本帖最后由 laoai008 于 2014-7-12 10:55 編輯 如題,只有1厘米甚至不足1厘米不與墻體連接處保護層正常,達到3厘米對于薄的部分,需要做什么樣的處理嗎?如果不處理容易生銹嗎
新手,剛剛學習,遇到一個問題,請高手賜教.《混凝土結構設計規范》GB 50010-2002第9.2.3條 板、墻、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小于本規范表9.2.1中相應數值減10mm,且不應小于10mm;梁、柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm. 這里的箍筋的保護層厚度應該是箍筋表面到混凝土表面的距離.我看到不少圖紙中,二a類環境中柱的保護層厚度是30mm,如果主筋的直徑是25,箍筋直徑是8,那么箍筋的保護層厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不滿足15mm的保護層厚度要求了嗎?
在高層建筑結構設計中我們經常碰到剪力墻,而剪力墻中的邊緣構件的保護層的厚度關系到該構件的體積配箍率的計算值,有些設計師認為應該和框架柱一樣取值為30mm,筆者認為應取值15mm,和剪力墻一樣,因為邊緣構件屬于剪力墻的一部分,只是進行加強而已,大家來談談自己的做法和理解?,這個也是設計中常見的分歧之一。
例如:兩道梁垂直相接,梁高度一致?;炷帘Wo層也一致,那么兩道梁在交接出處一道梁的鋼筋肯定要搭在另一道梁上,這道梁的混凝土保護層肯定要減少。請問這類問題該如何解決??
混凝土規范表8.2.1注2中:基礎受力鋼筋保護層為4cm 。那在以下幾種輕快的時候基礎梁的保護層厚度應為多少。1.獨立基礎的時候與之連接的基礎梁縱向受力鋼筋保護層是否也為4cm? 2.當有地下室的時候,地下室的底板和底板梁的保護層厚度是多少?
請問大家設計時候寫說明,剪力墻墻身保護層厚度與邊緣構件的保護層厚度不同么。
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-4-12 18:44 編輯 鋼筋最小保護層,板墻不與梁柱同。厚度查表八二一,或增或減自酌情。參見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》8.2.12014.4.4
按《砼規》8.2.1要求保護層不是算到最外側鋼筋嗎?這名為《施工常見問題答疑》13G101-11圖集上表示墻的最小保護層厚度沒把拉筋算上,怎么回事,有沒有大神在線?坐等
人防 筏板基礎800mm厚,雙層雙向筋,現在上層鋼筋高度為720mm(設計規定上層筋保護層厚度25mm,現在上層筋保護層為80mm。)基礎上層筋與下層筋有拉鉤連接,現在人防要求把上層筋 抬高,(柱墻都已經綁扎完成)怎么處理?不抬高會有什么影響?
一個門式鋼架,采用鉸接柱腳,柱腳螺栓的混凝土保護層厚度不夠,只有兩厘米,螺栓沒有鋼筋約束?,F(xiàn)在混凝土部分已經澆筑完成,沒有辦法重新做柱腳螺栓。請問有什么加固的辦法么?謝謝各位大神
請教混凝土保護層厚度的問題混凝土設計規范中,9.2.5.對有防火要求的建筑物,其混凝土保護層厚度尚應符合國家現行有關標準的要求。目前有個工程建筑耐火等級為一級,請問一下:混凝土保護層厚度還應符合那些國家有關標準,我在建筑防火規范中初略的查了一下,沒有發現有對混凝土保護層厚度的的要求,請各位高手指教,謝謝
鋼筋保護層厚度不夠如何處理?我覺得問題不是太嚴重,但上級領導要求必須進行處理,請大俠說說你們施工中遇到時是如何處理的,非常感謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 編輯 請問我在現有的水泥地面做鍋爐承臺,承臺在鋪鋼筋籠時還需要在現有的水泥地面先打一層混凝土作為鋼筋籠的保護層嗎?
混凝土保護層定義:指混凝土構件中,起到保護鋼筋避免鋼筋直接裸露的那一部分混凝土,從混凝土表面到最外層鋼筋公稱直徑外邊緣之間的最小距離。這里僅僅只分析混凝土耐久性對混凝土大致的影響,而錨固要求則不考慮。環境類別:空氣碳化反應,水中電化學反應,土壤中酸堿中和反應。當然還有幾種狀態下的綜合反應,如土壤中也可以有電化學反應。設計年限100年時,一類擴大1.4倍,二三類應采取專項措施。經驗最小厚度:不應小于鋼筋的公稱直徑。PS:別人的帖子上看到的:板式構件與桿式構件最小厚度因為其為單向侵蝕。歡迎指出錯誤:loveliness:
有一橋梁立柱,主筋直徑為25mm,保護層設計值為55mm,《檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017)規定的保護層厚度允許偏差為±10mm。 質監機構對立柱主筋保護層厚度進行了檢測,結果如下: 共抽檢40點,僅有4點在允許偏差范圍內,其他不合格點保護層厚度范圍為70至80mm。即【鋼筋保護層厚度過大】。 請問:如何對該橋梁立柱保護層厚度不合格問題進行整改?
最近做一個普通地下汽車庫,保護層的厚度如何取現在感覺有點拿不準,請教一下地下車庫的底板,地梁,外墻,頂板,頂梁保護層究竟應該取多少?先謝謝各位了
地下室擋墻的保護層厚度(有防水)眾說紛紜,有50、40、30,對應于水位高低究竟取多少合適?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修復(側墻、底板),每個所謂專家都也含糊閃爍;請高手指教!
請問各位大大,非框架梁梁高500,保護層層厚30,根據03G101-1圖集:梁腹板高度hw≥450mm,需在兩側配置構造鋼筋。如果沒有配置構造鋼筋算錯嗎?
配筋計算的時候先假設as=45 后面改成50或者40對設計和復合會有多大的影響?原諒我的無知。。
各位大神們:小弟遇到一個問題,今天在看《PKPM結構軟件從入門到精髓》一書時發現3.1.72節有關柱保護層厚度的輸入中,有一個注意事項,(1)程序的保護層厚度是指構件外表面到鋼筋中心的距離。不知道各位是怎么輸入的,是按照單純的保護層厚度嗎?還是按照注意事項里的內容?是不是老版的PKPM是按照這個來輸入,新版的已經改進這個內容了?小弟不才,請各位大神指教!!!?。。。?!