論文簡介:根據鋼框架梁柱端板連接節點的試驗研究和有限元分析結果, 探討了節點的傳力及破壞機理, 提出了端板連接節點的抗震設計方法和步驟, 彌補了規范的空白, 也為工程設計提供了一種參考。 投稿網友:hgzjw007 上傳時間: 2013-08-12
我設計出來的梁柱節點全部如圖那種,怎樣才能設計出梁兩端變截面,加掖那種呢
其實一句話就能說清楚——梁梁拼接節點位于塑性鉸區(塑性耗能區),應按抗震的極限承載力要求進行設計;避開塑性鉸區,則按靜力設計的要求即可。
多層鋼框架梁柱節點很多設計圖紙有的采用鉸接,有的采用剛接,我個人認為:無論強軸還是弱軸均采用剛性節點為好,這樣可節省材料。不知大家有何高見??
各位考友: 想問一下大家對《抗規》D.2.3第2款的理解,“四邊有梁的約束影響系數,驗算柱寬范圍內核心區的受剪承載力時可取1.5;驗算柱寬范圍以外核心區的受剪承載力時宜取1.0; 這條字面很好理解,但具體計算時對于柱寬范圍內的“bj”是否應該取柱寬,柱寬范圍外的“bj”是否應該取“梁寬減柱寬”?我在做蘭定筠的實戰訓練,第四天的71題給出答案對柱寬范圍以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸為柱寬度),大家是如何理解這點的?
鋼框架一般框架梁在柱子的側面剛接,頂層因為沒有上去的柱子了能否在柱頂剛接?參照鋼平臺的梁柱鉸接節點,柱頂做一塊鋼板,梁在柱頂鋼板上接,只不過要將梁梁的翼緣板焊接,梁的翼緣板再跟柱頂鋼板栓焊,是否可行。 另外,有沒有圓鋼管柱與箱形截面梁的連接做法?
STS的鋼框架梁柱節點弱軸這樣處理合適嗎?見下圖
希望下面的附件能給正在進行鋼結構梁柱節點設計有朋友們一些幫助。
論文簡介:框架梁柱節點性能研究在國內外已經取得較多的研究成果。由于研究條件和方法的差異, 使得這些成果的適用性、可比性存在不足, 并影響到其推廣應用。基于結構體系優化的趨勢和節點剛度研究的深入, 對框架節點性能研究成果進行分析, 重點評述了彎矩-轉角關系中的轉角測試技術, 指出轉角測試存在節點域變形的考慮、轉角的定義和組成、測試方法的選擇等問題。
高規C.1.1設防9度及1級的框架求節點核心區剪力設計值中Mbua需要考慮抗震調整系數嗎?同時剪力設計值也是按兩個公式中取大值?
框架梁柱節點的箍筋必須設置
最近有個單層小操作室,業主要求梁柱采用普通螺栓連接。因為操作室單層,屋面幾乎沒荷載,因此覺得可行。大家覺得呢?柱打算采用方鋼管,梁采用H型鋼。采用什么形式普通螺栓連接比較好?
STS節點設計的時候,有些節點總是出錯,如如論梁選的多大 節點文件里面總是是“梁翼緣與柱連接連接焊縫焊腳尺寸 Hf = 8 mm” 為什么都是8mm?
鋼框架梁柱高強螺栓連接節點的滯回性能
來源:鋼結構設計 01梁與柱的連接 梁與柱剛性連接的構造,形式有三種。 1)梁翼緣、腹板與柱均為全熔透焊接,即全焊接節點; 2)梁翼緣與柱全熔透焊接,梁腹板與柱螺栓連接,即栓焊混合節點; 3)梁翼緣、腹板與柱均為螺栓連接,即全栓接節點;
結合最近的工程實踐,總結一下抗震設計框架梁柱懸臂段栓焊剛接節點設計。
鋼結構房屋中框架梁柱剛性連接節點的設計
19節點域對鋼框架梁柱連接受力性能的影響
第11.6.3條 框架梁柱節點核心區受剪的水平截面應符合下列條件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4條 框架梁柱節點的抗震受剪承載力,應符合下列規定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE為什么會出現兩個不同的Vj?這兩個式子有什么用處?我是這么理解的:根據式一,在不考慮各種有利影響的條件下,初步判定水平截面是不是滿足要求.式二是在考慮了軸力和鋼筋的影響,用來確定截面的受剪承載力.不知道這樣理解對不對,請高手們指點啊.唉,少壯不努力,老大徒傷悲.