MC系列傾角傳感器是串口輸出型傾角傳感器, 內置高精度16bit A/D差分轉換器,通過5階濾 波濾波算法,最終輸出雙方向的傾角值。接口可 選RS485;RS232或TTL電平。由于內置了ADI 公司的高精度數字溫感器,所以輸出角度在工作 溫度范圍內都得到了再次修正,保證產品在低溫 與高置環境下的高重復性。高的輸出速度能達到 20次/秒。產品屬于真正
有一塊地準備建110KV變電站,目前是塊田地。我用雷瑪UNLAP GEXO鉗型接地電阻測試儀,用最常用的四極接地法測量土壤的接地電阻R,然后根據公式ρ=2πaR算出土壤電阻率,極間距a取5米,第一次去測出數據太小(R=0.759Ω),第二次去測量甚至讀不出數據來,接好線后開機儀器顯示U=0.1V,(這個測量電壓是不是也太小了點?)按下測量鍵屏幕顯示亂碼,所有數字全亮。還有一塊地也是這個情況,不過這塊地地表80公分是土,下面就是巖石,地極樁打不下去,有人測出來過R=9.6KΩ,數值太大,但是我去測還是和剛才一樣情況連數據都測不出來,為什么會出現這種情況呢?接線和操作都是按照說明書上照做的應該沒有錯。有高人知道怎么回事嗎?
土壤電阻率及接地電阻測量作業指導書一、 施工工藝流程圖:二、作業方法及要求:1、 施工準備: (1)技術準備:掌握接地搖表的使用方法,了角設計對接地電阻值的要求。(2)組織準備:土壤電阻率及接地電阻的測量,須由一名技術人員帶一名熟練的技術工人進行,測量應用好原始記錄。(3)工器具、材料準備:接地搖表、接地棒、導線、釘錘、扳手。2、 土壤電阻測量(施工過程質量控制見證點W點)土壤電阻率的測量搖表應有四個測量端鈕。在被測量土壤電阻率的地區,接圖-1布線,將四個接地棒接于四個測量端鈕,成一直線打入土內,各接地棒之間的距離可等距離“a”厘米。棒的埋入深度,不應小于a/20,a,可取以整數便于計算。 搖表電流極端鈕I1和Ⅱ2(有的搖表為G1G2)連接在四個接地棒外側兩邊的棒上,而電壓極端子E1和E2(有的搖表P1和P2)連接到相應的靠里面的棒上,則搖表測量時所得的指示值是靠里面的兩棒之間的電阻( 歐)將所測得的電阻值,按下列計算公式求得土壤電阻率,該電阻率是相當于深度為棒間距
ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2、3、4線法測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,電壓量程:0~600V,每棟房子或者每個機房的地網設計前,都要考慮到地網要布多大才符合設計要求,這時判斷的一個重要參數就是土壤電阻率。 準備測量5米深的土壤電阻率
請教一下高人,請問新建一個電廠,在選址內測量土壤電阻率,需要測廠址內的幾個點?選擇測點位置的原則是什么?測量深度選多少?求高人指點啊,小弟先感謝了!
《接地裝置特性參數測量導則》DL/T 475-2006《接地系統的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則》GB/T 17949.1-2000
DZT 0145-2017 土壤地球化學測量規程
高壓10KV系統中使用的微機保護裝置在電壓測量這部分,有顯示Ua Ub Uc還有Uab Ubc Uac分別是相電壓和線電壓,而相電壓是6KV左右線電壓是10KV左右,如果3相母線這個時候B相 斷線缺相,那這個時候微機在Ub ,Uab,Ubc應該是顯示多少監測到電壓值,是都顯示電壓Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0嗎
如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
有關港航工程測量的論文還是老話 重復的請斑竹刪除。
筒式水導瓦在安裝中需要調節水平,理論上是用水平儀每個點做3角測量,在低點部分墊銅片,可是3角是怎么測量啊,測量結果是怎么確定呢?求教下各位師傅,最好能把測量的草圖發上來~SOS
工程測量 工程測量指在工程建設勘測設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作。按工作順序和性質分為:勘測設計階段的控制測量和地形測量;施工階段的施工測量和設備安裝測量;管理階段的變形觀測和維修養護測量。按工程建設的對象分為:建筑、水利、鐵路、公路、橋梁、隧道、礦山、城市和國防等工程測量。工程測量學 研究工程建設在勘測設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作的學科。主要內容有:工程控制網建立,地形測繪,施工放樣,設備安裝測量,竣工測量,變形觀測和維修養護測量的理論、技術與方法。工程控制網 為工程建設布設的測量控制網。按用途分為測圖控制網、施工控制網和變形觀測控制網。按內容分為平面控制網和高程控制網,前者常采用三角網、導線網、量邊網和邊角網等形式;后者常采用水準網形式。與國家控制網相比較,工程控制網的控制面積較小、邊長較短、絕對誤差較小、且大多是獨立網和采用獨立的坐標系統。工業攝影測量 非地形攝影測量的一
馬上出去測量,然后回來就做設計,兩條溝 3.5km、4.5km100m一個斷面,遇橋在橋前打上斷面,算橋梁雍水? 轉彎的地方斷面距離近一些?上次去看項目區,目測河道大概有個25m,應該還得大。大概得打多少點,河道兩邊的地面應該延伸多少呢?還有哪些我該注意的?上次做渠道的項目,測回來的數據幾乎不能用,編了一個月的數據,想想都要吐了,這次還是那個人負責測量,我想自己懂了按自己的想法把圖測回來,要不測量回來的的數據不能用他不管了,能活活把我憋死謝謝各位前輩[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 編輯 ]
上傳個有關測量設備的資料
工作中,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝
路基放樣的測量程序,大家研究下,相互學習,:kiss:
菜鳥一枚請教一下大家~
以前測量高程都是用水準儀一點一點的導,如果待測點距離規劃院給的已知點遠的話,導起來會很麻煩而且誤差會很大。全站儀都是用來定樓的角點或是軸線點,知道里面有個測量高程的功能,但是一直沒用過,也不清楚怎么用怕用錯。求高人指點:全站儀怎么測量黃海高程