主題 關于現澆空心板 發帖人 路人 公司 CMC EMail GBF現澆空心板做為建筑部99年的科技推廣項目近年來在工程上的應用越來越多,希望斑竹介紹一下用Strat軟件計算現澆空心板的情況,如計算假定,計算方法等。
因為以前沒做過,我采用的是這種方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚無梁空心樓板,考慮柱間的實心暗梁是800X550,空心板內的空心管直徑為450mm。PKPM中按照550厚輸入實心樓板,但是板自重恒載按照40%的空心率計算。軸線位置,輸入工字型框架梁,梁高同空心樓板,腹板寬度輸入柱上板帶范圍內所有肋的寬度總和。翼緣寬度輸入柱上板帶寬度,算出來的梁上下鋼筋,均勻配到柱上板帶的空心板內。然后在暗梁內設置箍筋。跨中板帶的配筋,直接取550厚實心樓板的配筋結果請問各位前輩,這種方法行不行。需要注意什么。
圖紙簡介: 空心板無梁樓蓋地下汽車庫人防等級核6圖紙,有結構設計說明,空心多孔板(GBF)說明及節點大樣,人防抗拔樁平面布置圖,人防底板平法配筋圖,人防豎向構件平面布置圖,人防頂板模板圖……等圖紙。 投稿網友: sonywang77 上傳時間:
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
有問題請教高手:問題一:用STRAT4.0版本設計無梁空心樓蓋,托板輸入后,該怎么輸入柱上實心板帶?打比方說:柱網是10米x10米,板厚350,柱子是直徑500的圓柱,則托板是高350+100=450,托板平面尺寸為3500x3500,而柱頂抗沖切實心板塊的平面尺寸是4100x4100.按照教學模型演示錄像中只是把3500x3500的托板按照柱帽輸入,但是這4100x4100實心板塊(它比托板每邊大了300)怎么輸入?是不是干脆就不輸?只輸入3500x3500的托板?問題二:如果建筑平面是直徑50米半圓形的,柱網是10米x10米,則輸入的邊柱帽為厚450,邊長1250X2500的柱帽,這種矩形柱帽與圓弧邊梁形成個夾角,會不會造成網格剖分異常?問題三:無梁樓蓋有邊框架明梁,且同時邊框架梁處又半個柱上板帶,這半個柱子上板帶該怎么輸入?是不是用STRAT3.0版本的畫線方法輸入?我見模型演示錄像中是沒有錄入這半個柱上板帶的。
多層地下室(車庫),9mx9m、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計?請詳細介紹如何建模、分析、計算、配筋、構造等細節,最好有實例。另外:箱體和筒體在計算上有何區別?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?
有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?