為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小啊?2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。
按照我想問一下 框架柱長細比到底有沒有最大限制啊?
今天看書,看到框架柱的設計。對于無側移框架中承受同號彎矩的柱,由于長細比效應,柱的承載力可能增加也可能降低。我不太明白,請高手指點一下。謝謝
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
格構式軸心受壓柱繞強軸的穩定性驗算中,長細比的計算時,慣性距應該按照整個構件對強軸(假定構件虛軸為x-x,實軸為y-y)的慣性距來計算,現假定格構式柱由兩個槽鋼構成,每個槽鋼繞其自身Y-Y軸(對稱軸)的慣性距為Iy,那么整個構件繞強軸的長細比計算時,慣性距是不是應該按照2*Iy來計算?可是施老的書中例題怎么只按照單片槽鋼的慣性距來計算呢?是我理解的有問題還是他的書中的錯誤呢?請高手幫忙接打一下啊,小弟先謝過了啊~~~
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
最近做一個40米高,8層的鋼結構,我用的是框架-支撐體系,但層高很高,有6.5米高的,我用HW鋼,結果老解決不了柱長細比超限,用高鋼規進行的構件設計,請各位同仁想想有什么好的辦法沒有啊?
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了
發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!
最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!
目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·
磚混住宅,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,試舉兩例。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津啊!! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~