(D指馬牙槎的外伸長度;K指墻體寬度;H為柱高度為):當構造柱位于單片墻最前端時, S=(K×3 D×2)×H當構造柱位于L或一形墻體相交處時,S=(K×2 D×4)×H當構造柱位于T形墻體相交處時,S=(K×1 D×6)×H當構造柱位于十形墻體相交處時,S=D×8×H。1、構造柱中馬牙槎一邊咬口兩邊咬口的意思:當構造柱位于單片墻最前端時,就是馬牙槎一邊咬口;當構造柱位于L或一形墻體相交處時,就是馬牙槎兩邊咬口;當構造柱位于T形墻體相交處時,就是馬牙槎三邊咬口;當構造柱位于十形墻體相交處時,就是馬牙槎四邊咬口。 2、磚墻嵌接部分指的是哪一塊:指的就是構造柱的馬牙槎咬口,一般是5進5退。 3、是馬牙槎部分澆砼時都澆柱嗎: 是的,馬牙槎和柱是同時一次性澆筑的。4、模板是不是只支兩面呢:當構造柱位于“一”字形墻體中部時,只支兩面。5、構造柱中拉結筋要空過構造柱嗎:必
問題補充:請問老師200*400的構造柱墻厚240柱高是4.8米那構造柱的體積怎么計算模板面積怎么計算啊柱兩面都有馬牙槎
圍墻高2.5米,每4米設一構造柱(240*240),柱鋼筋錨入250厚地梁內,縱筋的長度計算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按設計說明C25混凝土鋼筋錨固長度為33D,但我不明確是否可以用在構造柱上)
由于鋁模板有自己的特有的優勢,今年來在各地得到快速發展。近期在使用鋁模的工地檢查,發現一些二次結構的構件,如構造柱,也和主體結構同時施工了,大大加快了施工進度,且外觀也很漂亮。可是這么施工可以么?記得規范中應該不是這么做的。想知道朋友們那里有這種情況么?<
A.12 模板工程 說明 一、本章節中模板是分別按本省施工中常用的組合鋼模板、大鋼模板、定型鋼模板、復合木模板、木模板、混凝土胎模、磚地胎模編制的。組合鋼模板及卡具、支撐鋼管及扣件、大鋼模板按租賃編制,租賃材料往返運輸所需要的人工和機械臺班已包括在相應的項目內;復合木地板、木地板、定型鋼模板等按攤銷考慮。 二、復合木模板適用于竹膠合模板、木膠合模板、復合纖維模板。 三、現澆混凝土梁、板、柱、墻按支模高度3.6m編制,3.6m以上6m以下,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高項目計算,6m以上按批準的施工方案計算。 四、拱形、弧形構件按木模板考慮,實際使用鋼模,套用直形構建項目,人工乘以系數1.20
砌體結構構造柱用 整體木模板,表面覆蓋模板布拆模后效果圖 獻丑了 呵呵
大家在計算構造需要的各個構件的過程中,如構造柱、圈梁、過梁的時候還是很麻煩的,往往這部分內容是在結構設計說明中顯示出來的,類型多而且不容易處理!使用魯班軟件就沒有那么多麻煩了都可以用表格的方式在軟件中自動生成,非常方便!
就是這么一個參數……
收錄于話題 1、現澆混凝土模板,定額按不同構件,分別以: 組合
定額按搭設空間體積計算比施工實際的重量多了很多
在設計的過程中,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么?
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
這是建筑施工模板安全技術規范P113的算例1、請問M2計算的時候為什么只考慮模板本身的自重荷載,鋼筋和混凝土的荷載為什么不考慮?2、為什么模板不需要進行抗剪驗算?3、荷載組合的時候為什么Q1K(施工人員及設備荷載)和Q2K(振搗混凝土是產生的荷載)只組合了一個,不需要同時進行考慮嗎?
pkpm梁下局部受壓計算時,考慮構造柱嗎?如果類似過梁那種,梁與墻一個方向,梁搭在墻上,梁下局部受壓不夠,該怎么做呢,加梁墊,有法加嗎,加梁墊剛性角不容易滿足,需要梁墊做很大高度,請教高手解答?
本帖最后由 行知 于 2014-8-28 15:10 編輯 2009年二注題,上午39:構造柱組合墻承載力計算,從來沒見那本資料上這么做,感覺有問題??各位大神,幫幫小女子這個答案是住建部出的歷年真題的解答,沒有找到朱炳寅或其他老師的解答。為什么要乘以構造柱數,規范上的意思應該是每兩個構造柱間墻的承載力
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
問題補充:基礎層構造柱縱筋計算不對,構造柱的高度有2.7米,軟件計算的搭接加錨固是插筋,只計算了864mm的長度。為何只計算搭接+錨固?如圖:
1、階形的實腹式上段柱和中段柱,當需要在腹板上開人孔時,可用圖1a、b所示的構造形式。 人孔的凈空尺寸一般為:寬度不小于 400mm,高度不小于1800mm。孔的周邊應設置加勁板以加強腹板。