本人設計的一個在建工程,全框架結構,6度地震設防,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,柱縱筋下料略短,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,覺得有問題,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,但水平有限,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,是如何處理的?謝謝高手!
鋼筋這樣的焊接接頭位置對嗎?施工單位把閃光對焊接頭設置在離彎鉤大概20cm的地方,吊筋上閃光對焊的位置也在鋼筋的斜段上,不知道規范有沒對鋼筋焊接位置的規定(除了設置在剪力較小處還有什么,象他設置在離彎鉤20cm可能還是在支座的地方,不是剪力大的地方)
鋼筋焊接接頭試驗方法標準
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
目前好像很多人都說電渣壓力焊件送檢,就是同種牌號,不同規格,各取一組(三根)每組代表批量是300個接頭。按照這種送法,假如是16到25的,就要送上5組焊件(每種規格不超過300個接頭情況下,且全部同牌號)但是我查閱了JGJ18-2003鋼筋焊接與驗收規范,里面提到電渣壓力焊取樣為同種牌號取三根代表300個批頭為一組。還注明:多種規格的同牌號只取規格最大的。假如按這種送法,那么只須2組規格最大的焊件足夠(不同規格的接頭總數不超過600,且全部同牌號)而且JGJ-2003是現行最新規范,卻是2003年發行的,是不是我入行晚,出了新規定?如果不是出了新規定,那我能按照下面那種方式送檢嗎?
這個接頭有何問題
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!
1、混凝土構件中鋼筋的受力(拉)連接接頭為什么要錯開?(在鋼結構中以前的拼接用過斜向45度拼接及翼緣腹板錯開200拼接,現在隨著施工水平的提高,許多工程都在同一截面拼接,有些是不能錯開的,如管結構,鋼筋為何不可?)2、鋼筋的連接接頭不錯開會造成什么危害,千里之堤潰以蟻穴,一根破壞,內力不變,各個擊破,其它還能保住嗎?3、什么樣的鋼筋連接最可靠(不考慮動荷載疲勞情況),機械擠壓套筒、機械套絲、閃光對焊、搭接焊、電渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子鋼筋只能在同一截面連接,還是在基礎頂面。
小弟才進入房建施工行業,遇到了一個問題:柱的縱向筋焊接接頭位置能不能在柱中部位置,梁的上部鋼筋焊接接頭位置能不能在梁中部位置我在驗收規范以及11G101規范上看到的是接頭位置不宜在鋼筋加密區,但是現場工作中與隊伍發生了分歧,忘各位師兄師姐告訴小弟正確的意見,謝謝
1.最近連續遇到施工單位鋼筋焊點位置錯誤 或 鋼筋焊接接頭不滿足50%,請問:按如下方式處理是否合適?2.例如:圖一為單跨井字梁,施工單位錯誤施工成了 3 跨 梁,所以下部梁鋼筋 4d22 斷成了 3 段。 處理方法:要求原有斷開的4d22鋼筋先進行焊接,然后再補強4d22的鋼筋,焊點位置每邊滿足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.3.例如:圖二為框架柱,縱筋 12d20,施工單位鋼筋放樣錯誤(鋼筋4短8長,或 8短4長等),長短鋼筋沒有間隔布置(即鋼筋焊接點位置錯誤)。 處理方法:要求原有鋼筋先進行焊接,然后再補強 4d20 鋼筋,焊點位置每邊滿足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.[
JGJT27-2001鋼筋焊接接頭試驗方法標準1
鋼筋焊接接頭試驗方法JGJ27—86
鋼筋搭接焊接頭是不是都必須錯開?比如連續墻中,縱向主筋須錯開,水平筋是不是也要錯開?規范上面好像沒有特別明確的規定,請教一下各位大俠
最近遇到個麻煩事情一棟三層現澆框架結構用房在主體完工后甲方突然要求在屋面上加一層混凝土構架(完全是為了建筑立面效果)但是構架層的柱子鋼筋如何錨固呢???因為大家都曉得屋面處框架柱和框架梁節點處鋼筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(順便問下大家有試過在此處植筋嗎?)我們想到的方法就是剔除框架柱處的一部分混凝土找出原有柱子鋼筋與新柱子鋼筋進行焊接接頭但是問題就在于如果是對接焊的話 操作面基本上不夠 無法實現如果是上下鋼筋錯開 采用雙面焊或單面焊的話 此處鋼筋強度是否能保證呢?而且此處正是新舊混凝土結合部位 屬于薄弱區域! 鋼筋接頭又離它很近! 懸啊!想請教大家有沒有遇到類似經歷? 如何處理此處框架柱鋼筋接頭問題的?