圖紙簡介: 該圖紙是一個框架柱加固圖紙,事故原因混凝土壓碎壓酥,加固方法:柱全高打磨,掏出壓碎,壓酥混凝土,環氧樹脂密封膠密封,用型鋼環繞加固柱子,柱加鋼板后用C30細石混凝土澆筑柱子到項。圖紙包括:加固說明,柱子現狀圖,柱子加固前處理圖,柱子加固圖,柱子外包大樣圖和剖面詳圖。 投稿網友: zhou1quan2lin3
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
圖紙簡介: 本工程為底層框架砌體結構;抗震設防類別丙類;抗震設防烈度為6度加固后結構安全等級為二級,加固設計使用年限為50年。 投稿網友: songxifu 上傳時間: 2013-07-22
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目局部框架柱加固結構施工圖,圖紙包括:加固設計說明、框架柱加固節點及剖面圖等。 投稿網友: dj1250 上傳時間: 2014-06-05
以橢圓形3層單間辦公樓。短向是單跨框架結構,四周填充墻,這樣一個單獨房間形成的建筑。加固的話如果改多跨,房屋中間增加柱,不合適。改框剪的話怎么改?增加翼墻的話,應該怎么增加?是每跨兩個柱兩側都要怎加呢,還是怎么。我考慮它有一圈填充墻,是否可以加140厚板墻加固,等效砼剪力墻。就變成了雙向剪力墻結構了。
某橋墩柱加固設計與處理技術
希望能多提供加固方法,圖紙,計算書。。。。。。。。謝謝!!加固太難了!學校抗震加固,主要是梁柱的加固[ 本帖最后由 a_zaza 于 2009-12-9 15:38 編輯 ]
底框內框架抗震鑒定加固
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
框架節點加固方法探討.pdf
圖紙簡介: 加建一層鋼筋混凝土框架結構框架柱加固圖,其中包括平面圖,加固大樣圖 投稿網友: ddwc116 上傳時間: 2014-05-15
圖紙簡介: 該圖紙為框架結構建筑框架梁柱加固節點詳圖,圖紙內容包括:框架結構典型節點加固通用詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: cxr2011_aa 上傳時間: 2011-03-20
2010年做的項目,圖中有大量節點構造是引用了網易論壇里一些前輩們發的節點圖。感謝他們的貢獻,否則本人是做不出來的。希望本人的發表也能夠給需要的人一些幫助。該圖依據是鑒定報告,還有 PKPM-JDJG計算輔助。
本人原來設計的一個大商業因功能調整,許多柱需要加固。我們公司沒人搞加固,是甲方委托的加固公司設計的。他們采取柱增大截面法后補上去的鋼筋,就是我功能修改后的計算書配筋值,根本就一點都沒考慮原有的柱配筋,請問應該是這樣的嗎?我感覺原來的柱子配筋應該要考慮的,不然兩次配筋加起來,配筋率許多超過3%,甚至有超過5%的。
07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當地質監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
一小高層正在施工,可主體結構還有5層才封頂,一根梁混凝土已出現豎直裂縫,經查證是箍筋直徑由12間距100配為8間距200造成的,求教如何加固,梁上已施工六層.
圖紙簡介: 某展覽館一層局部柱加固設計,施工中柱子爛根修復與加固 投稿網友: dable2005 上傳時間: 2013-06-19 圖紙
圖紙簡介: 圖紙內容包括柱基加固立面及節點詳圖、框架梁加固立面及節點詳圖、框架柱節點加固立面及詳圖等 投稿網友: chenshiyangma 上傳時間: 2014-03-06
關于手上一丙類設防單跨框架加固問題:1、該工程建造于2005年,08年進行安全性及抗震性鑒定,鑒定結論指出不滿足項主要為抗震結構布置(即單跨框架結構),要求對其進行加固處理。2、該結構位于7度抗震設防區,設計基本地震加速度為0.1g,第一組。場地類別三類。3、方案初定為改變結構體系,但房屋總長29米,依據《建筑抗震加固技術規程》JGJ116-2009第6.2.1-2條,要求新增的抗震墻間距不大于24米,這樣至少布置3道橫向剪力墻,影響使用功能(一層會議室將受限制),與甲方溝通一下,甲方說不行。4、方案二為將現單跨框架改為多跨框架,新增框架設于建筑體外,此方案又與甲方溝通,鑒于場地限制及甲方領導不同意此方案,故還是不行。5、方案三為即不改變結構體系也不改為多跨框架,依據《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第6.1.5條:高度不大于24米的丙類建筑不宜采用單跨框架,鑒于該房屋主體2層,荷載相對不是很大,地震力不是很大故考慮采取措施增強結構構件抗震承載力,增強結構變形能力來進行補強處理,此方案須征得圖審專家的同意和認可方可,但是和圖審