工業冷水機產生冷凝水
空調系統產生冷凝水主要有兩個地方:一是室外主機的表冷器,二是室內空調末端(如風機盤管)。兩個地方冷凝水產生的機理都是相同的,但兩者不會同時產生。空調主機和空調末端分別是為了吸收熱量給室內供暖以及吸收熱量給室內降溫而產生冷凝水。
我單位辦公大樓的中央空調輸水管在運行當中,出現不少冷凝水,把天花板濕透后造成其脫落,怎么修理也解決不了問題,哪個有經驗的老師能出招解決問題,我在此先謝謝了!
本工程為大型體育場安裝工程,該場采用分部制冷、集中冷卻的水環熱泵系統,所采用的水環熱泵為廣州以萊特生產,此空調機冷凝水集水盤處為密閉的高靜壓,我施工單位經設計院同意,對冷凝水排放的具體做法為:冷凝水管出口端采用夾絲塑料軟管接出后與系統的冷凝水管相連,并分區域進行集中排放,塑料軟管與機子的落差≥15cm.現系統正處于單體調試階段,在試運行后發現冷凝水無法排出,甚至出現溢出集水盤破壞吊頂現象.現在此請教各路高手朋友幾個問題:1、整個冷凝水排出口的夾絲塑料軟管全部改成水封是否能順利解決此問題;2、若除上述辦法之外,是否有更為簡便、易改的處理辦法;(重點)3、本工程裝飾吊頂要求高,吊頂內空間小,不易操作;機組數量大,達600多臺; 請各路大俠熱情支招!!!!
濟南一工程,暖通專業夏天制冷用市政蒸汽,蒸汽經過冷凝器后,溫度95,水量:16立方米/小時,需要水專業降溫處理。 想問下: 一、蒸汽經過冷凝器后,只能到95度嗎,不能降到更低的溫度的冷凝器嗎? 二、如果上面的95度冷凝水16立方米/小時,用降溫池,冷卻水要132立方米/小時,加上熱水,約150立方米/小時,直接排放嗎,怎么利用 三、說明下,本工程沒有熱水需求,無法利用廢熱,市政也不回收冷凝水。 哪位有沒有相同的案例,如何做的,請指明下,上面的冷凝水如何處理的? 多謝
本人有這樣的想法,怎么給車上空調的冷凝水給回收加以處理后能飲用。首先呢,我們要了解空調冷凝水中可能存在的雜質、細菌,再加以真對性的過濾殺菌后可以飲用,不知道這些措施后是否能真的做的飲用無菌,還需要什么樣的設施才能保證到萬無一失呢。大巴車的冷凝水像小水龍頭似的往外流。浪費呀!我本人的車呢也是夏天用的比較多,天天在外面跑,一天到晚買水也不少,給車上放個車載冰箱也不大方便。所以就想到更改車的冷凝水了
水處理是給水處理和廢水處理的簡稱,它是水工業科學技術的一個重要組成部分。是從天然水源取水,為供生活或工業的使用(特別是生活使用)而進行的處理,稱為給水處理。而為了安全排放的目的,對于使用過而廢棄的水所進行的處理,稱為廢水處理。 所以,水處理也主要分為這兩大類: 一般凈水處理是將河水或湖水進行除砂、過濾或絮凝、沉淀、過濾預處理后,通過二氧化氯、紫外線殺菌器和臭氧消毒進行使用。若是水質偏差,則需要采取深度處理,是將水源進行除硬度(即樹脂交換),或寶安過濾、反滲透后進行消毒處理在使用。而井水除了以上處理外,還需在深度處理時增加除鐵錳(即曝氣、錳砂)處理。 而廢水處理所含污染物的種類是多種多樣的,不能預期只用一種
冷凝器極易結垢,正常在供冷期應該做日常水處理,否則在高硬度水質的環境下運行,循環水系統內溶于水中的無機鹽就會隨著溫度的升高結晶析出,在冷凝器換熱面管壁上形成水垢,導致熱交換效率降低。同時硬垢增加,則能耗上升,結硬質水垢1mm厚時會增加6%~10%。 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上細菌、藻類等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,會附著在冷凝器換熱管壁上形成泥垢,嚴重時造成管路堵塞;而污垢、粘泥會影響熱交換效率,多耗電能,造成高壓運行,嚴重時造成超壓停機。所有這些嚴重地影響了冷凝器的正常運行。
在冬天,因為室內的排煙管道受外界溫度影響溫度低,而室內溫度又高,此時風管下部會形成大量冷凝水,請問前輩此類情況怎么處理啊,排煙管保溫就太麻煩了,得用巖棉啊,還有項目已完工,吊頂內很難施工,有別的辦法啊
小弟有一個問題想請教大神們!正常冷凍水供水溫度是按7度,那么表冷器的溫度能達到多少?某項目按室內狀態點:溫度22度,濕度50%,可以計算出露點溫度為12.6度。,正常供7度冷凍水,通過表冷后的出風溫度一般按13.5度左右,13.5高于12.6,是不是說除濕效果不好?
高溫冷凝水的回收系統中,1:防汽蝕泵的排汽閥必須用自動排汽嗎! 2:水泵定時啟動,需要每次排汽嗎?(手動排汽) 3:冷凝水回收設備的經濟系數是多少啊需要各位大俠的幫助啊! 謝謝
按最常見的冷凝水管徑估算立管,那么14層,每層48匹VRV,他所有的室內機產生的冷凝水需要DN125的立管,是否太大了,排水管都沒有那么大。現在我想立管伸頂透氣,那么冷凝水立管是否可以縮小到DN100呢,請各位指教,謝謝
冷凝水處理
冷凝水處理專題,為您提供冷凝水處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷凝水處理 相關的專業交流討論,更多冷凝水處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題