  • STS中鋼框架柱長細比限值是怎么計算的

    請教:我做一個二層鋼框架,7度0.15g,抗震等級四級。一層層高均13.5米,吊車廠房(吊車梁底標高9.0m),吊車有20t和32t兩種,二層為一般廠房車間及辦公室。一層部分柱長細比不夠,程序計算的限值為68.41,而抗規四級取值要求小于120倍根號下235/fy(材質是345,計算值為99.04)就可以,請問程序是如何計算的限值?急

  • 請教框架柱長細比的問題

    框架柱有沒有長細比的要求呢?怎么確定?舉個例子:一個多層框架,層高一層5500,二層4200,其上均為4200,如果中廳為1、2層貫通,中間有根框架柱,一層時沒有與梁連接,那么這根柱子怎么確定?如果軸力較小,截面最小可以多少?

  • 鋼框架不勾選“強制剛性樓板”柱長細比超限

    小弟結構設計新人,請教大家。在做一個三層鋼框架結構,局部開洞較大,洞口處的柱子上下通長,所以長細比較大(柱子為方鋼管柱)。在SATWE中參數設定時,如果勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”,計算完成后,洞口的鋼柱長細比沒有超限;如果不勾選,則長細比超限。SATWE說明書中建議進行整體分析時勾選強制剛性樓板假定,進行構件驗算時則不勾選,那么也就是這個結構的鋼柱長細比確實超限了,應該對柱截面進行修改?另外,在柱子截面不能太大的情況下(建筑要求不能超過900),通過減小鋼管壁厚和增大柱子頂端梁的剛度是減小長細比比較有效的方法,那么還有別的方法嗎?

  • 鋼框架柱長細比驗算指標前后不相符,高手請進

    三、構件設計驗算信息 * Uc --- 軸壓比 * * Nu --- 計算軸壓比的控制軸力 * * JUc --- 軸壓比超限標志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限標志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 鋼構件的允許應力 * * F1 --- 鋼構件的正截面強度驗算應力 * * F2 --- 鋼構件的平面內穩定驗算應力 * * F3 --- 鋼構件的平面外穩定驗算應力 * * Px --- X方向強柱弱梁驗算結果 * * Py --- Y方向強柱弱梁驗算結果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 鋼柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1

  • 框架的梁、柱板件寬厚比限值

    框架的梁、柱板件寬厚比限值

    框架的梁、柱板件寬厚比限值

  • 鋼結構二層框架,柱長細比不滿足,已經不能加大截面

    自身長度不能動,截面不能動(實際上已經讓回轉半徑盡可能大了),計算長度系數怎么改,才能讓長細比滿足?鋼框架按照有側移模型計算長度系數。pKPm的結果平面外長度系數出現最大3點多。。。另外,這個按梁柱線剛度查表方法算的計算長度系數,和歐拉公式那種(按照兩端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么區別?

  • 勾選樓板強制剛性假定時,鋼框架柱長細比超限?

    求教:最近做一個三層鋼框架,因為結構不規則,位移超的厲害,勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”后,底層框架柱的長細比全超了(計算長度系數變大了),不勾選強制剛性樓板時,長細比沒問題,請問怎么解決?

  • 超高層框架柱長細比、穩定性穩定性

    我第一次做一個超高層鋼結構,選型是一個純框架混凝土核心筒結構。其中,11層以下用途為商場,層高5.5米,長100米,寬50米;11-50層為公寓,層高3.6米,長寬均為32米。塔樓部分中心區域為15x8m的核心筒,混凝土厚度600mm。由于超高層鋼結構鋼管混凝土柱軸力比較大,所以截面也大,但與之相連的梁的截面小,也就是說柱的線剛度很大,梁的線剛度很小,這樣的話,柱子的計算長度系數比較大,(一般都在5左右)柱子很難滿足長細比和穩定問題。我是按有側移框架用ETABS計算的。請問各位前輩,這種情況怎么調整啊?還有就是結構選型是否正確?

  • 底框框架柱軸壓比限值問題!

    翻完了規范沒有發現有具體條文說明的,本工程是6度區的,三級框架,按框架限值取的話是0.9,但pkpm計算結果顯示0.82就超限了(程序軸壓比限值0.8),請問這0.8的限值是怎么來的!

  • STS為何單層與多層的柱長細比不一致

    本帖最后由 jiagsix 于 2016-5-19 10:14 編輯 正在設計個小房子,單層計算時柱長細比符合沒超限,在原有的標準層下另加一層混凝土樓板,柱長細比超限了,請問這個是什么原因。 用STS框架建模,再在satwef運算,還是說單層計算時首層柱不考慮長細比呢,請指教。而且感覺用框架建模老是長細比超限,二維計算就沒有這個情況。

  • 柱長細比計算,如能提供幫助,給100幣

    柱長細比計算,如能提供幫助,給100幣

    請教:一個全鋼結構柱,為方管,截面尺寸800x300x30x30,底層層高3.750m,工程已施工完畢。目前復核下來,底層此柱長細比超限,現在此柱南部增加由兩雙角鋼組成的格構式截面,但我不知道這樣增加后,些柱加大后截面回轉半徑怎么計算?

  • 鋼框架指標問題,鋼框架是否有層間位移比限值?

    一個鋼框架,地上五層,地下一層(地下為混凝土)。算指標時,是否要考慮雙向地震作用和偶然偏心?是否有層間位移比限值?我在高層剛規上沒找到相關規定,只看見位移角限值1/250。哪位高手知道,若知道,請告知出處,謝謝。特征周期的選擇感覺高層剛規上說的不是很清楚,還分僅震和遠震兩種,不知道咋選啊。周期折減系數怎么定,跟混凝土結構一樣嗎?

  • 廠房排架結構鋼管混凝土柱長細比能否超80

    cecs28∶2012鋼管混凝土結構技術規程,以及CECS28-90鋼管混凝土結構設計與施工規程,都對框架結構長細比規定不宜大于80。條文說明中沒有對此進行解釋。韓林海《鋼管混凝土結構》2000中,也有對長柱所做的試驗,長細比在100或120時還是有很大承載能力的,只是承載能力較長細比小時下降很快。請問,工業廠房設計中,由于鋼管混凝土柱受生產工藝要求,雙肢柱肢距很大,構件應力只用到40%~50%,這時候長細比用到120計算沒有問題,用不用還要滿足80的規定?

  • 框架-混凝土核心筒混合結構位移限值的探討

    論文簡介:框架-混凝土核心筒混合結構在我國已得到廣泛應用,但對其水平位移限值的研究尚不完善,還存在諸多問題。通過理論分析和有限元計算,討論了高寬比.. 投稿網友:bichaoanxiao 上傳時間: 2013-07-08

  • 陳炯:論地震作用和鋼框架板件寬厚比限值的對應關系

    陳炯:論地震作用和鋼框架板件寬厚比限值的對應關系陳炯:寶鋼首席專家,鋼結構規范參編人

  • 含少量抗震墻的RC框架結構位移限值探討

    含少量抗震墻的RC框架結構位移限值探討 (非框架剪力墻結構)

  • 求助!!在PMCAD里建的鋼框架三維模型長細比限值在哪調??

    如題!! 計算書截圖已經上傳。我建的是單層鋼結構,層高7m。長細比限值不是軸壓比小于0.2是150么,不明白程序里的99.04是哪來的,請教一下各位,麻煩知道的回復! 另外,鋼結構二維建模參數設置里可以調長細比限值,三維建模的話在哪里調啊?

  • 詩說桁架式型鋼混凝土框架梁壓桿長細比

    詩說桁架式型鋼混凝土框架梁壓桿長細比

    桁架式型混框架梁,其壓桿切勿太細長。 長細比不大120,保穩定人為使之強。 【注釋】型混:型鋼混凝土。 參見JGJ138-2016《組合結構設計規范》

點擊加載更多

框架柱長細比限值

框架柱長細比限值專題,為您提供框架柱長細比限值相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱長細比限值 相關的專業交流討論,更多框架柱長細比限值相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 99久久99久久免费精品蜜桃| 成人亚洲精品| 国产青青在线视频| 成人亚洲视频在线观看| 色综合天天综合给合国产| 国产亚洲欧美成人久久片| 亚洲视频中文字幕| 欧美久久精品| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国| 中文字幕在线视频观看| 日日网| 精品亚洲永久免费精品| 亚洲精品免播放器在线观看| 性色xxx| 欧美高清色视频在线播放| 肖奈高hnp| 欧美成a人片免费看久久| 国产成人精品一区二区视频| 久久福利片| 在线黄网站| 亚洲高清无在码在线电影下载| 欧美国产高清| 九热这里只有精品| 91久久偷偷做嫩草影院免| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 日本视频二区| 免费在线观看污网站| 国模伊人| 国产a高清| 99免费电影| 伊人久久免费| 性福利网站| 欧美日韩国产手机在线观看视频| 国产高清在线观看麻豆| 2022精品福利在线小视频| 在线观看亚洲欧美| 亚洲国产综合久久精品| 日韩欧美在线免费观看| 青青成人福利国产在线视频| 福利一二区| 99精品伊人久久久大香线蕉|