如題,遇到了很多錯誤,應該怎么改啊?附上模型,大家幫我看看WARNING : NODE NO. 2 DY DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 8WARNING : NODE NO. 2 RX DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 WARNING : EQUATION NO. 12WARNING : NODE NO. 2 RX DOF MAY BE SINGULAR.WARNING : EQUATION NO. 10WARNING : NODE NO. 2 RZ DOF MAY BE SINGULAR. MULTI-FRONTAL SOLUTION HAS BEEN PERFORMED 70 % .WARNI
自己做的一個模型,請大家指正
MIDAS連續梁橋建模詳細介紹
分享一份連續梁橋的MIDAS計算書。。比較詳細!
midas連續梁懸臂施工模型 求大神幫忙看看這模型問題出哪了,只建了施工階段,計算結果位移都上億了。找了好幾天沒找到
小弟因設計中的需要,現需MIADS連續梁模型一個,在此懇求各位大蝦施以援手!!!
請問各位高手:在用MIDAS模擬連續梁橋懸臂施工時,在合龍前的各個施工階段,僅恒荷載作用下,梁的位移等值圖在懸臂端部上翹;即使我將掛藍荷載和混凝土濕重分離出來,梁在自重作用下,懸臂端部依舊上翹,如下圖所示。這不符合常識,小弟一團困惑,各位高手不吝賜教。
最近做了個40+65+40連續梁midas與橋博計算的對比,結果差別很大,可能是模型有誤,但找了半天也沒找出問題的至關所在;midas的結果是對稱的,橋博的不對稱(主要是主拉應力),所以可能midas的正確的,請各位能人幫忙看看模型,看看哪有不對。現上傳midas與橋博的模型以用相關圖紙。
詳細的施工階段分析,批評指正、。
畢業設計用Midas懸臂法建模助手建立的是連續剛構橋,但是實際需要的是連續梁橋。我嘗試改了一下邊界條件,但是拿不準。求教各位大大,具體應該改為何種邊界條件,如何分配到施工階段里面?謝謝前輩們了!
48+85+48連續梁橋模擬程序(midas)
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,中間支座也是框架梁,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,當然能通則通。
我用TSSD 3.0計算連續梁,每當完成計算及配筋進入繪圖時,不能顯示連續梁的立面和全部剖面,只能顯示其中某一個剖面。不知何故?
哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,多謝了啊。。。。
每次施工階段 大概運行到35% 就會出錯算出來的結果 查一下彎矩圖 是左右不對稱的右側的中跨合攏段 內力大于 左側的 中跨合攏段小弟剛學的軟件,實在不知道問題出在哪里 求大神幫忙看看
對于波紋鋼腹板PSC連續梁橋,midas怎么建模啊,求解答 現在是絲毫沒有頭緒啊,模型-截面里也找不
對于斜橋,midas進行抗震分析時,是按直線橋進行建模嗎?用不用考慮斜交的影響,如果按直橋建模,我在想計算橫橋向墩頂位移的時候,怎么考慮
預應力混凝土連續梁橋是目前橋梁工程中常見的一種橋型,從國內外已建成的鋼橋、鋼筋混凝土及預應力混凝土連續梁橋的修建總數來說,占比過半,具有強大的生命力。其中,適用于較大跨徑的變截面連續梁橋,與懸臂施工的施工方法也最為適配。但是,預應力連續梁橋的設計較為繁瑣,從結構的材料、尺寸擬定到計算恒載活載內力,確定溫度、沉降等荷載,到設計并布置鋼束,進行荷載組合和各截面強度、應力、變形的驗算。這中間經過多次的修改調整,直至各項驗算通過,是一個反復迭代的過程。并且,對懸澆連續梁橋來說,建造過程劃分為多個施工階段,其中包含體系轉換,施工工況復雜。計算時除成橋狀態外還需精確模擬各個施工階段,以保證綜合考慮恒載、活載、溫度變化、支座沉降、收縮徐變等多種因素下的橋梁設計合理,在任一時間節點都能夠安全建造并使用。故由于設計繁瑣,如今設計人員多通過軟件,如Midas進行電算。CBID網站(http:// ** .cbid.top)推出的內測程序目前針對這一類橋型的設計,進行了Midas的二次開發,結合橋梁設計經驗及通用規范,通過編程實現了懸澆梁
midas連續梁
midas連續梁專題,為您提供midas連續梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與midas連續梁 相關的專業交流討論,更多midas連續梁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子