近日本人開始接觸框架結構(聲明我是菜鳥),在過程中發現有以下問題很是困擾,望前輩們能給以指導:1、框架梁配筋問題 由pkpm 自動生成的梁配筋圖與計算書不符。(主要是某些支座或底部鋼筋比計算書大很多)令我很困擾,問院里其他同事都說只要不比計算書小就行按自動生成的圖紙配筋。(很是不解望前輩們指點)2、關于剪力墻梁編號問題 一段在剪力墻平面內另一端搭接在框架梁上,按一般梁編號還是框梁呢。同事說按一般梁編號只是與剪力墻搭接一段要設箍筋加密區。不太理解望前輩們能解小弟之惑,不勝感激。。。。。
前段時間做一個框架結構,老總給提了一條審圖意見,意思是抗震設計時框架梁跨中配筋不得小于按簡支梁在豎向荷載作用下計算配筋的四分之一,我查找了一下混凝土、抗震、高規,均沒有找到這一條,記憶中這條似乎有點印象,但拿不準了。
判斷超筋好工具啊
@曾曉峰 曾工,您好!PKPM選項中有一項是“框架梁配筋要考慮受壓鋼筋”這一選項,我計算時都沒有選擇這一項,審圖的時候A地審圖公司沒有提這方面意見,B地審圖公司說要考慮這一項。我是依據規范上說考率受壓鋼筋的話要設置復合箍筋,就沒考慮,現在我就想知道這個到底要不要考慮呢?
一般框架梁上部配筋結果是:大-小-大。下部是:小-大-小。可是很多連梁下部都是:大-小-大。如圖。這是為什么呢
圖中的框架梁配筋結果很小,不知道原因,希望大家給一些解答,謝謝!!
對于多層框架。特別是住宅。一般樓面布置都是一樣的。但是每層的梁配筋都略有差別。各位一般怎么歸并。。每層都畫似乎沒這個必要啊。。說說你們的做法。
450*1200的框架梁,梁截面正彎矩鋼筋18根直徑25的,這么多鋼筋怎么放?自己心里感覺沒一點底。要分幾排,每排分別幾排,怎么配箍筋?要注意什么?請各位高手不吝指教!
框架的地梁部分是否需要按照框架梁配筋,以前做的時候按照框架梁配筋,有加密區 ,有腰筋,今天有人說直接按非框架梁配筋就行,就是沒有加密區,計算的時候點兩端鉸接就行,我也糊涂了到底怎么才是合理的
大院做法|框架梁配筋鋼筋排布的要求
框剪結構中 x方向的框架梁截面為300x700 同方向的次梁截面也為300x700 為什么次梁配筋及撓度比框架梁還大?次梁寬度能與主梁寬度一樣寬嗎
本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 編輯 現在畫梁的施工圖一般都是平法表示,請教一下如何用《11G101-1》中的梁平法準確表示如下情況的梁上部鋼筋呢? 理想的鋼筋擺放如圖中標注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式無法表示出來,所以只能是讓6跟25/3跟22通長了,這樣能滿足需要滿足的配筋,但是造成了很大浪費(中間跨的跨中不用通長,兩邊跨的支座處可以僅用7跟25). 請教一下各位網友,類似的情況你們是如何表示的呢?是加一些說明以輔助呢或者是圖示的方法.望不吝賜教,十分感謝.
在加固改造項目中,用pkpm,一開始沒有輸入現有建筑框架柱配筋數據,個別算出來的梁需要加固90mm^2左右;然后輸入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影響梁配筋呢?
在用satwe計算結果配筋時候,對于一端在剪力墻上,一端在主框架梁上的梁如何定位?屬于主梁,次梁,懸挑梁?如果看成懸挑的話跟跨度有關系嗎?彎矩包絡圖中兩端彎矩差多少才可以看成懸挑?求大神前來解惑
請教各位大俠小弟對剪力墻結構中的剪力墻和框架梁配筋不能確定(和03G101的構造大樣不盡相同),小弟畫了幾個大樣(詳附件),請各位大俠告訴我哪個大樣才是正確的?請不吝賜教!謝謝!!
首先模型沒改過任何數據,只是在2010版中計算一遍。結果好多梁都超筋。又仔細看了一些沒超筋的梁計算結果,發現竟然發現相差也不少。比如有一根框架梁,08版梁端上筋結果顯示19,2010版計算結果是32,增大68%。就是地震力計算有調整,這結果也太懸殊了。新版的計算結果能用嗎?還有沒有別人碰到同樣問題?還是在新版PKPM中要改一些參數?
次梁是否要點鉸——非框架梁配筋構造 對于大部分初學結構設計的人,運用PKPM的時候,次梁的設計一般是按照普通主梁的方式輸入進行計算,并未點鉸,但是有的個別情況又需要點鉸,還有人主張次梁全部點鉸,對于這些現象,初學者難免會產生疑惑,到底要不要點鉸,點鉸計算時有什么區別,實際施工圖怎么處理,怎樣才是更合理安全有效的。筆者僅就自己所接觸的多層框架結構設計和自己查閱的相關圖集規范,還有其他網友帖子的討論,來說說自己對點鉸的理解。(高層還未做過,暫不考慮)
請教各位大俠小弟對剪力墻結構中的剪力墻和框架梁配筋不能確定(和03G101的構造大樣不盡相同),小弟畫了幾個大樣(詳附件),請各位大俠告訴我哪個大樣才是正確的?請不吝賜教!謝謝??!
混凝土規范11.3.7條:沿梁全長頂面和底面應至少各配置2跟通長筋,對一二級抗震等級,直徑不少于14mm,且分別不應少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4.請問對一二級抗震等級,是梁頂 梁底通長筋面積均不少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4?還是梁頂的通長筋面積不少于梁兩端頂面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4,梁底的通長筋面積不少于梁兩端底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4?
框架結構中,一般框架連續梁梁高取值為跨度的1/8~1/12,如果梁跨度比較大,而梁高因為建筑的限制不能取過高的時候應該怎么樣處理。(跨中加框架柱也不現實)。請大家討論下自己所經歷過的做法。