  • 鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎

    鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,請問這是出自哪本哪條規范。謝謝!

  • 請教:受力柱的截面最小尺寸?

    請教各位:受力柱的最小截面是多少?我記的好像是300*300,不過我查不到了,我看有用240*240,這樣正確嗎?具體在規范的哪一條?

  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小軟件

    混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,一般采用假定荷載對其進行計算,這款小軟件就體現它的價值了!

  • 討論多層框架柱最小截面

    《全國民用建筑工程設計技術措施2009》(結構體系)和《建筑抗震設計規范》(2010報批稿)中均規定,一、二、三級且二層以上框架柱截面寬度和高度不宜小于400,請大這討論,現在大家設計多層框架結構柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 編輯 ]

  • 畢業設計的框架商場柱尺寸問題

    四層框架商場,柱距大約為8000*8000。樓層荷載大概是13kN/m2,柱負載面積是8*8=64m2。u=0.85,混凝土強度f=14300KN/m2。層數4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。這樣算下來柱尺寸為550*550左右。但是按照這個柱尺寸算下來的地震側移動為1/1200,太小了,截面有浪費。請問各位大神,這個問題怎么解決。

  • 請高人指點,關于框架柱截面尺寸的估算。

    本人為大四學生,現在在做畢業設計,一個11層框架結構的住宅。在進行柱子截面的尺寸估算,柱網尺寸大致為4.7m*4m,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,底層為中柱600*600,邊柱550*550.我想請問各位老師,這個尺寸合適嗎?還有,從底層到11層,柱子的尺寸要減小嗎?怎么減小呢?

  • 非抗震地區,框架柱尺寸能否做到300以下?

    現一非抗震地區4層排屋,建筑要求個別柱子做到250尺寸。抗震規范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地區能否做到250?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 框架柱箍筋加密區最小體積配箍率

    框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注)

    框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注)

    上圖演示:框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注)  歡迎轉載: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文鏈接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719

  • 鋼結構框架梁、柱截面尺寸的選擇

    一、鋼梁截面尺寸的選擇

  • 框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,這個有沒有硬性要求啊

    框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,這個有沒有硬性要求啊框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,這個有沒有硬性要求啊框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,這個有沒有硬性要求啊

  • 關于框支剪力墻底部框架柱的截面尺寸問題的求解

    我自己設計的一個框支剪力墻結構,在進行底部軸壓比驗算,設計框架柱尺寸時,發現沒有依據。我找到了一個公式, N=A*n*F*Y,N為軸力設計值,A為受荷面積,F為名義重力荷載代表值,Y為對稱系數,等跨時取1.2,不等跨時為1.25。 但是這個公式只是一個設計指南上的,規范上和一些正規的書上都沒有。 現在想請各位大俠指點,一方面,我的框支剪力墻能不能用上面的這個式子進行截面估算,另一方面,想請知道這個 公式出處的人能告訴我這個公式的正規出處,在此先行謝過。

  • 框架柱位移了怎么辦?急求

    發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!

  • 關于偏心受壓柱最小配筋率

    關于偏心受壓柱最小配筋率在砼規范中沒有明確說明,我看到有的書上把偏心受壓柱受壓側鋼筋最小配筋率是按0.2取,受拉側視按0.2和45ft/fy的較大值取,請大家指教!!!:time:

點擊加載更多

框架柱的最小尺寸

框架柱的最小尺寸專題,為您提供框架柱的最小尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱的最小尺寸 相關的專業交流討論,更多框架柱的最小尺寸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日韩乱视频| 污视频网站在线观看免费| 91超级碰| 亚洲成人网在线| 九九这里有精品| 亚洲视频精品| 天天伊人网| 免费观看毛片| 成年人视频在线观看免费| 亚洲天堂色视频| 人人插人人草| 精品久久久噜噜噜久久久app| 亚洲三级精品| 亚洲国产精品成人综合久久久| 免费国产黄网站在线观看| 97视频网站| 亚洲最大成人网 色香蕉| 欧美日韩中文字幕在线| 九九热亚洲精品综合视频| www.日本高清视频| 99久久综合精品免费| 国产成人精品视频免费大全| 亚洲一级毛片在线观播放| 色com| 欧美日韩高清| 噜噜噜色| 精品国产电影网久久久久婷婷| 97国产精品欧美一区二区三区| 中文字幕日韩高清| 亚洲永久| 一区二区三区视频免费| 亚洲精品视频导航| 亚洲成人激情在线| 亚洲精品永久免费| 亚洲一区二区三区四| 亚洲精品视频观看| 亚洲毛片电影| 亚洲黄色在线看| 尹大人久久大香香蕉国产| 亚洲理论电影| 色男人综合|