亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:無梁樓蓋的暗梁大家是如何考慮的?

    請教:無梁樓蓋的暗梁大家是如何考慮的?

    1. 在設計無梁樓蓋時(含空心樓蓋),看許多人在柱網上布置暗梁(比等代梁寬度要小)。根據構造,暗梁配筋不少于柱上板帶的50%,暗梁配筋60%(記不清了)應布置在框架柱范圍內。2. 想問:該暗梁是如何考慮的?1)方案一:在模型中暗梁就按實際尺寸輸入了(即輸入等代梁2250x350,其它截面400x350等)。2)方案二:暗梁在模型中沒有考慮(即輸入虛梁100x100),模型按無梁樓蓋計算。出圖時,將柱上板帶配筋的一部分劃入暗梁,另一部分劃入樓板。3)其它方案。3. 例如:板厚350mm(定義為:彈性板6),我分別按虛梁100x100和2250x350(等代梁)、其它截面400x400(如果輸入400x350更合適些)輸入柱軸線上,采用PMSAP計算。得到結果圖一、圖二、圖三。1)圖一和圖二的樓板配筋差別挺大的。 圖一:恒載作用,Mx=63.57kN.m(板中), Mx=82.7(柱上)。 圖二:恒載作用,Mx=35.96kN.m(板中), Mx=46.11(柱上)。 圖三:恒載作

  • 無梁樓蓋暗梁保護層如何控制

    無梁樓蓋暗梁保護層如何控制

    根據下圖,如果暗梁縱筋按照樓板保護層厚度為15mm,則箍筋d8的保護層厚度為15-8=7mm。合適嗎?

  • 無梁樓蓋建模中如何考慮暗梁的作用

    新抗規,14.3.2規定,地下建筑宜才用梁板結構;當采用板柱抗震墻結構式,應在柱上板帶中設置構造暗梁,其構造要求同地面相應的構件!請問,在pkpm的建模中,需要考慮暗梁的作用嘛???如果要考慮,該怎么輸入暗梁?

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • 無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,各位老師多多幫忙啊,遇到好多問題…),地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽;8700*8700一個梁格,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,距帽邊50。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條?要怎么改進比較好:1、改間距變為3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,修改量巨大),2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎?

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 關于無梁樓蓋的建筑排水及消防

    有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.

  • 請教:關于無梁樓蓋的繪圖

    1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!

  • 請教關于無梁樓蓋的相關問題

    有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?

  • 無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?

    無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了。如果采用下噴,主管距離就相對遠了。當支管中心標高與主管相同時,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,考慮管道吊架、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右。而采用下噴占用空間為200MM左右。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,上噴。一家之言,歡迎鮮花,不要磚頭!!!

  • 發個無梁樓蓋的excel表格

    發個無梁樓蓋的excel表格

    為方便比較不同方案,excel是很好的選擇。先在excel中完成基本的計算步驟,最后利用假設分析的功能,得到不同參數組合下各方案的不同目標值。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,主要對比了不同板厚的單方混凝土、鋼筋用量,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價。拋磚引玉,當然也為賺點幾分,等著下資料,這里的電子書真是太豐富了。。。。。。excel文件中有點VBA,呵呵,沒有病毒,沒有加密.錯誤,請大家幫忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<

點擊加載更多

無梁樓蓋暗梁

無梁樓蓋暗梁專題,為您提供無梁樓蓋暗梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁樓蓋暗梁 相關的專業交流討論,更多無梁樓蓋暗梁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

板帶暗梁

油田化工

主站蜘蛛池模板: 伊人院| 伊人2222| 日本午夜大片免费观看视频| 九九在线观看精品视频6| 国产成人精视频在线观看免费| 99热国产这里只有精品| 亚洲人成网站在线观看90影院| 综合色天天| 久久青青草原| 伊人色影院| 一区二区三区亚洲| 亚洲一区二区三区免费看| 亚洲精品视频在线| 亚洲麻豆视频| 亚洲色图视频在线观看| 亚洲成av人片天堂网| 亚洲成人精品久久| 亚洲精品国产综合久久一线| 亚洲国产片高清在线观看| 亚洲精品无码专区在线播放| 亚洲欧美中日韩| 一区二区三区中文国产亚洲| 在线观看免费a∨网站| 在线观看成年人免费视频| 中文字幕一区二区三区在线观看| 中国特黄一级片| 成人免费观看www视频| 91进入蜜桃臀在线播放| kedouxxx| 国产成人午夜精品免费视频| 国产片在线| 久久久本网站受美利坚法律保护| 免费91最新地址永久入口| 欧美日韩乱国产| 色福利网| 亚洲先锋资源| 国产成人精品视频播放| 4438全国最大成人网| 初尝黑人巨大h文| 国内精品伊人久久久影院| 女人国产香蕉久久精品|