請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁?以及連梁的高度如何取?比如我的層高4.500米,我開了1500*2100的門洞,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教?
連梁與暗梁重合縱筋如何設置?見下附圖,為什么11G101-1和12G901-1上上部縱筋做法不一樣?
作為標準的 土木工程技術人員,每天要面對圖紙處理現場的各種問題。.23tm.com今天帶大家一起來說一下結構圖紙中經常會讓大家蒙圈的各種梁的概念和區別。比如說框架梁、圈梁、連梁、暗梁、井字梁、肋梁、疊合梁等等,是不是聽著就讓人迷糊?不用怕,下面我們一一給你講解:一、框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁的區別是什么?框架梁與非框架梁:首先說框架結構,框架結構就是由柱子和梁組成的受力結構,然后在上面設置樓板與墻體,這里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁;而用磚來作為承重墻的就是磚混結構,里面的柱子和梁就不是這個建筑的框架;框架結構中將力量直接傳到基礎上的柱子是主受力柱,叫框架柱,與框架柱相連將樓層的重量傳給柱子的梁就是框架梁,在框架梁之間設置將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。井字梁:井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者長寬比小與1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右。框支梁:一般來講,
看了怎么設計板經濟那篇帖子,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,截面較難控制。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,請說明,我這里還缺乏經驗。2、如果設置暗梁,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分攤整個截面的鋼筋,滿足計算要求即可。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢?
LL—連梁(無交叉暗撐、鋼筋); LL(JA)—連梁(有交叉暗撐); LL(JG)—連梁(有交叉鋼筋); 其中的“有/無交叉暗撐、鋼筋”是什么意思?
小弟現在正在做一個小高層單層地下室,地上18層。層高4.45m ,以后要做鋼結構夾層因為甲方的問題,不能做成純剪力墻結構,加了幾根柱子柱子與剪力墻之間的梁跨高比小于5,梁算不過同事是對框架梁進行折減,現在成了基本所有的梁都進行折減了,就是下面這個樣子這樣就對建筑的安全儲備降低了,現在對安全特別擔心不知道大家是怎么理解連梁折減的!?
高規(02版)中7.1.5條建議剪力墻段間使用弱連梁連接,條文說明中暗示即為跨高比大于6的連梁。隨即在7.1.8條又明確表示連梁跨高比大于5時應按照框架梁設計。問題來了,采用弱連梁連接的意圖是力求墻肢進入彎曲破壞的形態,保證一定的延性。同時根據7.1.8的意思,這樣的連梁該按照框架梁設計。我的問題是這樣的連梁在結構分析時是否還要對其剛度進行折減。連梁剛度折減具有重要的抗震意義,其目的在于盡量在強震時連梁段先出現塑形鉸,以消耗一部分的地震能量。但這樣的思路似乎和7.1.5條在一定程度上有矛盾。有點糊涂了,墻段間究竟該使用強連梁還是弱連梁連接。
我是初學者,請問各位朋友03G101-1的 21頁中那個LL2 3層 :300×2520(-1.200),這個尺寸標志的是寬和高嗎?后面那個-1.200是相對3層的結構標高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁頂還是梁底?聽同事說是梁底,那我又想問下圖集03G101-1的25頁那個KL7(3)它的標高是-0.100,這個指的是梁頂還是梁底,同事告訴我這個是梁頂,我就納悶,為什么兩個不一樣,求高人指教!!!謝謝了
對地框梁與基礎連梁的概念一直很模糊,剛剛看了下平法圖集,覺得地框梁是柱為支座,基礎連梁是以基礎或承臺為支座那么到底什么時候應該用地框梁,什么時候用基礎連梁呢?如果地框梁梁頂標高與承臺頂平時那又應該叫什么?
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
請問連梁交叉斜筋配筋結果中40.1-2.3代表的是什么意思?謝謝!
本帖最后由 修身ing 于 2014-7-7 18:57 編輯 柱的排布我知道,拉筋在梁、連梁暗梁邊框梁、剪力墻、剪力墻擴展區都是怎么排布的?在11g101-1中有一些說明,但是沒有看明白它的意思,剪力墻擴展區拉筋的構造更本就沒有提到,請大俠來指點一下,最好能上圖,謝謝!1、梁拉筋在101里是這么說的:直徑和間距都看得明白,后面的:當設有多排拉筋時,上下兩排拉筋豎向錯開設置,這里的意思是不是梁的側面每一根腰筋都要放置拉筋?上下兩根腰筋上的拉筋錯開放置?而拉筋的間距是2倍非加密區箍筋間距?當遇到梁的加密區時,間距還是2倍非加密區箍筋間距?P872、連梁暗梁邊框梁的拉筋直徑和間距我知道,后面的
連梁箍筋為什么要全長加密?大家來探討一下
很多資料里都推薦采用弱連梁,我也知道,在剪力墻結構中,連梁是第一道防線,應該具有足夠的延性,不應該發生脆性破壞,所以梁高不宜太大,但是在技術措施上說,在保證連梁延性的前提下,盡可能把連梁做大一些,保證在地震的時候,連梁能盡量多的消耗一定地震能量.那么疑問就出現了:所謂弱連梁,我想弱是相對而言的吧,總不能做到300高才算弱,應該是和連梁兩側混凝土剪力墻的剛度相比較的"弱"吧?如果是這樣,怎么去定量比較呢,有計算方法嗎?看過很多資料和帖子,都沒有滿意的答案.怎么才算有足夠的延性?難道在pkpm里不超筋就能保證足夠的延性?(前段時間與同事合作一個工程,他堅持把連梁做400高,我說最好做到600高,他說連梁就是耗能構件,越早屈服越好,我說連梁屈服了地震力不就馬上轉移到兩側墻肢上了嗎,你能保證墻肢作為最后一道防線不會倒塌嗎,如果連梁稍微做大一些,可以使得墻肢能晚一些承受很大的地震力,減小建筑物倒塌的幾率,最后我們折中,去了500,唉,越來越迷糊了,希望高手專家給出各自見解,多謝)
在剪力墻結構中,對于一個門洞口或者落地陽臺這種洞口,在剪力墻上直接布置洞口和在這段剪力墻上多加兩個節點,在兩個節點間布置連梁有區別嗎? 請教高手們指點。另外,對于外墻上很多落地陽臺,布置洞口或者連梁對于結構周期比是否有影響,謝謝!!!
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么取?3.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?
高層建筑平板式筏基設計時,一般在門洞口下都設置暗梁,但有結構總工認為筏板厚度很大,不會在洞口局部產生抗彎問題,洞口暗梁完全沒必要設置,而且也沒有相關規范給予明確規定,請各位同仁發表一下自己的看法!
連梁的工作和破壞機理 在風荷載和地震荷載作用下 ,墻肢產生彎曲變形 ,使連梁產生轉角 ,從而使連梁產生內力。同時連梁端部的彎矩、剪力和軸力又反過來減少了墻肢的內力和變形 ,對墻肢起到了一定的約束作用 ,改善了墻肢的受力狀態。高層建筑剪力墻中的連梁在水平荷載作用下的破壞可分兩種 ,即脆性破壞 (剪切破壞 )和延性破壞 (彎曲破壞 )。連梁在發生脆性破壞時就喪失了承載力 ,在沿墻全高所有連梁均發生剪切破壞時 ,各墻肢喪失了連梁對它的約束作用 ,將成為單片的獨立梁。這會使結構的側向剛度大大降低 ,變形加大 ,墻肢彎矩加大 ,并且進一步增加P—Δ效應 (豎向荷載由于水平位移而產生的附加彎矩 ),并最終可能導致結構的倒塌。連梁在發生延性破壞時 ,梁端會出現垂直裂縫 ,受拉區會出現微裂縫 ,在地震作用下會出現交叉裂縫 ,并形成塑性絞 ,結構剛度降低 ,變形加大 ,從而吸收大量的地震能量 ,同時通過塑性鉸仍能繼續傳遞彎矩和剪力 ,對墻肢起到一定的約束作用 ,使剪力墻保持足夠的剛度和強度。在這一過程中 ,連梁起到了一種耗能的作用 ,對減少墻肢內力 ,延緩墻肢屈服有著重要的作用。但在
最近,在設計高層,找了不少資料,現在把覺得好的貢獻出來,讓大家分享。希望大家在下載、分享、學習之余,也頂頂。
剪力墻結構的梁式筏板基礎,門洞下面的暗梁如何設計?我看有的圖紙,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,不知依據從何而來,是按沖切破壞面定的嗎?