梁模支好后檢查,發現高度少了2.5cm.大梁設計是450*1100mm的.請教:1.有沒有辦法改?如果降梁底板,工作量太大(約3000m2);2.如果不改,對整體結構有無太大影響?
1 影響井字梁截面尺寸的因素 不適用鋼網架結構的大空間民用建筑樓(屋) 蓋多采用井字梁結構,優點是可以降低梁的高度,從而增加房屋凈空;另一方面,井字梁本身也有建筑美觀的特點。由于井字梁結構梁的數量較多,因此,井字梁斷面的大小將直接影響到井字梁結構的混凝土用量,同時,由于井字梁重量將折算成井字梁結構的面荷載,所以,井字梁斷面大小又要影響到井字梁的配筋。這一點與普通的受力梁不同。普通梁構件自身重量對其所承受荷載影響不大,一般來說,在梁所承受的荷載不變的情況下,梁截面增大,其配筋會減小;梁截面減小,配筋會增大。
根據《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)知:現澆鋼筋混凝土雙向板的厚度要滿足以下幾點: ①一般情況,現澆鋼筋混凝土雙向板的最小厚度為 ; ②現澆鋼筋混凝土框架結構的樓板板厚不宜小于100 ,且要求雙向板的板厚不小于跨度的1/45(簡支),1/50(連續);單向板的板厚不小于跨度的1/35(簡支),1/40(連續)。 由于本方案中雙向板的最大跨度
梁集中標注是否需要標注截面尺寸,這本來是顯而易見的,根本不是需要討論的問題,11G101上規定得清清楚楚。然而,我卻遇見這樣的設計,梁集中標注中無截面尺寸,全部標注在每跨的原位標注中。當然,這對施工并無多大影響,但由于它是不標準不規則設計,所以,影響鋼筋軟件的提取和識別,我們在圖紙會審中指出這個問題。以下是我們的提問和設計的回復:梁集中標注必須注寫截面尺寸設計師只知其一,不知其二,屬于典型的斷章取義。圖集11G101第25頁第 4.2.1:“平面注寫包括集中標注和原位標注,集中標注表達梁的通用數值,原位標注表達梁的特殊數值。當集中標注中某項數值不適用于梁的某部位時,則將該項數值原位標注,施工時,原位標注取值優先。”該條文表達的意思是有二層:一是什么情況下需
怎么截面尺寸一樣,配筋也一樣的兩根梁編號不同?
請問各位前輩,箱型梁截面尺寸為400*200*8*12是不是表示腹板高度、翼板寬度、腹板厚度、翼板厚度?請大家明示。
《高規》6.4.1規定,柱的剪跨比宜大于2,為什么要設置這個限值呢?是不是這也是界定長短柱的界限。而且框架梁的截面構造要求(高規6.3.1)也規定,梁凈跨與截面高度之比不宜小于4.這又是為什么?請高人指點
我要做一個縮尺的鋼筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋為上下各2根10毫米的一級鋼筋,請問如何根據這個計算出梁所能承擔的均布荷載?
當hw/b≤4時 V/bh0+T/0.8Wt≥0.25βcfc 此時的截面尺寸是不滿足要求的,那我們該如何處理,是再梁的截面,還是采取別的方案!如果什么都不改變的話,那對于之后的抗扭縱筋和箍筋的算法還是正確的嗎?
我是一名施工員,在我們項目遇到的一棟35層工業園宿舍樓,剪力墻結構35層,長50米,寬18米,高度100米,標準層層高2.8米,首層4.5米。一層到七層連梁尺寸為300*650,七八層連梁200*650,九層以上250*650。我的問題是七八層梁寬200,跟次梁是一樣的,為什么,安全不安全?這樣設計的原因能不能簡單解釋一下,由于本人不太懂結構,所以請大家不吝賜教
一、鋼梁截面尺寸的選擇
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
步驟:SAT-8------分析結果圖形和文本顯示-------混凝土構件配筋及鋼構件驗算簡圖里那些梁出現超筋的都是紅色顯示,比如說G3.1-2.9,梁上部0---0----16,梁下部18-------13-------4,VT12----1.1能不能根據這些來正確推斷這根梁應該選用什么截面尺寸嗎?謝謝還有柱子也是一樣大家對于出現很多紅色顯示的梁和柱子是一個一個去擴大截面嗎?那不是很煩而且也容易弄錯大家是怎么弄的呀謝謝
我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,題目是六層框架結構教學樓,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,抗震設防烈度8度。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
15.6米開間 18米進深的主,次梁截面尺寸怎么確定,求幫助!
問題補充:梁的截面尺寸和配筋不在一張圖紙上,一張圖紙全部只是梁的截面尺寸,另一張全部是鋼筋信息,集中標注和原位標注,如何識別?