循環冷卻水處理設計使用藥劑的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422659&topID=114897 循環冷卻水處理設計及水處理方面的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422661&topID=114897 循環冷卻水處理設計的結垢與腐蝕方面的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422663&topID=114897 循環冷卻水處理設計的水與水系統的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422664&topID=114897
小弟最近要做一個電廠的循環冷卻水處理方案,但缺乏相應的資料參考,請大俠不吝指教!Email:caiweibin2000@126.com
公司現有一項目,將河水(按普通生活污水水質)處理成工業循環冷卻水,處理量2000m3/h,有誰能提供達標的工藝流程?以及初步造價估算?
各位前輩,我單位在工藝冷卻水系統的維護上遇到了問題!單位所在地是上海,之前冷卻水系統在冷卻塔+板換段的水質處理上,用的是加藥處理,但是3年過去后發現,系統的很多閥件,支架,冷卻塔減震器等發生嚴重腐蝕,雖然系統運行的確很好,板交管路都很干凈,板交換熱也很好。 為了減緩系統老化,不得不停止加藥!現在采用一種永磁鐵的處理環,據廠家說是物理療法,將水體內的雜質結構進行磁化等等,水處理后也會出現微小顆粒壯雜質。 這就產生一個問題:雖然設備管件的腐蝕減緩了,但是板交的結垢速度增加了!甚至堵塞!我們也會不定期排水,但是結垢速度還是不確定,往往設備堅持不到維修期。 因為是工藝設備,需要常年持續穩定運行,輕易不會停機。所以請教各位前輩,關于水處理上還有什么好的方法,這個磁鐵環到底管不管用!
工業循環冷卻水系統在運行過程中,由于水的蒸發和風的損失,循環水不斷集中。系統中所含的鹽過多,陽離子和陽離子數量增加,ph值變化顯著,導致水質惡化,循環水溫度升高。ph值和養分有利于微生物的繁殖。冷卻塔上充足的陽光是藻類生長的理想場所。以及規模控制和腐蝕控制、微生物控制等,不可避免地需要循環用水處理。 循環水運行中的主要問題 (1)結垢:由于循環水在冷卻過程中不斷蒸發,水中的鹽濃度不斷增加,超過了某些鹽和沉淀物的溶解度。常見的氧化皮有碳酸鈣、磷酸鈣、硅酸鎂等。鱗片質地致密,大大降低了傳熱效率。刻度厚度為0.6 mm時,傳熱系數降低了20%。 (二)污垢:污垢主要由水中有機物、微生物菌落和分泌物、淤泥、粉塵等組成。土質質地柔軟,既降低了傳熱效率,又會導致土質下的腐蝕,縮短了設備的使用壽命。 (3)腐蝕:循環水對熱交換設備的腐蝕,主要是電偶腐蝕,由設備制造缺陷,水中充足的氧氣,水中的腐蝕性離子(Cl-,F(xiàn)e2 +,Cu2 +)和微生物分泌的粘液引起的腐蝕其他因素,腐蝕的后果非常嚴重,即使熱交換器,水管道設
就是國標50050-2007,幫忙找一下,謝謝
循環冷卻水處理施工圖設計圖
工業循環冷卻水處理設計規范
各位同行,我現在急需《火電廠循環冷卻水處理》這本書。誰有電子版的發上來或發給我:shlqigai@163.com謝謝!!
請教各位大師,誰有<GB50050-95工業循環冷卻水處理設計規范>.資料呀,謝謝啦!
循環冷卻水系統理論及計算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 編輯 ]
各位大俠,本人新接觸中央空調冷卻水處理,對行業一無所知,尤其是對處理成本一點概念都沒有,無法開展工作。現在想請教大家,中央空調循環冷卻水處理成本大概多少?例如,循環量為500t/h的系統,采用化學法(清洗、預膜、阻垢、殺菌滅藻、防蝕)處理年運行費用大概多少?不同太具體,大約就行,如5萬還是10萬。謝謝!
第一章 清 洗概論通過物理、化學和生物等作用去除物體表面的沉積物等,使其恢復到原來狀況的過程。
工業冷卻水處理技術之循環冷卻水系統冷卻塔中的水由循環水泵送至生產線,冷卻動力設備及電器設備,吸收熱量后送回冷卻塔,保證生產線的正常工作。目前循環水系統存在的問題及危害冷卻水在不斷的循環過程中被蒸發濃縮,水中的各種雜質含量不斷升高,從而對冷卻水系統中的管道及設備造成危害。目前從冷卻塔中觀察已發現有硅酸鈣結垢現象,證明設備內也有不同程度的結垢問題。硅酸鈣、硫酸鈣結垢用酸洗法是很難清除的,目前其他生產行業冷卻水系統結垢不能有效清除就是這種原因。冷卻水系統的結垢使設備導熱率下降,被冷卻設備不能得到充分的冷卻,導致設備工作效率減弱、功率下降,增加能源消耗。不及時處理會影響生產質量和設備的使用壽命,嚴重的可造成動力和電器設備損壞。 我國是一個水資源短缺的國家,人均水資源占有量約為2200m3,不足世界平均水平的四分之一,隨著我國經濟建設的迅速發展,水資源短缺的問題日益顯現,鋼鐵、石化、電力、石油、紡織、化工等行業的生產廠,無不冷卻塔林立,在工業用水中的70~80%是循環水的補充水,以10000m3/h的直流冷卻水為例,改用循環冷卻水,溫降10℃,濃縮倍數N為3,只需240m3
GB50050-1995 ,這個規范有更新的嗎?現在這個規范還用嗎?哪個兄弟有現行規范的話,發個給我hereismyhome@sohu.com,先謝了
如題,請各位大大推薦些關于循環冷卻水處理的書藉,最好是新一點的,舊的像《循環冷卻水處理手冊》,編得很好,但感覺有點過時!先謝謝大家了!
各位高人,目前所使用的系統為:冷卻塔---開式,在管路上有電子除垢儀,但是水質仍然發紅,請問安裝電子除垢儀后還用對冷卻水進行水處理嗎(比如除藻、殺菌、緩蝕、阻垢等)冷凍水---閉式,在管路上有全效水處理器,但是水質仍然發黑,請問安裝全效水處理器后還用對冷凍水進行水處理嗎(比如除藻、殺菌、緩蝕、阻垢等)期待您的耐心解惑,謝謝。
高硬度高堿度循環冷卻水處理方法比較
冷卻水處理
冷卻水處理專題,為您提供冷卻水處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻水處理 相關的專業交流討論,更多冷卻水處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題