圍墻高2.5米,每4米設一構造柱(240*240),柱鋼筋錨入250厚地梁內,縱筋的長度計算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按設計說明C25混凝土鋼筋錨固長度為33D,但我不明確是否可以用在構造柱上)
請問大家,構造柱,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,代替原來的4根14 1級鋼;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有?這樣有什么利弊?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,構造柱鋼筋已經生根了。他們就是不想改。
這是一份工程造價計算鋼筋工程(構造柱和圈梁)的資料,適合初學者,有一定的參考性……
10規范7.1.8條第三款:“底層框架-抗震墻砌體房屋的縱橫兩個方向,第二層計入構造柱影響的側向剛度與底層側向剛度比值,6、7度不應大于2.5,8度時不應大于2.0,且均不應小于1.0”。這一條中,計算第二層砌體的側向剛度時,要求“計入構造柱的影響”. 請問應該如何理解?是把每片墻按構造柱劃分為單獨的墻段,分別計算墻段和構造柱的剛度再加到一起嗎?還是因為構造柱的影響,不單獨計算構造柱剛度,而是只考慮墻段的剪切變形,不考慮彎曲變形?
工程造價計算鋼筋工程構造柱和圈梁
一般構造柱,都是按照03G363中的做法,保證構造柱在結構梁中的錨固長度即可。但是在四川一個工程中,設計的提出一個構造柱上部鋼筋做法大樣,就是類似把縱筋在頂部交叉換位,形成一個鉸。
詳細見圖,謝謝大俠!望賜教詳細計算過程~
本人才大二,在工地實習,我計算了柱和梁的總需砼方量,但是鋼筋的需求量卻不知道從何下手,望各位指教:hug:
請問該位置的馬牙槎鋼筋該如何正確設置呢,不同的砌休材料鋼筋設置有什么不一樣嗎
以下為 塔吊基礎配筋圖,算出所有鋼筋下料長度,越詳細越好,拜謝!
四層,地基為紅粘土,不用毛石做基礎。
我是施工方?,F(xiàn)在在施工構造柱,我們的構造柱上部和梁連接的地方我們用的是植筋。設計方給我們的圖集是240墻的構造柱配4根縱筋其對應的和梁的連接處植筋是植4根,120墻構造柱配4根其對應的與梁連接處植筋是植2根,現在我們經理為了節約成本說是240墻的上與梁連接的也只在梁上植2根,還說規范上有叫我找,我找了半天都沒找到相關的規范。求問各位是否有這方面的規范?
請問1.2m高的女兒墻構造柱鋼筋錨固到邊梁合理,還是下層柱子合理,本結構是一單層活動中心,南側有一1.5m挑檐,女兒墻布置在挑檐上,女兒墻的力由下部柱子支撐,柱子與構造柱軸線重合,請高手指教,急盼回復:handshake :handshake
最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙?。≈x謝。
1.箍筋長度:1)按圖一考慮 ,箍筋凈長度。則箍筋長度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*32)按圖二考慮,箍筋總長度。則箍筋長度:385*2+170*32.核心區面積:2)按圖三考慮,算至箍筋內表面。則核心區面積=(385-2*8)*(170-2*8)3)按圖四考慮,算至箍筋外表面。則核心區面積=385*1703.根據混凝土規范 7.8.3條:1) Acor--方格網式或螺旋式間接鋼筋內表面范圍內的混凝土核心面積。個人認為,核心區應取圖三。過去,我都是按圖一(箍筋凈長度)、圖三(箍筋內表面)計算體積配箍率。2) ρv--間接鋼筋的體積配筋率(核心面積Acor范圍內單位混凝土體積所含間接鋼筋的體積);個人認為:如果核心區按圖三取,環箍似乎
哪位知道,說一下,計算橫鋼筋一般采用0.625*鋼筋直徑,圓形鋼筋好像不是,特別長。知道的說一下,在這里,不考慮錨固長度的。
鋼筋表是列表表示構件中所有不同編號的鋼筋種類、規格、形狀、長度、根數、重量等;主要為下料及加工成型用,同時可用來計算鋼筋用量。
知識點:鋼筋加工及施工要點 (1) 主筋成型: 根據圖紙進行鋼筋翻樣, 然后再按下料單上的鋼筋規格、 尺寸,統一進行鋼筋下料, 統一加工, 要求鋼筋斷料誤差控制在 10mm 以內, 鋼筋加工彎起點的尺寸誤差在 20mm 以內, 成型箍筋的邊長誤差控制在 3mm 以內。 (2) 成型鋼筋彎鉤彎折應滿足以下規定: a. Ⅰ 級鋼筋末端作 180° 彎鉤, 其圓弧彎曲直徑 D 不應小于鋼筋直徑的 2.5 倍。彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 10 倍。 箍筋做 135° 彎鉤, 彎鉤平直段長度不小于鉤筋直徑的 10 倍, 且不小于 75mm。 B. Ⅲ級鋼筋末端作 90° 彎折時, 彎曲直徑 D 不應小于鋼筋直徑的 5d。 C. 鋼筋加工完畢要按鋼筋的使用部位、 規格、 尺寸、 數量進行標識, 標識要清楚以免使用中混淆 。 (3) 鋼筋綁扎要點: 構造柱鋼筋綁扎要求: 主筋綁扎時下部同預留鋼筋進行綁扎搭接, 鋼筋搭接部位綁扣不少于三個, 扎絲綁扎必須牢固。 構造柱箍筋間距加密區范圍內主筋 12
(D指馬牙槎的外伸長度;K指墻體寬度;H為柱高度為):當構造柱位于單片墻最前端時, S=(K×3 D×2)×H當構造柱位于L或一形墻體相交處時,S=(K×2 D×4)×H當構造柱位于T形墻體相交處時,S=(K×1 D×6)×H當構造柱位于十形墻體相交處時,S=D×8×H。1、構造柱中馬牙槎一邊咬口兩邊咬口的意思:當構造柱位于單片墻最前端時,就是馬牙槎一邊咬口;當構造柱位于L或一形墻體相交處時,就是馬牙槎兩邊咬口;當構造柱位于T形墻體相交處時,就是馬牙槎三邊咬口;當構造柱位于十形墻體相交處時,就是馬牙槎四邊咬口。 2、磚墻嵌接部分指的是哪一塊:指的就是構造柱的馬牙槎咬口,一般是5進5退。 3、是馬牙槎部分澆砼時都澆柱嗎: 是的,馬牙槎和柱是同時一次性澆筑的。4、模板是不是只支兩面呢:當構造柱位于“一”字形墻體中部時,只支兩面。5、構造柱中拉結筋要空過構造柱嗎:必
構造柱鋼筋如何計算
構造柱鋼筋如何計算專題,為您提供構造柱鋼筋如何計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與構造柱鋼筋如何計算 相關的專業交流討論,更多構造柱鋼筋如何計算相關內容請訪問