新手請教下,好氧池是剛建立培養的,開始時掛膜情況很好,出水清澈,COD能在200~300去除到80以下,但是完全沒有硝化效果,進出水的氨氮一直都是20多。后來掛膜觀察有逐漸減少的情況,而且支架上長了很多青苔,出水有點微白,COD的去除率也下降了。請問是運行過程中可能出現了哪些問題導致的,還有為什么氨氮沒有去除效果,處理的是線路板廢水,偶爾會有進水的沖擊該怎么處理。溶解氧是否在足夠的情況下應該改為間歇曝氣?
我最近在接了一個制革廠的設計,廠區所在地是在江浙一帶,請問在設計中應如何考濾生化系統在冬天的保溫問題?我的郵箱gdzhchen@sina.com
一般氨氮經生化處理后有兩條出路--硝化和反硝化,但油漆電泳的廢水經曝氣處理后cod下降而出水氨氮反而增加,這是為什么呢?請各位高手指點迷津.
我有個疑問,還沒有具體案例:COD濃度在50~100mg/L,且可生化性較好,能否再利用活性污泥工藝處理呢,維持污泥濃度是否有困難,如果處理量很大呢?其他生化過程需要的條件都滿足的情況下。
有個客戶他藥廠現在是生化處理法,之前他是用我的藥劑處理(沒錯,我是藥劑廠的,但真不是來打廣告的),后來用生化處理后,他說給他設計方案的說不用藥劑了,我想求助下,生化處理確實用不到藥劑嗎或者制藥廠什么情況下需要用到藥劑?
含鹽廢水的定義和生化處理的措施鹽分大于多少叫高鹽廢水?鹽分低于多少可以進行生化處理
有幾個是生活污水處理的工程,其他的指標還好,就是臭氣很嚴重,如何解決?好象沒有一個可性的解決方法?不知道哪位能給個意見?謝謝
現在環保局都要求居住小區設生化處理池,初次接觸,請問這生化處理池是什么概念.做居住小區內的市政排水該如何考慮??謝謝
高手們,請教一個問題: 背景:本人現在正在做一個污水處理廠的預處理項目,該廠進水95%以上是來自各家的印染廢水,雖然已經被各家印染企業出廠處理過,但B/C仍然很低,只有0.2左右,COD只有500。由于該污水廠好氧階段處理效果不好,故準備在其前道加上物化法的預處理,預期用Fenton試劑或者硫酸亞鐵加石灰的工藝。但我經過小試做下來的結果很好,COD去除到只有100左右,B/C也有0.4,但就是不知道這樣低的COD對后續生化處理會有什么影響?(在此先不考慮處理成本) 補充:江蘇要求COD低于60。 問題:B/C合適的情況下,好氧池進水COD太低對微生物和處理效果的影響? 謝謝各位
污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。日前大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。 污水生化處理技術具有處理量大,花費低的特點。這是其它任何處理方法難以豈及的,但是微生物的生存條件(含鹽量、重金屬、有機溶劑等),嚴重影響到了這項技術的使用范圍。嗜鹽菌(Halophiles)又稱作副溶血性弧菌是生活在高鹽度環境中的一類古細菌。一般能生活在10%~30%的鹽液中,之所以能在如此高的滲透壓下生存,原因在于其特殊的生理結構: 1、
高鹽廢水對生化處理的影響和措施