一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
本人在設計30米跨度的門式剛架時(開間6米),采用的是變截面柱(350(850)*200*6*10)及加掖的梁(450(850)*200*6*10),驗算通過。但在實際用天正畫圖的時候,我們設計部的經理建議邊跨的兩榀屋架(設有抗風柱的那兩榀)改用等截面的梁(也就是沒有加掖450*200*6*10),柱也改成了等截面的柱(350*200*6*10),說是以前的經驗。我不理解,各位在設計廠房時是否遇到同樣的問題,希望可以給點意見,是否可以這樣設計?本人接觸鋼結構時間不久,希望得到各位同仁的指點,再此謝謝。
框架柱做變截面設計有什么規范要求嗎???一個高層廠房,首層柱900X900,C30,所以想做變截面柱子.請問各位有什么看法!
一般多層的框架結構柱截面怎么估算啊?新手請教,用軸壓比估算好象不準,因為場地類別低,地震設防8,9度都會使位移角大,算不過去,但軸壓比是滿足的,是不是多層的要先用PKPM試算啊?可開始的資料很少,建筑的剛開始做方案就要問柱截面了
請教下大家: 我正在做一個多層框架結構,一層的框架柱為500x500,而二層的框架柱子為400x400,一層箍筋用四肢箍,而二層就只用三肢箍,那么在一二層,四肢變三肢的時候,施工時該如何處理?其中一二層角筋不一樣,中部鋼筋也不一樣!
10根縱筋 箍筋是什么形式??
小弟新手,在學習前輩們圖紙的過程中發現幾個地方不確定,發現論壇是個好地方特來請教希望各位前輩不吝賜教:1.首先是柱子截面越往上越小,請問改變截面大小的位置是由軸壓比確定的嗎?2.還有梁柱混凝土的標號也是越往上越小,改變混凝土標號的位置是由什么確定的呢?3.再有每隔幾層梁板柱圖會有一個歸并,這個又是由什么決定的呢,為什么是這幾層畫在一張圖上。小弟目前有這些疑惑,說得可能不夠專業,還望高手見諒幫忙解惑,小弟在此先謝過了。。
框架柱做變截面設計應該注意哪些問題呢?請大家指教! 例如:每次變化的大小應控制在多少內?應該在哪層開始改變截面好?是不是做變截面設計施工有一定的困難而使施工質量大大降低?如果在二層就開始改變柱的截面行不行呢???請大家指點一下??!謝謝了?。?!
今天看書,看到框架柱的設計。對于無側移框架中承受同號彎矩的柱,由于長細比效應,柱的承載力可能增加也可能降低。我不太明白,請高手指點一下。謝謝
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?
《全國民用建筑工程設計技術措施2009》(結構體系)和《建筑抗震設計規范》(2010報批稿)中均規定,一、二、三級且二層以上框架柱截面寬度和高度不宜小于400,請大這討論,現在大家設計多層框架結構柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 編輯 ]
混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,一般采用假定荷載對其進行計算,這款小軟件就體現它的價值了!
對于框架-剪力墻結構,如果框架承擔的地震傾覆力矩大于百分之五十的時候,框架底層柱底彎矩是不是要乘以彎矩增大系數?而當框架承擔的彎矩小于百分之五十的情況下,框架底層柱底彎矩不需要乘以增大系數?大家對于這點是怎么理解的?
在鋼筋混凝土結構構造手冊上說:框架柱的柱截面寬度小于扽與500mm時,取50mm的倍數,大于時取100mm的倍數。請問這是為什么呢?
最近做到鋼結構框架設計,有一個問題一直弄不明白。當框架梁在框架柱的弱軸剛接時,有一種做法是先在柱上伸出一段懸臂短梁,懸臂短梁再與中間區段梁連接。懸臂短梁與中間區段梁的連接一般采用等強連接,這個很好設計。求助的是,懸臂短梁與框架柱的連接,該如何設計,懸臂短梁的翼緣厚度、腹板厚度該如何確定?懸臂短梁與框架柱之間的連接采用何種連接?如何計算?最好附帶節點詳圖,在線等
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-11 09:31 編輯 框柱截面可漸變,守則某比需計算。 大于六一筋搭接,小于六一筋不斷。
要設計柱的截面,首先要計算它的承載力嗎?周圍四塊板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一嗎?那上層柱還要傳導下來嗎?
百廿相遇 時代同行 合肥一中濱湖校區品質提升及新建項目 UAD·作品
有的人說:柱截面稍微麻煩一點,我一般的估柱截面的方法: A=(受荷面積*層數*12~15)/(fc*軸壓比) 軸壓比一般取0.8(框架) 0.5(異框) f c--------柱混凝土抗壓強度設計值 A--------柱的截面面積 那么請問下:受荷面積又是怎么計算出來的呢