請問構造柱的最大尺寸是多少? 當墻體抗震不夠時,構造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以嗎? 哪些文獻上對構造柱最大尺寸有要求和說明呢?有人說 并非構造柱越大越好,有參與系數,具體可以看《砌體規范》中有構造柱的墻體計算。 在《北京細則》里面有介紹構造柱不大于240x300。不知道對不對
對于客戶那邊訂購二次構造柱泵,進行澆筑混凝土骨料,相信已經是建筑行業施工的普遍選擇了。但是對于這個二次構造柱泵輸送的骨料尺寸,也是有要求的,客戶在后期使用的時候,不能不做要求,否則會讓這個結構泵出現堵塞輸送管,或者是堵塞結構泵內部通道,都是有可能的,不僅耽誤施工時間,而且后期要是卡的太嚴實,想要處理這個故障問題,也是并不好處理的。 所以在使用這個二次構造柱泵輸送的時候,應該選擇什么樣尺寸的骨料呢?今天小編就來給大家說明一下,關于這個二次構造柱泵的輸送骨料尺寸情況,不過因為這個結構泵因為型號大小不一樣,其實這個輸送管道的直徑大小也是不一樣的,所以在確定這個輸送骨料的大小時,也是要根據這個輸送管道的具體尺寸而定的。有些網友可能會說,那么要是直接更換這個輸送管,換成大尺寸一些的,是否
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
抗規7.3.1說較大洞口兩側設置構造柱,7.3.2說構造柱的截面及配筋要求,最小截面180X墻厚的。規范7.5.2條底框過渡層墻體較大洞口兩側構造柱截面構造柱最小截面120X墻厚的(規范僅這一條說了洞口兩側構造柱最小截面),既然過渡層尚可以用最小截面120X墻厚的構造柱,應該可以推廣下來,前面砌體洞口兩側構造柱就可以用最小截面120 X墻厚的構造柱,從構造概念上,洞口兩側的構造柱起的作用比墻體拉結普通構造柱作用稍小點應該。所以砌體較大洞口兩側構造柱最小截面用120 X墻厚的構造柱,這種推理沒問題吧。
砌體加固之新增構造柱基礎尺寸確定問題,如題,在規范03SG611《磚混結構加固與修復》F-17頁中L型矩形構造柱基礎外圍尺寸并未標注,應該是自己計算 這算可咋算?
120的墻 中間加構造柱的話怎么加?截面多大?謝謝...墻長7.6M,高3.0M,120厚,中間我覺得抗震需要應該要加構造柱吧,加的話截面不好取啊。我本來是想120X200的,但這樣的話,連4根12的鋼筋都放不下(120不能放二根鋼筋)。不知道截面怎么選?我就是設計院,不要施工單位,不要說去問設計院了...很多同志說不用做構造柱,加強就可以,但怎么加強呢。具體參照哪里呢?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 編輯 ]
請教如何處理,箍筋角處的主筋也不見了。
地下二層構造柱因為未采用蓋章的圖紙,把截面600的做成了300.地下一層還是截面600.到一層了就變小了!這個做小的柱子該怎么處理?
二次構造柱泵能打多大的骨料,這個還是要廠家直接回答才能有更好的答案。要知道廠家是直接生產的,沒有人比他們更了解自己的產品了,所以二次構造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想選擇的廠家進行聯系,這樣能獲得需要的答案。當然了。小編也總結了一些關于骨料的問題,發現用的好的都是這樣的一個尺寸。 二次構造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分內的骨料,骨料粒徑是20mm,只要骨料不要超過這樣的一個尺寸,就能很好的開始泵送工作,而且在泵送的過程中也不會出現堵管或者漏漿的情況。要知道如果骨料尺寸過大的話,就會很容易的有堵管的情況,而且堵管也就對施工有更加不好的影響。所以還是要根據廠家對骨料尺寸的要求,來調整自己的施工用骨料,這樣才能有更好的施工效率。 現在知道二次構造柱泵能打多大的骨料,要是不合適的時候,可以和攪拌站協調,調整骨料的大小,這樣就能正常用二次構造柱泵了,任何事情都是可以改變的,只要你肯付出,肯做出改變,相信骨料合適后,所選擇的二次構造柱泵能幫你的施工得到更多的幫助。
圖中是基礎磚墻的構造柱砌筑,請教各位構造柱這樣砌筑是否可行,有人說紹興出文說基礎磚墻不留馬牙槎,有人說要留,有什么規范明確嗎。在農村看到建造的磚混結構房屋中,在構造柱處也是這樣一凸一凹砌筑可行嗎?各位有什么看法。另外請教那本圖集或規范畫出了構造柱處墻體如何砌筑,拉筋如何設置等謝謝!
陽臺從第一層開始 陽臺懸挑梁端有一個350×450的構造柱 這個構造柱屬二次結構嗎? 柱截面比梁還寬 節點插筋怎么做?:L:L:L:L:L:L
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
1、涂的什么蠟?2、作用什么?3、施工工藝或者說是步驟,在什么時候涂上去的?4、構造柱鋼筋必須貫穿梁底部嗎?
二層砌體,二層上是墻,有構造柱,一層那剛好是大門,這樣導致構造柱斷開,這樣做行嗎?就算可以的話二層的構造柱能在一樓的樓板上相連嗎?謝謝了!:'(
1)應根據砌體結構體系.砌體類型.結構或構件的受力或穩定要求,以及其他功能或構造要求,在墻體中的規定部位設置現澆混凝土構造柱; 2)對于大開間荷載較大或層高較高以及層數大于等于8層的砌體結構房屋宜按下列要求設置構造柱。(1)墻體的兩端,(2)較大洞口的兩側,(3)房屋縱橫墻交界處,(4)構造柱的間距,當按組合墻考慮構造柱受力時,或考慮構造柱提高墻體的穩定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5--2倍及6M,或按有關的規范執行,(5)構造柱應與圈梁有可靠的連接; 3)下列情況宜設構造柱(1)受力或穩定性不足的小墻垛,(2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時,于梁下設置,(3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風荷載較大時,可在墻的適當部位設置構造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時構造柱的間距不宜大于4M,構造柱沿高度橫向支點的距離與此同時與構造柱截面寬度之比不宜大于30, 構造柱的配筋應滿足水平受力的要求
做磚混結構,設置構造柱,構造柱的大小你們怎么設置? 1、師傅告訴我,三四層你就24*24的就可以 網上其他人講,外墻也做24*24的?施工多麻煩???直接來個36*36的 2、師傅不同意,說六七層的再設置36*36的 針對構造柱你們怎么設置?