對于框架-剪力墻結構,如果框架承擔的地震傾覆力矩大于百分之五十的時候,框架底層柱底彎矩是不是要乘以彎矩增大系數?而當框架承擔的彎矩小于百分之五十的情況下,框架底層柱底彎矩不需要乘以增大系數?大家對于這點是怎么理解的?
《施書》2013版第1144頁,例8.3.25:題目中給出軸壓比小于0.15適用《高規》6.2.1條,角柱上端考慮彎矩增大后的設計值是Mt=104.8,柱下端給出永久荷載、活荷載、地震作用標準值為1.5,0.6,115,施書中是按照6.2.2條彎矩增大1.5,疑問在于之后的計算。我的理解是按照6.2.4條應該對角柱彎矩設計值進行1.1倍的增大,然后用角柱增大后的值求出底層角柱剪力設計值,然后利用6.2.4條對角柱剪力值乘以1.1增大。但是施書中,只是對最后的剪力設計值進行角柱增大,但對前面的彎矩值沒有進行角柱增大。這個不知道該怎么理解?
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
《抗規》條文說明 6.1.14條中,當框架柱嵌固在地下室頂板時,位于地下室頂板的梁柱節點應按首層柱的下端為“弱柱”設計,即地震時首層柱底屈服,出現塑性鉸。……《抗規》條文說明 6.2.3條中,框架結構計算嵌固端所在層即底層的柱下端過早出現塑性屈服,將影響整個結構的抗地震倒塌能力。…… 關于這兩條很是費解,各位高手在此為小弟指點迷津吧!謝謝……
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
根據《抗規》6.2.3條:一二三四級框架結構底層,柱下端截面組合的彎矩設計值,應分別乘以增大系數1.7,,15,1.3,1.2. 選中荷載參數后的增大1.2倍后 <
2008版施嵐青應試指南第1081頁中,在求地震組合下的框架柱的彎矩時,重力荷載代表值下的彎矩和地震作用下的彎矩,其分項系數在重力荷載代表值下的彎矩對結構有利時為“1”,對結構不利時取“1.2”,但徐建的書中重力荷載代表值下的彎矩下的分項系數都是1.2,我查了《建筑抗震設計手冊》上面的例題,在地震組合時,重力荷載代表值下的彎矩下的分項系數都是1.2,請問那個對?
為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小???2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。
求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!
求助,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,每個孔12或者14直徑,長度100的孔。300*300的角柱,6層樓,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,我在首層,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧?現在有點擔心,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎?感謝!
我們在進行結構設計計算時,都會對框架梁端進行彎矩調幅,有沒有想過,為什么要調幅呢?又是怎么樣調幅的呢?請大家討論一下,回答有道理者送分獎勵。
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了?。。?/p>
最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?
發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!