混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,一般采用假定荷載對其進行計算,這款小軟件就體現它的價值了!
本人為大四學生,現在在做畢業設計,一個11層框架結構的住宅。在進行柱子截面的尺寸估算,柱網尺寸大致為4.7m*4m,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,底層為中柱600*600,邊柱550*550.我想請問各位老師,這個尺寸合適嗎?還有,從底層到11層,柱子的尺寸要減小嗎?怎么減小呢?
一般多層的框架結構柱截面怎么估算啊?新手請教,用軸壓比估算好象不準,因為場地類別低,地震設防8,9度都會使位移角大,算不過去,但軸壓比是滿足的,是不是多層的要先用PKPM試算啊?可開始的資料很少,建筑的剛開始做方案就要問柱截面了
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有的人說:柱截面稍微麻煩一點,我一般的估柱截面的方法: A=(受荷面積*層數*12~15)/(fc*軸壓比) 軸壓比一般取0.8(框架) 0.5(異框) f c--------柱混凝土抗壓強度設計值 A--------柱的截面面積 那么請問下:受荷面積又是怎么計算出來的呢
根據《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)知:現澆鋼筋混凝土雙向板的厚度要滿足以下幾點: ①一般情況,現澆鋼筋混凝土雙向板的最小厚度為 ; ②現澆鋼筋混凝土框架結構的樓板板厚不宜小于100 ,且要求雙向板的板厚不小于跨度的1/45(簡支),1/50(連續);單向板的板厚不小于跨度的1/35(簡支),1/40(連續)。 由于本方案中雙向板的最大跨度
曾看到有這樣的柱子截面尺寸估算公式:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----軸壓比(一級0.7、二級0.8、三級0.9,短柱減0.05) fc---砼軸心抗壓強度設計值 Nc---估算柱軸力設計值 2、柱軸力設計值:Nc=1.25CβN 其中:N---豎向荷載作用下柱軸力標準值(已包含活載) β---水平力作用對柱軸力的放大系數 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、邊柱C=1.1、角柱C=1.2 3、豎向荷載作用下柱軸力標準值:N=nAq 其中:n---柱承受樓層數 A---柱子從屬面積 q---豎向荷載標準值(已包含活載) 框架結構:10~12(輕質磚)、12~14(機制磚) 框剪結構:12~14(輕質磚)、14~16(機制磚) 筒體、剪力墻結構:15~18 單位:K
1。混凝土結構可以按梁跨度、柱承載估計, 請問鋼結構梁、柱如何估計截面尺寸? 2。一般柱腳要設置一些小的加勁板 也有些節點也要設置一些 這些加勁板的尺寸是如何計算的 若是不計算,按什么要求選取呢? 初做鋼結構,請前輩們不吝指教 有什么經典的鋼結構教材也可能推薦一下。 多謝
在做設計時我遇到了一個問題,由于在一辦公樓的設計過程中方案圖的有一部分柱網尺寸達到10MX8M,但是這樣的話按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,現在的層高首層只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,這樣梁比柱子大.我在一本書中發現可以按照1/8-1/18估算,請哪位高手指點一下
鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,請問這是出自哪本哪條規范。謝謝!
上圖演示:框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注) 歡迎轉載: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文鏈接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一、鋼梁截面尺寸的選擇
請教各位:受力柱的最小截面是多少?我記的好像是300*300,不過我查不到了,我看有用240*240,這樣正確嗎?具體在規范的哪一條?
請教下大家: 我正在做一個多層框架結構,一層的框架柱為500x500,而二層的框架柱子為400x400,一層箍筋用四肢箍,而二層就只用三肢箍,那么在一二層,四肢變饶時候,施工時該如何處理?其中一二層角筋不一樣,中部鋼筋也不一樣!
10根縱筋 箍筋是什么形式??
小弟新手,在學習前輩們圖紙的過程中發現幾個地方不確定,發現論壇是個好地方特來請教希望各位前輩不吝賜教:1.首先是柱子截面越往上越小,請問改變截面大小的位置是由軸壓比確定的嗎?2.還有梁柱混凝土的標號也是越往上越小,改變混凝土標號的位置是由什么確定的呢?3.再有每隔幾層梁板柱圖會有一個歸并,這個又是由什么決定的呢,為什么是這幾層畫在一張圖上。小弟目前有這些疑惑,說得可能不夠孖,還望高手見諒幫忙解惑,小弟在此先謝過了。。
我自己設計的一個框支剪力墻結構,在進行底部軸壓比驗算,設計框架柱尺寸時,發現沒有依據。我找到了一個公式, N=A*n*F*Y,N為軸力設計值,A為受荷面積,F(xiàn)為名義重力荷載代表值,Y為對稱系數,等跨時取1.2,不等跨時為1.25。 但是這個公式只是一個設計指南上的,規范上和一些正規的書上都沒有。 現在想請各位大俠指點,一方面,我的框支剪力墻能不能用上面的這個式子進行截面估算,另一方面,想請知道這個 公式出處的人能告訴我這個公式的正規出處,在此先行謝過。