問題補充:首層構造柱畫完后,教程說要定義砌體加筋,這時候是定義砌體與構造柱的拉結筋還是要連砌體與框架柱的拉結筋也定義??,初學者不懂
本帖最后由 結設是藝術 于 2013-10-4 07:49 編輯 柱筋配置需技巧,大筋盡量布于角。 單邊面積無改變,總的含鋼卻減小。 2013.10.4
框架結構的三層結構,現要加多二層,基礎已提前考慮加層荷載,但天面柱筋未預留伸出屋面,現要加層,考慮采用植筋的形式接長柱縱筋。此方案是否可行,我總覺得植筋與框架縱筋搭接不同,但又想不出什么好辦法,請高收賜教!
拉結筋到底用預埋還是植筋好了!希望大家都說說自己的看法,學習學習預埋的話模板就太不好安裝,板面上全是洞,但是能和柱墻鋼筋能很好的拉結錨固,近幾年隨著植筋技術的發展,好多工地開始采用這種技術,但是植筋技術在有些地方并不按規范來嚴格操作,這樣就會對植筋質量有影響 特別是有抗震要求的,植筋用的年限也不是很長久,個人覺得還是預埋好,雖然麻煩點,但是放心!
框架柱下部4根25+12根22的變成12根25的,按照11G101-1要求要插入1.2倍錨固長度即:1.2*37*0.25=1.1米。但是現在混凝土澆筑到300*750的梁底。長度不夠了。請教各位老師有什么處理方案嗎
在摸板上轉個洞?
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
框架填充墻拉結筋的植筋施工方法從表面看施工方法既保證了拉結筋的準確位置,又方便了施工,是一種理想的施工方法,但是我們冷靜地思考后會發現在以下幾個方面的問題: 1、抗震設計規范中規定填充墻的拉結筋應從框架混凝土柱“預留”出,一些標準圖集中標注的拉結筋是從混凝土柱、墻中預埋出,其目的就是要確保拉結筋與柱的可靠拉結。平常情況下,拉結筋在整個結構體系中所起的作用不像框架柱、梁受力筋那么明顯、主動,但當?shù)卣鸪霈F(xiàn)時,它對填充墻的案例性就將直至至關重要作用,純然是一受令ｒ此這種植筋方法一定要有成熟的設計依據、可靠的錨固材料、完善的施工措施做保證。 2、目前使用的一些化學錨固劑主要是環氧樹脂一類,其脆性較強,當其受外力撓動后易變酥,大大降低它與混凝土及鋼筋
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
請教:現在多數框架結構中填充墻與柱或剪力墻的連接都是通過植筋拉接,而相應的規范本人基本沒有見過,03ZG003中說明拉結筋要埋入柱子300,而實際施工中要植入300的鋼筋是非常困難的.有些構造柱只有200要植300也是不可能的.請問:1.是否有相關規范? 2.植筋應植入柱或剪力墻多少才滿足要求? 3.實際工作中應如何檢查是否滿足抗拔要求? 4.砌體結構中墻體拉接的做法能否用在填充墻中?感激不盡!
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
有一地上4層框架結構,與框架柱相連的砼加氣塊抗震拉結筋?6@200,施工單位嫌預留拉結筋太麻煩,要求,拉結筋,后植筋施工。后植筋施工,行嗎? 植筋砼柱中多少長度??jī)H做拉拔試驗,就行嗎?
如圖所示,基礎短柱的長度如果較長,框架柱主筋錨入基礎底再彎折感覺有點浪費,如果直錨,不知這個錨固長度有無規范可查?
03G101-1中有關剪力墻外側水平筋的連接問題,有一個明確規定,即外側水平筋必須繞過墻角或暗柱,不允許在墻角處或暗柱中連接,但如果墻轉角處是框架柱呢,是否可以考慮剪力墻外側水平筋在框架柱中錨固呢?
希望對大家有所幫助!
一、工法特點:1、采用電錘鉆孔并向砼孔內注入成品結構膠,將鋼筋植入砼孔內,固化后,抗拉強度高,位置準確。2、操作簡便,勿須大型設備和高技術工人。3、工藝簡單、造價低、工效高、質量可靠。二、適用范圍:本方法適用于用建筑結構膠膠粘的方法向鋼筋混凝土中安裝各類鋼筋。三、工藝原理:利用結構膠將拉結筋植入砼體內,使拉結筋與砼體牢固聯結,以增強框架與墻體的整體性,達到約束墻體變形裂縫的功能。四、工藝流程與操作要點:成孔→清理孔→鋼筋處理→調制膠→灌膠→植入鋼筋→鋼筋定位及密封處理。1、成孔:采用電錘鉆孔的形成,孔深≥80mm2、清理孔:將孔內的砼粉塵清理干凈,可采用高壓空氣,風撲,毛刷等方式,但不得帶進油污。3、鋼筋處理:為了加強鋼筋粘接錨固性能,需將圓鋼筋的錨固部分頂端打成扁形,并進行除銹處理。4、調制膠:采用A、B雙組份的結構膠,在現場調制。對A、B組份的膠按2:1比例稱量。稱量前應將A、B組份分別攪勻,和膠時注意和膠工具的專用性,取A、B組份時應用不同的工具。攪拌
混凝土規范11.3.7條:沿梁全長頂面和底面應至少各配置2跟通長筋,對一二級抗震等級,直徑不少于14mm,且分別不應少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4.請問對一二級抗震等級,是梁頂 梁底通長筋面積均不少于梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4?還是梁頂的通長筋面積不少于梁兩端頂面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4,梁底的通長筋面積不少于梁兩端底面縱向受力鋼筋中較大面積的1/4?
框架柱拉結筋
框架柱拉結筋專題,為您提供框架柱拉結筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱拉結筋 相關的專業交流討論,更多框架柱拉結筋相關內容請?jiān)L問