如果框架柱偏位4CM左右,如何處理最經濟,方便?如果框架柱偏位超過4CM,又能如何處理呢?是不是加根同型號的鋼筋有效連接補強??
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 編輯 一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、柱(剪力墻)模板搭設撐拉不牢,尤其是模板上口的剛度差,梁柱節點內鋼筋較密,柱筋往往被梁筋擠歪而偏位。 3、柱(剪力墻)的鋼筋保護塊固定不到位。 4、柱(剪力墻)的鋼筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋約束。 5、澆搗砼時柱(剪力墻)的鋼筋受沖擊及振搗不正確產生鋼筋偏移。 二、鋼筋位置偏移的控制措施 1、墻、柱豎向鋼筋在基礎內就要精確定位、固定牢靠,可與基礎鋼筋焊接在一起。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要
一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要按規范安裝,且滿足一定的強度、剛度、和穩定性,增強鋼筋骨架的整體性確保鋼筋保護層厚度。 3、柱子和剪力墻等豎向構件鋼筋應采用“定距框”方法控制主筋位置?!岸ň嗫颉笔怯糜谙拗萍袅Α抵涂?/p>
 3、柱子和剪力墻等豎向構件鋼筋應采用“定距框”方法控制
摘要:分析了某建筑物一層框架柱裂縫產生的原因及處理施工方法和處理效果。關鍵詞:框架柱;裂縫;處理方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-22 14:57 編輯 ]
07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當地質監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
最近在做一工程,剪力墻結構體系(框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%),根據高規8.1.3條框架部分要按框架剪力墻結構設計。根據條文說明要進行8.1.4條,對框架柱進行剪力調整,0.2v系數調整。以前只是在計算的時候框架的抗震等級按框架剪力墻取。沒有對0.2v系數進行調整。問下大家一般怎么處理的。
現場剪力墻結構的主樓,結構11層,首層剪力墻砼澆筑完成,發現一個外墻剪力墻下角偏位5cm,求大神給個處理方案,處理方案的編制依據有那些
請教大家,同一根框架柱柱,正負零以下C40以上C30,這種情況如何留豎向施工縫,如何進行處理?是否應按附圖中的做法處理?不作特殊處理的話會有什么不良后果?請大神指教!
我現在施工遇到一個問題,扁平梁框架柱節點,梁900寬,柱600寬,梁在柱頭的鋼筋怎么處理?還要做成柱帽的形式?梁的鋼筋有幾根在柱子鋼筋外邊是不是設計有要求阿?
1、通常的框架結構設計中,由于越到上層荷載越小,柱截面面積也會越小,那么在邊截面處,柱中心是否應上下對齊,如果對齊的話柱外立面會很難看,如果不對齊,是否應按偏心計算??2、如果梁寬小于柱寬,在結構外圍處,梁中線是否應與柱中線對齊,如果對齊后,柱將突出墻面,不對齊的話是否也按偏心計算???悉聽各位專家教導?。?!
本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 編輯 五層框架柱,這是第三層中間柱子截面縮小成400x400,單邊筋向內彎曲5厘米,這樣可以嗎(如下圖),若要加固用什么方法,費用大約多少呢現在已經給每條被彎曲的鋼筋旁加扎80厘米高的鋼筋,有作用嗎?(如下圖)
1.框架梁一端在柱上,另一端在梁上,應該按非框架梁、框架梁還是頂層框架梁錨固?如下圖:T1-KL13 2.框架梁一端在柱,一端在剪力墻洞口下連梁上,則在連梁上的框架梁縱筋應該按非框架梁梁、框架梁還是頂層框架梁錨固? 另外,請教大家這些相關問題有沒有后續圖集?。坑绕涫强蚣芎诵耐步Y構常有框架梁與剪力墻的連接大樣沒有圖集。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
正做一個層高2.7米,共22.4米高框架住宅,底層車庫,坡屋面,請問老手:1.因建筑布置造成結構布置復雜,多處框架梁出現一端無柱,該端都按指定鉸接考慮嗎???如不,該端的支撐框架梁計算出扭矩超大,將扭矩系數改為0.4也有很大的扭矩,支座處框架梁嚴重超筋如何處理??????而指定鉸接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工調整嗎??如何調???2.框架柱原為300*600及300*500,甲方要求視覺不能有柱凸出,又不讓做異型柱,要求寬度改為200,很多柱在縱向(少數在橫向)與框架梁偏心過大,梁寬200,偏心達200(150),這樣是否可行???如何解決??3.部分單元樓梯間因建筑布置,無法在四角設置框架柱,只能在樓梯間兩外角設置框架柱,另二柱設在樓面平臺下,是否可行??如樓梯不設置梯柱(下層框架梁上立),由樓面框架梁(或次梁)與中間平臺處框架梁作為樓梯板支座,形成折板樓梯,板跨達4.2~5.4米,板撓度大如何處理??請高手給予指教,非常感謝,有機會一定請吃飯!!!
現有一個異形柱框架住宅,5層帶閣樓,屋面兩面坡,起坡高度900。1、如果外墻上,閣樓層和五層頂在同一軸線上設兩道框架梁,那么就會形成短柱,且柱頂有水平力,似乎不太合適。2、如果屋面板和五層頂用共用一道框架梁,那么起坡高度的900加上五層頂窗上方高度400,這道梁高就成了1300,似乎也不太合適。想請教一下,這種情況該如何處理
本人設計的一框架廠房,因施工單位澆筑不好,中間有段漏漿嚴重。甲方堅決要敲掉重澆,讓設計出方案。現在請教下幾個問題。1、怎么敲才能對旁邊整澆的梁板影響最小?2、后澆的混凝土怎么才能澆的密實?因為只敲柱子中間一段,兩頭都沒施工空間。還要保證混凝土不收縮,避免不讓原來澆好的梁板產生變形。
柱位及尺寸都不想修改,因為涉及到方案。。。節點應該如何處理,局部加大還是如何解決?又如何配筋?
柱24m高,柱平面外計算長度取值3.0m(隅撐),翼板200X12 柱子計算通過,實際組裝時發現柱構件本身平面外過柔 如何處理?