對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?
在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?
我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下
10根縱筋 箍筋是什么形式??
新版混凝土設計規范地9.3.2條第五款中箍筋末端應做成135度彎鉤,且彎鉤末端平直段長度不應小于10d,d為縱向受力鋼筋的最小直徑。 小弟對上版規范不熟悉不知道以前怎么規定的,但是熟悉原來的101圖集及驗收規范,原來要求的長度都是箍筋直徑的10倍或者5倍,現在的規范要求嚴了? 請各位大俠給與指教!
問題補充:基礎層繪制了柱,也繪制了基礎構件,箍筋信息也輸入了,為什么再匯總計算之后,提示計算成功,但是基礎層的柱沒有計算箍筋?如圖:
按默認設定,假設設定柱箍筋間距為100,6度抗震400X400柱計算結構為1.5請問各位大俠如何理解按這個結果
我正在做一框架,設總說我柱的箍筋小了,我想問下怎么計算的(PK計算結果里)如圖:柱500X500,箍筋0。9
有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
放柱子的核心箍筋很麻煩,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,謝謝!!!
請教下大家: 我正在做一個多層框架結構,一層的框架柱為500x500,而二層的框架柱子為400x400,一層箍筋用四肢箍,而二層就只用三肢箍,那么在一二層,四肢變三肢的時候,施工時該如何處理?其中一二層角筋不一樣,中部鋼筋也不一樣!
關于柱的一些總結和計算
根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....
柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30。抗震等級為4級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
框架柱體積配箍率計算程序
規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。