請教各位大蝦,如一個供水環路,有干管和支管,已知其進水流量,再知道其水流速范圍如1-1.5m/s,能做水力計算定各段管徑嗎?關鍵是各段的設計秒流量怎么算啊?
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
明渠中的平坡和倒坡,怎樣判斷其過水流量和水深。如一平坡(其臨界水深為1.78米),其下游渠段比降為5‰(其臨界水深為1.66米,正常水深為1.50米),上游渠段未知,請問如何判斷平坡段的水深范圍及流態,以及平坡與上下連接渠段的關系還希望各位大蝦多多指教
這次做的采暖采用的是同程式,水力計算我只是算了一個最不利管段的,因為原來畢業設計時算過,不平衡率總是超過15%的,當時老師說實際上總是用閥門調節的大家說一下你們一般是說明用閥門調節還是不平衡了通過改管徑使它平衡?大家平時都水力計算么?
為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
小小的軟件,用來計算管道的!
我現在要對一個大約150萬平米的熱網系統進行水力計算,手中有熱力管線的圖紙,有二次循環泵的型號等等,怎樣計算各分支管道的阻力,校核泵的最佳設計曲線?
水力計算軟件
各位,我不是做設計的是管材廠家,碰到一個這樣問題,甲方讓我們核算水力平衡。壁掛爐采暖,也是同程的管都采用De25的,一層的壓力損失2300pa,二層就11000pa 。這樣安裝了的話使用會有問題嗎,不平衡率在多少才合適啊。
最近做了個渡槽的方案,接觸了下渡槽的計算,對于課本上的渡槽的水力計算模型有好些地方不懂,在這里提出來,希望大家一起討論下!!!!下面是課本上的渡槽的水力計算模型,大家看看!
在風管系統風口風管都布好后進行的風管水力計算,算出的結果常常不好控制管徑,比如你想1000X400,但算出來可能是800X500。因些我想,能不能由用戶個人定義一個風管管徑使用序列,而計算的結果均向這個序列上卡。比如我想定義:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定義嚴格些的風量控制區間,這樣計算的結果就會嚴格的達到你想要的結果,不會出現同一風量不同管徑的情況了。在做大型商場時,這個功能很重要,要不然量出各區的管徑有出入甲方會提意見的。當然可以調,但量大的時候,自己一點點的調整很費勁。以上是我的建議
我最近在做一個畢業設計,風盤加新風的系統,在風管水力計算時,書上把新風機組的阻力也加為沿程阻力中,請問這個新風機組的阻力指什么呀?選型書上面的機外余壓是指這個壓力嗎?請高手指教呀,還有算出來的水力計算,是要選新風機組的風機哇?難道新風機組沒有風機嗎。。。。。學渣求指導
比如7層的賓館,采用水機,主機置于屋頂。計算管道的沿程阻力時,是選擇一層最不利環路,再加上立管和設備的壓損還是每一層都計算一下最不利環路的阻力,然后疊加起來,再加上立管和設備的壓損? 這個問題,實在搞不清楚,請大家指點!
本帖最后由 poorpc 于 2014-6-11 14:21 編輯 天正暖通的“計算”——“水力計算”——“參數設置”——“管材選擇”里面的表格是保守參數?還是什么參數?還是需要自己定義的參數?350的管道流速也只能控制在0.5-0.8是不是太小了?煩請版主解答一下。圖示是我修改以后的參數,結果天正算出來的管徑錯誤(按流速算管徑)
規范上只規定了不同管徑所對應的坡度和最大設計充滿度,假設全選最大值如0.5的話,那根據《建筑給水排水設計規范》4.4.7:排水橫管水力計算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。當充滿度=0.5時,水力半徑R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),這樣的話v豈不是與管徑D成正比了? 還有一個就是《建筑給水排水設計規范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管徑的話,設為D1,那實際選擇的管徑(也就是水力計算中的計算管徑)是應該要大于D1的是嗎?(如果是的話,那如此一來豈不是D就很大了)
當室內消火栓設計流量為15L/S時,同時使用水槍支數為3支,每根豎管最小流量為10L/S時,這3支水槍是不是只能分配在一根豎管上。
v=1/n*R^(2/3)*I^0.5 水力學忘記了,R怎么計算呢?如果de150的塑料管,I=0.02,n=0.009 α=0.6 其排水量是怎么多少?
看到這么多大家的論斷,實在感覺收獲頗豐啊!!!不過以我的個人一直的認為,現在中國根本就不該提出什么熱計量,到底這種方式節了多少能呢?哪個搞這種研究的人不是在湊數據,在編造謊言蒙騙呢?說的是天花亂墜的,好象中國的建筑節能馬上超過了人家用CFD,COE之類的軟件模擬的結果了。我們學校有個老師專搞熱計量研究的,真沒發現他有什么大的作為,反正我是不喜歡他的課,也沒聽他出過什么有名的專著,有什么好的項目!!!!我來設計院不久,對于中國的暖通真的很失望,沒有水力計算,沒有平衡計算,連負荷計算都那么粗略,甚至規范都沒有最明確的說明,每一個人都有不同的理解,不知道變規范的人是干什么的,是不是也象那位哈工大老師說的,我也沒有說要一戶一表啊!!!!哈哈…… 在出現問題時,就可以推卸責任了!!!而且變規范多掙錢啊,我一年一換,變幾個字,少幾條多幾條你就的買我的,!!!這年頭,什么都那么黑,還能真的節能嗎???這只能是那些擺弄政治的人玩的把戲罷了!!!希望我們自己能以身作則吧!!還希望有經驗的大家在這里給予多多的指導,為我們的節能作出自己的貢獻吧!!!
各位大俠,小弟現遇到一些麻煩,請幫助:我用鴻業CAD進行水力計算時,因系統只能自動生成異程式管路,現有三個問題:一、能否自動生成同程式管路?二、假如只能生成異程式管路,那么我用異程式進行水力計算阻力,選擇水泵,出圖時再改為同程式,是否可以?三、異程式的供回水管走向及流量管徑基本相等,可否僅計算供水阻力,近似認為回水阻力與其相等,可以嗎?四、計算供(回)水阻力時,我發現所有管段的阻力與系統顯示最不利環路的阻力相差甚遠,那究竟以最不利環路的阻力選擇水泵還是以所有管段的阻力來選擇水泵?急需高手解答。非常感謝。