請問各位達人,構造鋼筋的錨固與搭接長度是多少,搭接個數是不是按8m一個搭接算的??謝謝了.另外梁上部相鄰2跨縱筋直徑不同,不能按8m一個搭接算,那是不是按照支座算?發發
一、構造柱的布置 構造柱是一種空間架構,具有增強建筑物的整體性和穩定性、 提高磚砌體的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下圖所示。
構造柱縱筋的搭接長度應該如何取值呢? 1.構造柱的縱筋搭接 是不是 可以按受拉鋼筋搭接長度來計算,感覺構造柱的縱筋沒有多少受拉的跡象? 2.規范圖集均沒有對構造柱的縱筋搭接有明確要求,可能自己查閱的不細致,不全面,河南省標倒是有規定,算出來差不多得800毫米長的搭接長度,施工認為太浪費; 3.構造柱(非砌體結構)一般需要預留縱筋,縱筋預留長度一般也就是要滿足搭接長度。
請問,為什么鋼筋混凝土結構施工質量驗收規范GB50204-2015中對鋼筋的綁扎接頭搭接長度沒有作出具體規定?是不是可以不考慮了。
鋼筋的搭接長度如何計算
今天做一個消控機房的時候,要引出一根40*4的扁鐵,我想問下我與柱內主筋搭接,雙面焊的話要多大長度才滿足規范要求,謝謝!!!:)
砼規關于鋼筋綁扎連接搭接長度為錨固長度乘以搭接長度修正系數,而修正系數又和連接區段內的鋼筋搭接接頭面積百分率有關,連接區段長度是綁扎搭接長度的1.3倍,這樣搭接長度和搭接接頭面積百分率就是相互關聯的關系,大家對這個問題怎么看?
縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度是錨固長度乘以縱筋接頭面積百分率,。縱筋搭接接頭面積率是指在同一連接范圍內,有搭接接頭的受力鋼筋與全部受力鋼筋面積之比。這里的同一連接范圍就是一個連接區段=1.3*搭接長度。就是說搭接接頭面積百分率決定搭接長度;而搭接長度又決定連接區段長度,連接區段長度決定搭接接頭面積百分率。這算是個死循環嗎??!!如果遇到這樣的特殊情況:比方說按照小的面積百分率來計算時,圖中連
混凝土規范 8.4.3的條文說明中,寫到搭接鋼筋接頭中心的縱向間距應不大于1.3倍的搭接長度。這不是應該大于才更好嗎,怎么會規定不大于。求解。
三級抗震C30砼一級鋼筋直徑8的剪力墻豎向鋼筋搭接長度多少?03G101P48為1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情況下搭接長度不小于300mm
同標題,樓梯柱和構造柱不屬框架結構,也未見專屬圖集對該問題解釋。通常構造柱圖紙會注明留500mm柱苗,箍筋間距200mm,如此:構造柱的搭接長度即為500,位置為柱根部,箍筋不加密。個人認為:樓梯柱宜按照框架柱設置,構造柱可按圖紙施工,酌情在搭接區加密。列位以為如何?
11G101-1第55頁,講縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度的計算時,說道;當直徑不同的鋼筋搭接時,搭接長度按直徑較小的鋼筋計算。為什么是按直徑小的計算呢?按直徑小的計算,算出來的搭接長度不就小嗎?這點沒想明白,麻煩各位給小弟解答下。謝謝啦。
鋼筋的搭接長度如何計算 鋼筋連接有四種常用的連接方法:綁軋連接、焊接連
縱向受力鋼筋的最小搭接長度 B.0.1 當縱向受拉鋼筋的綁扎搭接接頭面積百分率不大于25%時,其最小搭接長度應符合表B.0.1的規定。表B.0.1 縱向受拉鋼筋的最小搭接長度鋼筋類型 混凝土強度等級 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40光圓鋼筋 HPB235級 45d 35d 30d 25d帶肋鋼筋 HRB335級 55d 45d 35d 30d HRB400級、RRB400級 — 55d 40d 35d 注:兩根直徑不同鋼筋的搭接長度,以校細鋼筋直徑計算。條文說明:根據現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010的規定,綁扎搭接受力鋼筋的最小長度應根據鋼筋強度、外形、直徑及混凝土強度等指標經計算確定,并根據鋼筋搭接接面積百分率等進行修正。為了方便施工及驗收,給出了確定縱向受拉鋼筋最小搭接長度的方法以及受拉鋼筋搭接長度的最低限值。B.0.2 當縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率大于25%,但不大于50%時,其最小搭接長度應按本附錄表B.0.1中的數值乘以系
03G101-1中關于邊緣構造柱鋼筋綁扎搭接,要求離樓面≥0,那是不是只要≥0就可以了,比如在墻高1/3處也可以嗎?
《高規》中在6.3.4和6.4.9中對非抗震設計時梁、柱箍筋構造做出規定。現存在兩個疑問:1、在受力鋼筋的搭接長度范圍內做出一些規定,那這些構造規定應該是這么在設計圖紙中表示還是施工單位根據選擇的工藝自行調整箍筋間距?2、假設設計圖紙和施工單位都未標出,要是質監站查出問題(假設存在蛋疼的人員,畢竟還是存在著例如正在碼字的設計院cad民工——我)該由哪一方承擔責任?例如:6.3.9-6中對柱“在縱向受壓鋼筋的搭接長度范圍內的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm。”由于非抗震設計,縱向鋼筋是16,箍筋是6@200,,那搭接長度范圍內箍筋間距要160mm,那這個160是應該在施工圖紙中表示(例如總說明中抄下規范條文),還是要施工單位根據規范來自行調整?感
請問大家,構造柱,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,代替原來的4根14 1級鋼;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有?這樣有什么利弊?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,構造柱鋼筋已經生根了。他們就是不想改。
在做蘭定均 一二級注冊結構工程師專業考試應試技巧與題解 2.2.7題,題中受壓鋼筋搭接長度考慮0.7的受壓折減系數,11.1.7條LlE=ζl*LaE,而LaE在規范中是受拉抗震錨固,而式中La也是8.3.1受拉錨固長度,這里沒說受壓的事,那8.3.4的0.7系數還應該乘嗎?糊涂中,求指點
施工中扁鋼和鋼筋焊接的搭接長度是多少?有沒有規范之類的?我只知道鋼筋和鋼筋的搭接長度問題。