柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!
本人設計的一個在建工程,全框架結構,6度地震設防,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,柱縱筋下料略短,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,覺得有問題,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,但水平有限,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,是如何處理的?謝謝高手!
框架柱單側鋼筋能否放兩排,不是并筋而是和梁底部或者上部鋼筋一樣那種放置兩排或者三排? 如果可以兩排,有沒有規范或者圖集出處?
請教結構專家!即將施工的圖紙:五層框架結構,一二層通間商業門店,三-五層住宅。片筏基礎。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一層配筋 8根直徑20 4根直徑18 鋼筋面積 35.29 二層配筋 12根直徑16 鋼筋面積 24.11 三層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37 四層配筋 4根直徑20 4根直徑16 鋼筋面積 20.59 五層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37這個上大下小在結構設計上是否合理?應該怎樣施工? 謝謝
框架柱跨度的計算方法
今天看到柱縱向鋼筋間距問題,《抗規》與《高規》規定有不同,向同行請教。“高規”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三級
規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎?記得以前在哪本資料里看過單側每次收進不得小于100.現在怎么都找不到那規定的出處了.望大家是否知道有什么地方有規定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 編輯 ]
鋼筋混凝土框架柱的計算長度系數建議按規范的公式計算.pdf
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250。我們的柱1000,每邊8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距凈距283.6〉250。可是pkpm出的圖怎么就不滿足規范呢?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧!
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
請教一下,這個L形框架柱鋼筋,各種鋼筋在平面標注中在哪幾個位置?
《鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋》GB1499《鋼筋混凝土用熱扎光圓鋼筋》GB13013《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107 《焊縫載圖樣上的符號表示法》(ISO02553-84)
某工程框架柱四面或三面均有墻肢,墻肢的寬度同梁的寬度相等,當取梁的1/3非貫通筋時,應以柱邊開始算梁長,還是以墻肢到墻肢的凈寬算梁長,期待高人解答。此問題問設計,設計的答復是以框架柱邊計算,按此施工,梁的負筋很多僅出墻肢100mm左右。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
框架柱鋼筋規范
框架柱鋼筋規范專題,為您提供框架柱鋼筋規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱鋼筋規范 相關的專業交流討論,更多框架柱鋼筋規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題