先張法預應力空心板梁施工工藝框圖
1、空心板設計概況 橋面板系采用后張法施工的預應力空心板,結構尺寸(斜長×寬×高)20m×1.22m×0.95m。橋面空心板為有粘結預應力工藝,鋼絞線材料選用抗拉強度標準值為1470Mpa,錨具選用七孔夾片錨,設計控制應力為932.27Mpa,實際張拉時超張拉3%。 2、張拉前的準備工作 根據工程設計情況,通過多種方案比較,最后選用小型千斤頂張拉的施工工藝方案。 (1)材料選用。鋼絞線選用天津鋼絲二
先張法預應力空心板梁施工總結一、工程概況本標段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,計劃用120天時間完成先張法空心板預制工作。二、施工準備首先我標段開始先張預應力空心板梁首件的施工準備工作,施工技術交底和安全技術交底完畢;鋼筋加工、模板安裝、預應力張拉、混凝土澆筑作業指導書學習完畢;對人員進行合理的分工;鋼筋、鋼絞線、錨具、連接器以及張拉設備進行試驗、送檢和標定;同時鋼內模試拼裝,打磨和刷隔離劑;鋼筋加工制作,槽式臺座整理、打蠟和報驗,并開始先張預應力空心板梁底板鋼筋的綁扎工作;砂、石、水泥和外加劑取樣試驗并報驗;機械設備調試完畢。三、人員安排與機械投入1、人員本工程投入施工人員123人,其中管理人員5人,技術人員4人,技術工人40人,勞務工人74人。序號 職務(工種) 姓名 人數 備注1 技術負責人 1 2 施工負責人 1 3 現場負責人 1 4 質檢工程師 1 5 專職安全員 1 6 砼施工質檢員 1
預應力后張法張拉施工工藝標準
為了搞好一般項目中13m、16m、20m、25m、40m跨橋梁上構預應力空心梁預制工作,保證工程質量,現將有關監理需要掌握的施工工藝說明如下:一、細集料的要求1、砂要求質地堅硬、顆粒潔凈、耐久性好,且不得包含團塊,以及粘土、灰土、鹽、堿、壤土、有機構物和其他有害物質。如果需要時,砂應經過篩洗以達到上術要求。2、砂中雜質的含量應通過試驗測定,其最大含量不宜超過合同《技術規范》表408-2的規定。砂中含泥量超過要求時,可經過水洗使用。
“預制先張法預應力疊合梁”即是采用預制混凝土構件的技術結合先張法工藝在工廠生產預應力疊合梁。
后張法預應力空心板芯模可以用氣囊嗎,監理和業主不讓用,可以規范沒有說不能用啊?請問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,
整理的后張法預應力混凝土預制梁施工工藝圖,流程很完善,可以下載編輯的 需要的話,可以點擊下載
后張法預應力施工:影響預應力損失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地減少預應力的損失?
我這里做的先張法預應力混凝土空心板梁兩頭的底板出現縱向裂縫,大約有1米多長,一般都在中間部位,不知道什么原因?知道的請指點,不知道跟失效管有沒有聯系
靜壓預應力砼管樁施工工藝
20米簡支后張法預應力空心板,1.25米板寬,0.95米高,15度一級,公路Ⅰ級和公路Ⅱ級。其它論壇花錢買的,不知道本論壇是否有人上傳了,如有請版主刪貼。
工程是六層框架的學生宿舍樓,首層的回填土上面是預制空心板的結構層,預制空心板直接鋪在基礎磚上面,小弟現在不知道這個預制空心板的施工工藝,求各位老濕指點迷津主要就是板與板中間的那個縫到時候怎么填補
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-11 20:09 編輯 該工程為大面積鋼筋混凝土框架結構,為減少溫度應力對結構的不利影響,設計對受溫度應力影響較大的地下室外墻、地下(一層、二層)、地上(一層、二層)超長梁、板內配置無粘結預應力筋。
1 工程概況
空心板已經張拉完成,由于其他原因要存放一段時間,擔心存放期間會產生過大的反拱,打算進行壓重,具體壓重荷載多少,怎么計算,有沒有人做過,期待大神幫忙,謝謝
先張法預應力混凝土構件因其工藝和力學特點,不可避免的將產生向上的反拱度,反拱值的大小既是反映預應力施加是否合理、超限或不足的指標,也是可間接反映梁體混凝土施工質量控制好壞的指標,但如果反拱值偏差過大可導致下列情況的出現:首先會使同一跨板梁之間在梁底平面上產生高差錯臺,影響橋梁外形美觀,其次會直接影響橋面鋪裝層的厚度,橋面鋪裝層厚度不足會降低橋梁的安全性能和耐久性,嚴重的會因此修改設計,調整橋面高程時,既增加結構的自重,又造成浪費,有鑒于此,先張法預應力構件施工時對反拱度進行有效的控制是有重大的現實意義的。 先張法預應力構件生產工藝過程及反拱度產生的原因簡析如下:先張法預應力混凝土構件一般是在專門的長線臺座上進行施工的,在澆筑梁體混凝土前將鋼絞線臨時固定在臺座上進行張拉,然后綁扎鋼筋并立模澆筑混凝土,待梁體混凝土達到一定的齡期和強度(兩者之
預應力碳纖維板加固是利用錨固粘貼于被加固部位上的碳板對其施加預應力,使其受力狀態得到相應的改善。 定位放線 按設計圖紙,精確放樣碳板及模具在實地的位置,用墨斗彈出線。建議先彈出梁中心線,再從橋墩中心量出模具的位置,要考慮伸長量。 鉆孔 按照設計要求在相應位置鉆孔、打磨。鉆孔應避開鋼筋的位置,且不能把梁打穿。當鉆孔與鋼筋位置發生沖突時,適當調整孔位,鉆孔時應垂直梁體,鉆孔深度不少于10 cm,根據板底的厚度決定。 開槽、修整 沿兩端錨塊放線區域開槽,深度約為2~75px,長度略長于固定端及張拉端的限位框10-500px,開好槽后再修補內表面平整。
后張法預應力空心板施工工藝
后張法預應力空心板施工工藝專題,為您提供后張法預應力空心板施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后張法預應力空心板施工工藝 相關的專業交流討論,更多后張法預應力空心板施工工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題