結構中遇到的各種縫的設置,總結。
現做個一廠房,長160米,寬128米,甲方要求不要設伸縮縫,8度區,單層框架,請問有沒有人做過,這種不設縫如何處理,跪求有經驗設計分享一下
本人最近做了一個結構,上部結構用一個100mm寬的伸縮縫斷開,審圖機構建議分開作為兩個獨立的結構計算單元分別計算,但是基礎要合二為一的,這樣基礎也分開算然后在整澆到一起的方法是否可取。請各位大俠指點
砼結構總長80米,沒設縫,雖有采用后澆帶,但畢竟無法減小建筑物在使用期間溫差變化引起砼收縮或膨脹對結構的不利影響。請問大家有沒有那些有效的措施?[ 本帖最后由 hwwcxy 于 2011-3-4 11:28 編輯 ]
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2013-9-5 14:40 編輯 一、 結構縫之——伸縮縫 《混規》 8.1.1 條規定了伸縮縫的最大間距,比如,屋面做了保溫隔熱的現澆框架結構,伸縮縫最大間距為 55m ,這樣等于變相地說這種框架長度 >55m 時,就需要設置伸縮縫了。 8.1.2 條和
我簡單畫了個草圖,左邊的結構有地下室,右邊的沒有地下室。短縫的位置如圖。然后就是這個擋墻的位置放在哪一棟樓好。 我開始打算是放在左邊,就是有地下室那邊。然后右邊的柱子落下來,公用一個基礎。但是有位專家說這樣子。右邊那個柱子會受側向力。因為柱子一邊是土,一邊為結構縫,縫里那個土填不上。專家建議我把墻放在右邊。 如果把墻放在右邊,地下室又不太好處理。 然后我有這樣一個想法。我把墻放在左邊,右邊的柱子還是落下來。后期用C15素混凝土填那個結構縫。這樣土產生的側向力能直接傳到墻身上,右邊的柱子不用承擔土側壓力。C15素混凝土強度低,假如發生地震,我這兩個柱子產生相對位移,這個C15的素混凝土,允許它開裂。 不知道我這樣做行不行?求大神指教。
廊道結構縫出現滲水現象,現在需要進行修復,其中有一個難點就是鑿除C40混凝土,因為工作面較小,大型機械無法進入,只能用人工鑿除。問題在于人工鑿除進度緩慢,在工期緊張的情況下如何才能高效的鑿除混凝土呢?希望各位大俠幫忙指點下,采用什么設備,什么工藝才能又快又好的鑿除混凝土……謝謝!
接縫設置的原因 混凝上面層是由一定厚度的混凝土面板組成的,具有熱脹冷縮的性質。由于一年四季氣溫的變化,混凝土板會產生不同程度的膨脹和收縮。而在一晝夜戶,白天氣溫升高,混凝土板頂面溫度較底面為高,這種濕度坡差會造成面板的中部突起。夜間氣溫降低,混凝土板頂面溫度較底面為低,會使板的周圍和角隅翹起;(如圖2-8-6a)。這些變形會受到面板與基礎之間的摩阻力和粘結力,以及板自重和車輪荷載等的約束。致使板內產生過大的應力,造成板的斷裂(圖2-8-6b)或拱脹破壞(圖2-8-6c)。由圖2-8-6可見,由于翹曲而引起的裂縫,則在在裂縫發生后被分割的兩塊板體尚不致完全分離,還具有傳遞荷載的能力,倘若板體溫度均勻下降引起收縮,則將使兩塊板拉開(圖2-8-6c),從而失去傳遞荷載的能力。
如下圖,三層磚混底框結構,兩個單元品在一起,第三層因設露臺另個單元脫開,是否需要設防震縫?
層間縫和結構縫錯臺掛簾的處理首先將突出的混凝土鑿除,預留約5mm厚度,然后對預留的部位作打磨處理。磨除坡度:平行水流方向1/30;垂直水流方向1/20.磨除后與成型混凝土平順連接,打磨過的部位混凝土表面用同級配混凝土原漿調色。模板印痕及模板變形造成的凹凸面的處理采用打磨的方式進行處理。對于模板拼縫不嚴、漏漿形成的砂線,深度小于5mm的,將砂線內污垢清除填補同級配的砂漿;深度大于或等于5mm,視其深度鑿槽,鑿槽深度不小于2cm,分層錘填同級砂漿修補,表面做調色處理。模板變形造成的凹面也按上述原則處理。
框剪結構伸縮縫處的施工質量與施工進度一直是困擾施工技術人員及工程管理人員的一個難題, 如何在框剪結構施工中同時澆筑伸縮縫兩側剪力墻時既保障伸縮縫處剪力墻鋼筋保護層厚度的施工質量又能保障伸縮縫處剪力墻砼的施工質量 一般傳統方法施工, 即先安裝伸縮縫處單側剪力墻鋼筋, 該側鋼筋通過驗收后再安裝該側模板, 模板驗收后澆筑該側剪力墻砼。 然后在剪力墻砼澆筑完 12 小時后方可開始拆除剪力墻模板, 隨后再安裝該伸縮縫處另一側的鋼筋, 鋼筋通過驗收后將伸縮縫內嵌入設計要求的伸縮縫寬度的聚苯板(可以后塞聚苯板) 然后安裝模板, 然后澆筑伸縮縫處砼。 這樣施工有兩個弊端: 1、 施工周期長, 施工效率低, 模板周轉兩次, 而且后安裝的模板難以拆除。 發生原本可以降低的人工費及模板安裝費等直接工程費。 2、 施工質量也難控制, 先澆筑的一側剪力墻砼完成后一般為了工期會急于拆除模板以便盡快安裝另一側剪力墻的鋼筋、 模板, 所以先澆
一大型商場地上兩層,長72m,寬25m,現在甲方要求不設伸縮縫,根據總工要求要計算溫度應力對結構的影響,可是根據PKPM溫度應力計算后的配筋都太大了,還有很多超筋,現在不算溫度應力,怕審圖的提這個問題,該怎么辦
防震縫設置時高層混凝土規定寬度應按照不利的結構類型確定~~弱弱問一問什么是不利的結構類型確定???假若類型不同高度又不同咋整??
畢業設計學校,7度區,平面不規則,左邊凸出部分占投影長49%,長49.3,寬31100
超長地下室結構不設縫的構造措施
施工過程中由于供料間斷及換管迫使混凝土澆筑中斷時間超過混凝土的初凝時間,繼續澆筑混凝土時,原有的混凝土基礎表面無法且沒有進行鑿毛處理,也沒有鋪水泥砂漿墊層,就在原混凝土表面澆筑混凝土,致使新舊混凝土接茬處出現層間縫和結構縫錯臺。層間縫和結構錯臺是試驗段混凝土表現最主要的缺陷。
看網上說 計算上部的指標是分開建模查看 計算基礎是工程拼裝在一起計算 是這樣嗎 還是說一起建模設置多塔 還有其他方面注意事項嗎 求教
找了很久都沒有關于框支剪力墻結構防震縫寬度究竟怎么確定,規范也沒有明文規定,以前專業負責人讓下部按框架剪力墻結構算,上部按剪力墻結構算,摳門的留了個250mm(正負0.000以上房屋高度為103m)的凈寬,當時還沒有頒布新規范最小縫寬還是70mm,現在都變成100mm,圖紙還沒有拿去送審,但是心里極度擔心,如果要改改動就大了。請各位有經驗著賜教。
概況:7度半,三類場地,單塔樓為框剪結構,長40米,寬20米,地下3層,地上22層,高97米,大底盤裙房5層(不設縫); 兩個塔樓在角部垂直拼接,拼接部位為約8米寬的電梯廳(各層均有),樓板較多開洞。 計算模型如不設縫,是按多塔計算,還是按單塔計算?中間連接部位(電梯廳區域)如何采取加強措施?及其他需要注意的問題? 請各位專家前輩討論!