亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 說說框架柱的軸壓比與體積配箍率

    控制軸壓保延性,規范對此有規定。抗等遞減比遞增,配箍與之相對應。詳見《高層建筑混凝土結構技術規程》6.4.72013.11.14

  • 框架柱軸壓比的一點看法

    最近用PKPM計算上的時候,老是覺得計算結果中的軸壓比的數值有點問題,比自己預計的要小不少,一直不太明白,今天手算了一下,發現PKPM的 計算值比手算值大約小30%左右,估計程序是按混凝土軸向抗壓標準值計算的,于是用該值計算了一下,果然如此,如果不注意的話,很容易被程序給騙了,比如 正確的軸壓比是0.8,按軸向抗壓標準值計算的結果是0.56,讓你看起來很不錯。 (后記說明:在仔細檢查了以后發現,pkpm計算時如果采用中、強震屈服計算選項時,計算結果采用標準值,要想獲得正確軸壓比,將這個選項去掉。不是結果不正常。) 因為覺得結果不太正常,所以仔細的看了幾遍軸壓比的定義,看后發點小意見。 抗震規范上寫的是: 柱組合的軸壓力

  • 關于特一級框架柱軸壓比的問題。

    請教論壇里的大神如下問題: 1.特一級框架柱或框支柱軸壓比限值多少? 2.軸壓比限值按抗震構造措施就可以確定嗎? 3.查詢配箍特征值的抗震等級是按抗震措施的還是構造措施的,假設是框支柱抗震措施等級一級  抗震構造措施特一級查表怎么查?

  • 底框框架柱軸壓比限值問題!

    翻完了規范沒有發現有具體條文說明的,本工程是6度區的,三級框架,按框架限值取的話是0.9,但pkpm計算結果顯示0.82就超限了(程序軸壓比限值0.8),請問這0.8的限值是怎么來的!

  • 軸壓比如何控制柱的延性?

    小弟剛開始結構設計,對軸壓比如何控制柱延性的原理,有點想不明白,希望前輩們給點意見。1.利用Satwe結果分析結構合理性時,《抗規》6.3.6和6.4.2以及《高規》6.4.2,明確表示,計算出的軸壓比不要超過限制。2.軸壓比過大,結構偏脆性;過小則不經濟。將軸壓比控制在合理的范圍內,可滿足抗震設計對結構的延性要求。3.為什么將軸壓比控制在一定的范圍內就能滿足結構的延性要求?(延性是指結構,構件或構件的某個截面從屈服開始到達最大承載能力或到達以后而承載能力還沒有明顯下降期間的變形能力;軸壓比的定義是考慮地震作用的軸壓力設計值與柱全截面面積及混凝土軸心抗壓強度的比值)我真的看不出來軸壓比和延性之間的聯系!

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 柱的軸壓比與墻的軸壓比

    《高規》7.2.13條注:墻肢軸壓比是指重力荷載代表值作用下墻肢承受的軸壓力設計值與墻肢的全截面面積和混凝土抗壓強度設計值乘積之比。根據《抗規》5.4.1條這個“軸壓力設計值”是重力荷載代表值再乘以1.2的分項系數得到?!犊挂帯?.3.6條注:軸壓比是指柱組合的軸壓力設計值與柱的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值;對本規范規定不進行地震作用計算的結構,可以取無地震作用組合的軸壓力設計計算。而這里用到的是組合的軸壓力設計值,包括了抗震和非抗震的情況。<

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 框架柱軸壓比老是不滿足,還有箍筋也是~~

    框架柱軸壓比老是不滿足,還有箍筋也是~~

    本人新手,這個柱子軸壓比不滿足,還有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土強度已經是C40了,應該也不好調了,我不知道要怎么修改好了[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 編輯 ]

  • 高軸壓比框架柱恢復力模型試驗研究

    高軸壓比框架柱恢復力模型試驗研究

  • 為什么框架柱的長細比經常超限?

    為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小???2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。

  • 框架柱的穩定該如何判斷?

    求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!

  • 請問框架柱這樣布置合理嗎

    請問框架柱這樣布置合理嗎

    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。

  • 求助,打孔對框架柱的影響

    求助,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,每個孔12或者14直徑,長度100的孔。300*300的角柱,6層樓,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,我在首層,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧?現在有點擔心,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎?感謝!

  • 柱的軸壓比限值為什么比規范“小”了?

    柱的軸壓比限值為什么比規范“小”了? 原創 孫富強 <

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

  • 求救(關于框架柱剛度問題)

    本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了

點擊加載更多

框架柱軸壓比

框架柱軸壓比專題,為您提供框架柱軸壓比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱軸壓比 相關的專業交流討論,更多框架柱軸壓比相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: cytherea喷潮集锦| 伊人久久中文字幕| 日韩中文字幕亚洲无线码| 欧美日韩人成在线观看| 久久免费观看视频| 久996视频精品免费观看| 国产片欧美片亚洲片久久综合| 成人麻豆视频| 风流老太婆| 成人在线色视频| 成人伊人青草久久综合网下载 | 色免费看| 日本中文字幕二区三区| 青青青青久久久久国产| 人人干视频在线观看| 日本三级韩国三级三级a级播放| 人人爽人人草| 色吧综合网| 希咲エマ| 亚洲免费小视频| 亚洲免费视频网站| 亚洲一区www| 中文字幕成人免费高清在线| 最近手机中文字幕1页 | 色com| 天天插综合| 亚洲精品伊人| 在线观看国产日本| 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 亚洲a视频在线观看| www视频在线观看免费| ts人妖国产精品| 国产成人在线视频免费观看| 国产一级网站| 免费人成黄页网站在线观看| 日本高清视频不卡| 亚洲国产精品区| 中文字幕亚洲无线码a| 日韩专区亚洲国产精品| 成人精品一区二区www| 国内精品在线视频|