大家交流交流
自己做的一個勁性骨架計算(施工中已經使用),不知道有沒有好的改善的地方,大家一起討論,共同提高。
最近設計了一個連續梁合攏段體外鋼支撐結構,連續梁不大,40+64+40m,合攏段2m。現由計算得出了合攏段的剛性支撐在力的作用下產生的最大變形為5mm,我查了一下沒有找到類似的變形多少才能滿足施工需要的資料。請問大家在遇到這種情況的時候對合攏段鋼性支撐產生的變形多少能夠滿足,或者說有一個規范或一個限制對其進行約束呢?
【中鐵】橋梁連續梁合攏段施工技術(共72頁).ppt
來源:橋梁施工技術 如有侵權請聯系刪除
68+3*120+68米五跨連續箱梁掛籃施工,先邊跨后次中跨最后中跨合攏?體系轉換順序是怎樣?合適鑿除何時鑿除臨墊塊?第一次負責橋梁合攏施工,求高手請教!
一、 0# 段施工施工流程
0 引言 連續剛構橋是一種介于連續梁橋和T型剛構橋之間的橋型,這種橋型的橋梁又稱墩梁固結的連續梁橋。目前連續剛構橋大多用于大跨度的薄壁高墩上,即把高墩看做一種擺動支承體系,從而降低墩的內力。由于其超越連續梁橋跨徑的能力,是近年來使用較多的梁式橋。 懸臂施工法是一種常用的橋梁施工方法,目前大跨徑預應力混凝土連續剛構橋的施工大多采用懸臂施工法。懸臂施工法可以分為懸臂澆注和懸臂拼裝兩種方法,尤其以懸臂澆注法施工具有更廣泛的適應性。 合攏段的施工是懸臂澆筑技術非常常重要的工序之一。它不僅是梁體體系轉換的必由之路,而且因為其混凝土從澆筑到張拉預應力筋,實現真正”合攏”期間,晝夜溫差的影響、新澆混凝土的早起收縮、徐變等因素,都在結構中產生變形、引起內力,所以必須采取合理的措施,確保合攏段混凝土不致因自身的長度的變化造成開裂和壓碎使橋粱順利合攏。鑒于目前文
今天做一個40+56+40的鐵路連續梁設計,單室單箱橫截面。邊跨現澆段11米長,但是邊墩有40多米高,所以支架現澆相當困難。我們領導提出先合攏中跨,形成π式懸臂之后,再在兩端往外做兩個節段,從而將邊跨現澆段減小到3米,就可以在邊墩上埋設牛腿,搭設3米長的支撐和支架,現澆3米長邊跨,再與懸臂合攏。個人覺得這樣的設想不是很好,好像在什么書上看到過,先合攏中跨,再合攏邊跨,將來邊跨底板索張拉時,對中跨會產生很不利的影響。但是自己也說不太清楚。不知道有沒有高手可以點評點評,或者提供更好的方法。補充一下:跟連續梁橋兩端銜接的是32.7米的簡支梁橋
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,中間支座也是框架梁,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,當然能通則通。
我用TSSD 3.0計算連續梁,每當完成計算及配筋進入繪圖時,不能顯示連續梁的立面和全部剖面,只能顯示其中某一個剖面。不知何故?
哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,多謝了啊。。。。
連續箱梁(剛構)橋合攏段底板束張拉致底板破壞淺析
主橋三跨“37.5m+65m+37.5m”預應力連續剛構橋的中跨和邊跨的合攏段長度是多少呢?怎樣確定的?還有橋主墩是采用什么形式,尺寸高度厚度怎樣擬定?大家幫幫忙。。。
連續梁掛籃施工的封錨砂漿在后一節段施工前需要鑿除嗎?不鑿除的話,砂漿強度還是要比混凝土強度低。鑿除的話,又容易震動到鋼絞線,導致預應力受影響。有點兒糾結,請行家指點。
介紹了各種新建連續梁橋的設計,以及各種設計經驗
按簡支跟連續梁的算法梁的底筋相差很大。
最近用midas設計一個連續梁,結果荷載加完運行結果之后,發現忘記考慮基礎沉降了。于是,我的問題是:要學習什么資料才能逐漸提高自己對于設計過程的全面了解,以至于不漏掉步驟(和需要考慮的東西)?謝謝