小可有個問題 就是風管用作防潮層嗎 一直以為只有保冷的水管才做防潮(架空),還有埋地管道要做,風管,輸送冷風的,用作防潮層嗎?
各位,請教個問題,門式鋼架結構,柱距9米,縱長118米,跨度24米,廠房兩端第一跨間是局部二層,檐口高度8,5米,我想問一下在局部二層位置要設置雙柱嗎?設置的話兩端的局部二層怎么考慮?不設置是怎么考慮的呢?需要什么加強措施之類的嘛?兩端的局部二層還能按門剛考慮嗎?是不是要單獨按框架設計在satwe里跑? 剛剛接觸,不知道從哪里下手,希望各位高手指導啊,另外,想求一份類似的圖紙參考一下,
領導要求不做碎石墊層,鋪點石粉再鋪一層塑料布防潮。以前沒這么做過。感覺塑料布太容易壞了,再在上面做其他做法,結合也不緊密。有這么搞的嗎?
請教大家,扶梯和土建結構之間的
急請教:地下架空防潮層墻體是否必須抹灰?柔性基礎寬800,架空防潮高1米,370mm厚磚砌墻,四周通風良好,預留通風洞口,內隔墻必須抹灰嗎?沒有侵蝕、腐蝕性等影響!
我這段時間挺疑惑的,是地下水位一下用防水層呢?還是只要周圍是土,比如像地下室,它的設計標高比地下水位低,但是處于地下,那是用防水層呢還是防潮層?第二個問題:防水層做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂漿。怎么防潮層的做法也是可以用這些?那何必區別防水防潮了呢?
大家好,我看到施工驗收規范上對冷凍水等管道保溫結構有防潮層這一層,是否為必須的,因為我們很多項目保溫都出現結露漏水的現象,做防潮層是強規嗎?
樓板錯層30cm,按7度設防,地震加速度0.15g。錯層位置柱截面抗剪超限,如下圖,請問不改變柱截面情況下怎么處理這個超限信息。
根據《高》7.1。9條,剪力墻底部加強部位取總高1/8和底部兩層中較大者,施嵐青的指導中例題就出現答案在"半層位置"的情況,這樣對嗎?是不是應該是整數的層數?
墻面和地面為了防止地下土壤中或墻體中的水分進入磚墻而設置的一層阻擋材料。 墻體地面防潮層施工方案: 1.蒸汽隔絕層與防水透氣膜:蒸汽保溫隔絕層減緩了室內水蒸氣進入保溫層的速度,有效地防止了水份在保溫層凝結的形成,防止了凝結溶解時造成的內滲透,通過防水透水膜可以快速排出保溫層的水蒸氣,從而保護結構的熱性能防止了熱量的散發,節約平時即熱型電器的能耗。 2.防潮層采用的材料: 防水砂漿防潮層:墻體防潮層抹灰15毫米左右厚的水泥砂漿,然后應用于水砂漿和與瀝青之間進行隔離。 防水卷材:防水用于墻體、通道、屋面等的防水卷材。是一種防雨水滲透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由瀝青防水卷材或聚合物改性瀝青防水卷材組成。它具有耐水性和抗折性的特點。但線圈會切斷堆砌的墻體或者地板結構,因此不適合水平方向防潮處理。防潮涂料又稱防潮液,防潮涂料能有效滲透到墻面,干燥后形成一層透明膜和半透膜,具有防潮霉變的功能、材料有硬度高、不發黃等特點,具有環保、長期防潮、持久輕便
過街樓底層位置處是否需要拉地梁呢?請高手指點一二!
怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!
我公司開發的寫字樓同公寓,現正基坑土方開挖,基坑8m深.我工程部的頭要求基坑土方開挖直接挖至地下室底板墊層位置.還說在深圳都是這么處理的.我認為應留200厚的土不挖,等樁基完工后由做主體的施工對修理.深圳那邊是否正真是一次挖到位的?有沒有朋友能否說說?
在寧波北侖做的一個別墅,甲方請的施工隊太業余,太不專業。地下室防潮層沒有做,甲方火了。后來找我們來出補救措施。老大有的說在室內墻面做防潮處理有高人指點一下。具體怎么做啊,還有其他的好方法嗎?渴求大家的回復!
SRC梁式轉換層位置對高層結構地震響應的影響
本帖最后由 damoji123 于 2014-7-16 08:55 編輯 住宅里面15層底板上突出幾塊坡屋面,如圖 工程現在進度是15層底板的平臺板已經支好模放好鋼筋了,現場技術總工的意思是在這幾塊板的下一層(也就是14層)放工字鋼挑架子支撐這1.4m的板澆筑混凝土,像這樣然后上面繼續立外架,如下圖
平屋面上的爐渣找坡層是否可以與苯板保溫層位置調換,一般我們常規作法是找坡層在下面,保溫層在上面,時候可以顛倒一下,請教各位高手
防潮層施工差不多室上述四種情況,不過這墻是指磚墻還是混凝土墻?如果是混凝土墻也按這幾種情況施工? 一般情況下,我們建的高層住宅樓需不需要弄防潮層?
問題補充:疑問一:是在砌筑砂漿的基礎上在鋪20厚防水砂漿,還是用20厚的防水砂漿直接代替了砌筑砂漿?疑問二:如果是用20厚的防水砂漿直接代替了砌筑砂漿?那套加氣砼砌塊的時候,應該在扣除加氣混凝土砌塊子母內的砌筑砂漿(因為該子母是包含了砌筑砂漿的)。如果是這樣,該怎么扣除?