我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
我這里有兩座橋,我是做預算的。一座長17m,一座長30m,寬度都是4m的人行景觀橋。河道水深2.5m左右橋梁采用的是鋼板梁結構,樁基都在陸地上,只有一跨,鋼板梁重量在8t左右,采用整體吊裝橋梁。請問?施工的時候,需要不需要做圍堰和施工便道,讓機械進入河底施工。?(施工方案里面有提到,采用擴大基礎,水中搭設臨時支架)我覺得不需要水中搭設臨時支架
還不錯的工具,奉獻給大家!
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
引言:隨著高強度材料的應用以及施工方法的成熟,連續式鋼結構橋技術得到了很大的提高。但是隨著交通運輸業的飛速發展,橋梁的營運荷載不斷地提高,原有的荷載設計大多不能滿足安全性使用要求,針對連續式鋼結構橋梁的加固,常采用的方法有:體外預應力加固方法、增設縱橫梁加固法、粘貼鋼板加固法以及通過加大主梁截面加固的方法。 一、連續式鋼結構橋介紹 1.1發展現狀 連續式鋼結構橋主要依靠梁體來承受彎矩,一般主要采用對稱布置的方式。這種結構橋在施工的過程中主要采用平衡懸臂的施工方法,此種鋼結構橋一般具有變形小,具有足夠的剛度以及動力性能優
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
如題:鋼結構箱形梁橋結構尺寸優化分析@通過對目前常用的鋼箱梁橋結構尺寸設計中的控制因素的分析F找出了鋼箱梁尺寸設計中的主要影響因素F得到此類橋梁的尺寸優化設計原則J研究表明F取用合理的腹板高度及底板厚度F不僅可以使主梁截面應力分布合理F而且有利于節約鋼材。
在大山這邊預制,然后用轉運機,拖到山那邊。大山這邊預制橋面,對接縫首先用馬板零時固定,融透焊接完成在卸除,
請教一個混凝土和鋼結構如何連接的問題(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一層鋼結構)那位老師賜教sdgjg999@163.com
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
現有個鋼結構工程中的問題,請教各位:有塊20厚鋼板,尺寸:460*460,背面有6條等間距的通長焊縫,可是施工完畢發現,鋼板發生了彎曲,可定是由于焊縫產生的應力引起的,但該怎樣消除這種彎曲呢?希望各位予以指點!!
美國鋼結構手冊MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
鋼結構工程將要完工,甲方要驗收資料,因為是首次接活,程序不明,望各位幫幫小弟,或上傳類似資料樣本、感謝感謝~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
我公司用的PKPM2005.05版。在鋼結構的部分有一個基本構件計算,我選擇柱計算-〉選擇了等邊角鋼格構式柱的計算,怎么My制的正負對結果影響那么大? 而他的大小對結果的影響不大,即使-0.0001和0.0001結果相差也很大
用TSSD2006畫鋼結構,對于鋼框架節點做得很全,對于門式剛架卻不能自動生成。對于畫門市剛架得常用節點大家有什么好方法嗎。