各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計; 5.2.1 污水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的設計流量計算確定。當立交道路設有盲溝時,其滲流水量應單獨計算。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,應按下列公式計算確定。 1 泵站后設污水截流裝置時,按公式(3.3.1)計算。 2 泵站前設污水截流裝置時,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠、泵站的設計流量該如何確定。請同行詳細解答
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,目前服務于日本住重環境工程技術株式會社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史。 工作一年多,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境。這種污染可能帶來的危害很多,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會滋生許多變異細菌,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
污水管線改造,需要注意什么問題?1、污水井需要按照原來井位布置么?保證支管接入2、支管還用設計么?還是用原來的支管?3、還有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,麻煩各位前輩指點一下
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 編輯 1、結構為鋼混的工程,墻體厚度一般為200~250mm。具體設定值按現場情況確定。一般小工程的墻體在達到要求的情況下要小一些,這樣投資就會小一些。2、污水或污泥的外排泵選型時要注意泵的流量一般為2~3倍的處理水量。3、設在地下的設備間應注意設置通氣孔。
各位高手,我是搞工業污水處理的,我想問一下,在設計中如何考慮NH3-N負荷問題?還有總氮負荷?比如普通生物爆氣池,以及生物濾池還有A-O工藝,我看所有的資料都是介紹城市污水廠的而且介紹設計參數是都是BOD負荷,可是對于NH3-N含量比較高的工業污水,它的設計主要考慮NH3-N負荷.哪位能指點一下或者和我討論
含各種工藝設計,及全部構筑物設計計算在內.一個綜合的大合集,不收藏可惜啊.資料下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
如果設計一個厭氧反應器,如UASB,先確定有機負荷,通過有機負荷來計算UASB的體積;設計布水方式、三相分離器、水的上升流速,計算產生的沼氣量及沼氣的處理方式。在以上幾個步驟中有幾點問題不是很明白,請指教。1.布水方式的選擇。請問一般厭氧處理常選用的布水方式有哪幾種,在網上常看到的一管一孔能具體說說嗎?2.三相分離器是否屬于專利產品,自己設計是否能取得好效果?謝謝指教
設計總是要公式,有用就看看哦
我是新手.現在在做一套方案.設計煉鋼污水,現在請教一下,反應槽的設計參數是什么,我里面加的是NaOH PAC PAM,處理水量是26噸/小時.請問各位這個反應槽是怎么設計呢?
在室外排水設計規范中關于跌水井的設計說明:管道跌水水頭1~2米時,宜設跌水井;跌水大于2米時,應設跌水井。但是在排水檢查井的圖集02S515中,總說明里面關于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米時必須使用跌水井。以上兩點到底以哪個標準為準,求大神解釋。
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 編輯 地下室污水排水,如下圖。因為是別墅群地下室,污水集水坑位置請教怎么放?集水坑大小怎么確定?等等一系列問題,請各路大神幫忙,拜謝!
利用鴻業11.0進行污水量計算的時候,使用面積法,其中排水指標是不是就是我們常說的比流量?但是排水指標的單位是噸每公頃每天,而比流量的單位是升每秒每公頃,是不是有問題?公頃能和升直接轉換?正常來說污水的密度是不是應該比水的密度大?軟件是不是存在問題?
任務1
1.水解酸化池是否應有填料? 看了很多的資料,設計時,一般都沒用填料,可是有的工程用了填料,不知為什么,什么情況下用填料呢?各位大蝦,能否告知!!!2.二級接觸氧化工藝設計時,怎么設計?書上都沒有,真讓我發愁。是不是根據去除率一級一級的算呢?3.二級接觸氧化工藝,在一二級之間加不加沉淀池,資料上都加的,可是實際中很少加的?4.設計容積負荷時,比如接觸氧化工藝,我是用氧化池的出水BOD呢,還是整個工藝的要求排放出水呢?小弟,提的問題可能讓你見笑了,能不能幫幫我,我很郁悶
由于一直從事建筑給排水,對于水處理不熟悉,想請教各位,一個新建兩萬噸的雜貨碼頭,工程包括港區的全體規劃布置,即包括港區內的各種構筑物以及建筑物(全部為新建),請問在做排水時是否考慮做一個污水處理站,污水處理后排放江里(雨水系統就直接排入江)?如果要做污水處理站,那么處理規模應如何定?應采用那種的處理系統較簡單?有那位兄弟有相關的設計提供參考一下?由于急著寫本工程的可行性研究報告,我負責給排水部分的內容,所以希望各位盡快幫忙!謝謝!
謝謝,各位大哥們了!污水處理廠設計啊, 最大日最大流量540立方米/hour,總變化系數1.55,最小流量為日平均流量的50%,原期1080立方, 進水BOD5=200mg/ml,SS=200mg/ml.出水都小于20,等等,哈哈,有沒有幫忙的啊,給個范例,或是說說什么的,謝謝了!我用的工藝是典型工藝,就是二級處理活性污泥法啊!謝謝各位大哥!
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
求教!小弟遇到一個市政工程(工業污水和生活污水混合后的,其中工業廢水和生活污水比值為4:1),進水量5萬噸/日,進水水質COD900,BOD120,生化性比較差,想使用水解酸化進行調整生化性,不知是否有效,同時對其HRT有疑問,是否2~4小時就可以,布水如何解決。如何確定布水的管徑,池子中部和底部都要設排泥設施。底部排泥可以利用重力(是否就是水解池中水位大于污泥池中水位1.5m以上就可<當然要去掉阻力損失后>),中部排泥如何解決,開啟泵吸,是否根據污泥濃度來設計中部污泥層的厚度? 同時,始終不了解,水解酸化池的水頭損失到底有多少? 以上問題,請各位大師不吝賜教,不勝感激,如果有圖紙或參考書能否介紹一、二。謝謝。
污水設計
污水設計專題,為您提供污水設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水設計 相關的專業交流討論,更多污水設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子